筑龙首页

新的验收规范中的检验批和隐蔽工程验收单的问题

发表于2005-7-19  10条回复  4622次阅读    搜索相似帖  复制链接  只看楼主

筑龙币+0

cngdlhj


按新的验收规范是不是比如说:签了钢筋加工和安装的检验批验收单,就不用再签钢筋隐蔽工程验收单啦?意思就是用检验批验收可以代替以前的隐蔽工程验收?

Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 当前离线   发表于2005-7-19  | 只看该作者      

2

不对,检验批和隐蔽工程是两个概念,不可能互相取代的.网上有专门关于这两个概念的讨论.

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-19  | 只看该作者      

3

http://bbs.sinoaec.com/forum/detail1473676_1.html
http://bbs.sinoaec.com/forum/detail1473676_1.html
隐蔽工程验收主要内容(土建部分)

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-19  | 只看该作者      

4

不对,检验批和隐蔽工程是两个概念,不可能互相取代的.网上有专门关于这两个概念的讨论.检验批合格是隐蔽工程验收的前提,比较综合.

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-19  | 只看该作者      

5

那么按新的验收统一标准,隐蔽工程该填什么单?我们广东的验收统一用表中的隐蔽工程验收单格式和检验批的一样,也是分主控项目和一般项目的,而且说明是当某些隐蔽工程没有对应的检验批验收单时才自行填写的,这是不是就说明其实就是用检验批来代替隐蔽工程验收?还有请问大侠,网上关于这两个概念的讨论在哪里可以找到?

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-19  | 只看该作者      

6

楼主你可以把你们那里的表格传上来,让大家看看吗?
因为在我们这里没有你所说的表格,隐蔽工程验收和检验批确实属于不同的表格,就象以前旧表格中分项工程评定表和隐蔽工程验收记录是大体一样的!

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-19  | 只看该作者      

7

我们这边资料全部都是用软件打印的,这是省里规定的,表格只能打印出来,上传不了,要自己打好才能传。
而我们以前的分项工程评定表和现在的检验批格式差不多,但隐蔽验收单是没有各个单项数据的,而且只有隐蔽项目(填分项名称)和各单位验收意见,分项表没有各单位验收意见的。摸鱼儿版主,你能不能把你们现在用的隐蔽验收单传上来看看?

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-19  | 只看该作者      

8

我们广东规定用《广东省建筑工程验收标准统一用表》软件来打印资料,不知其它省有没有这样的要求,基本上统一用表都可以代替旧表格,就是这个隐蔽工程验收单没有对应。因为那个隐蔽工程验收单还有个疑点就是只是监理单位意见,没有其它单位意见的。还有一个就是施工单位以前有个材料进场认证单也没有对应表格,有些人就用监理表格《材料构配件设备报验申请表》代替,也不知行不行?

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-19  | 只看该作者      

10

lichengalex你好,终于遇到广东的了,你广东哪里的?我东莞的,能加好友吗?我QQ是3028711,加好友交流交流好吗?还是本地的实际情况比较清楚点!

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-20  | 只看该作者      

11

看来广东确实和我们这里不太一样,呵呵...不太了解情况,不好意思了!

点赞 (0)     点评(0)      举报