对于电渣焊没有发现具体的级别相差的规定,具体的要求是"上下两钢筋应在同一轴线上"当然级别相差太多的话,锚具不能完全抱紧小规格的钢筋,这样就会造成倾斜度的比例超过4:1,这样会影响焊包的成形. |
上面说的有道理!主要要考虑的是焊接质量是否有这工艺技术能否保证,如能保证又有何不可呢? |
钢筋大两个级别不可以进行电渣压力焊接,原因如下:《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003)关于钢筋电渣压力焊焊接的相关规定如下: 4.5.5 (节选)不同直径钢筋焊接时,上下两钢筋轴线应在同一直线上。 5.5.2 电渣压力焊接头外观检查结果,应符合下列要求: 1 四周焊包凸出钢筋表面的高度不得小于4mm ; 2 钢筋与电极接触处,应无烧伤缺陷; 3 接头处的弯折角不得大于3°; 4 接头处的轴线偏移不得大于钢筋直径的0.1 倍,且不得大于2mm 从以上规定中不难看出,钢筋进行电渣压力焊焊接时首相要保证同轴,然后接头的质量因满足规范5.5.2条的有关要求。如钢筋焊接的径级超过两级,接头处的轴线偏移必超出规范5.5.2条第四款的规定。建议将部分接头改为直螺纹变径套筒连接,既保证工程质量又可加快施工进度。 |
我认为级别差二级以上是可以焊的,只要保证轴线偏差在规范以内就可以,但要是下层的钢筋小上层的钢筋大的话我想就不行了,因为无法保证整层钢筋直径符合要求 |
以下是引用xuezhigang在2007-10-28 15:25:00的发言:我这个工程柱钢筋施工起来比较麻烦,层层都要变筋,下层的钢筋比上... 2.下层的钢筋比上层的小仍可以采用电渣压力焊接接头(钢筋只大两个级别,大两个级别以上建议改用单面搭接焊),此时接头位于下层上部500mm以下的允许连接区域----应调整下层原小直径钢筋接头位置于此接头位置合二为一,详见下图(图2) |
"大两个级别以上建议改用单面搭接焊"?现场还有哪家有柱钢筋是采用单面搭接焊的吗? |
山东 淄博 | 建筑施工
2 关注
0 粉丝
5 发帖
0 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)