关于电渣压力焊钢筋的问题

发表于2007-10-28     4263人浏览     12人跟帖     总热度:10  

扫码加入筑龙学社  ·  项目管理微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2007-10-31 07:03:51

 发表于2007-10-28   |  只看该作者      

2

期待专家的解答

奖励      

  • 奖励于 2007-10-31 07:03:56

 发表于2007-10-28   |  只看该作者      

3

对于电渣焊没有发现具体的级别相差的规定,具体的要求是"上下两钢筋应在同一轴线上"当然级别相差太多的话,锚具不能完全抱紧小规格的钢筋,这样就会造成倾斜度的比例超过4:1,这样会影响焊包的成形.

奖励      

  • 奖励于 2007-10-31 07:04:02

 发表于2007-10-29   |  只看该作者      

4

上面说的有道理!主要要考虑的是焊接质量是否有这工艺技术能否保证,如能保证又有何不可呢?

奖励      

  • 奖励于 2007-10-31 07:04:08

 发表于2007-10-29   |  只看该作者      

6

钢筋大两个级别不可以进行电渣压力焊接,原因如下:《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003)关于钢筋电渣压力焊焊接的相关规定如下:
4.5.5 (节选)不同直径钢筋焊接时,上下两钢筋轴线应在同一直线上。
5.5.2 电渣压力焊接头外观检查结果,应符合下列要求:
1 四周焊包凸出钢筋表面的高度不得小于4mm ;
2 钢筋与电极接触处,应无烧伤缺陷;
3 接头处的弯折角不得大于3°;
4 接头处的轴线偏移不得大于钢筋直径的0.1 倍,且不得大于2mm
从以上规定中不难看出,钢筋进行电渣压力焊焊接时首相要保证同轴,然后接头的质量因满足规范5.5.2条的有关要求。如钢筋焊接的径级超过两级,接头处的轴线偏移必超出规范5.5.2条第四款的规定。建议将部分接头改为直螺纹变径套筒连接,既保证工程质量又可加快施工进度。

奖励  荣誉分+20    

  • 奖励于 2007-10-31 07:04:28

 发表于2007-10-29   |  只看该作者      

7

我认为级别差二级以上是可以焊的,只要保证轴线偏差在规范以内就可以,但要是下层的钢筋小上层的钢筋大的话我想就不行了,因为无法保证整层钢筋直径符合要求

奖励      

  • 奖励于 2007-10-31 07:04:35

 发表于2007-10-29   |  只看该作者      

8

相差一个级别还可以焊接,否则不可以的!

奖励      

  • 奖励于 2007-10-31 07:04:40

 发表于2007-10-29   |  只看该作者      

9

以下是引用xuezhigang在2007-10-28 15:25:00的发言:我这个工程柱钢筋施工起来比较麻烦,层层都要变筋,下层的钢筋比上...
注意:1.下层的钢筋比上层的钢筋(只)大两个级别可以电渣压力焊接,接头位于上层梁上500mm以上的允许连接区-----但如大两个级别以上建议改用单面搭接焊,以防接头部位应力集中。(图1、3)
2.下层的钢筋比上层的小仍可以采用电渣压力焊接接头(钢筋只大两个级别,大两个级别以上建议改用单面搭接焊),此时接头位于下层上部500mm以下的允许连接区域----应调整下层原小直径钢筋接头位置于此接头位置合二为一,详见下图(图2)

奖励      

  • 奖励于 2007-10-31 07:06:20

 发表于2007-12-02   |  只看该作者      

10

呵呵学了不少,谢谢大家,正准备搞个qc

奖励      

  • 奖励于 2007-12-02 22:03:17

 发表于2007-12-02   |  只看该作者      

11

"大两个级别以上建议改用单面搭接焊"?现场还有哪家有柱钢筋是采用单面搭接焊的吗?

奖励      

  • 奖励于 2007-12-02 22:03:18

xuezhigang

山东 淄博 | 建筑施工

2 关注

0 粉丝

5 发帖

0 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20