[分享]模板+钢筋+混凝土施工图文解读,必须收藏!

发表于2019-03-13     3480人浏览     3人跟帖     总热度:3148  

本文从53个角度将混凝土结构工程解剖开来,对于混凝土结构施工来说,堪称史上最全面的解说,大家来看看吧!
模板+钢筋+混凝土施工图文解读,必须收藏!_1


1 模板工程
1.1 模板选型、制作
模板+钢筋+混凝土施工图文解读,必须收藏!_2
模板选型
模板的材料选择应依据工程的面积部位、层数等进行合理选择,模板的类型及厚度应经济合理。非标准层模板设计及加工应为标准层考虑通用,调高周转次数,降低成本。 
墙柱木模不宜使用小于15mm多层板。
模板+钢筋+混凝土施工图文解读,必须收藏!_3
地下室模板
地下室墙体一般为非标准层,可考虑选用60系列小钢模,地下核心筒可设计成标准层定型大钢模接高的方法。
模板表面排板方式、立杆龙骨间距、对穿螺栓间距等按模板方案支设 。



模板+钢筋+混凝土施工图文解读,必须收藏!_4



模板+钢筋+混凝土施工图文解读,必须收藏!_5
门窗洞口模板
门窗及预留洞口制作成定型木模板,墙厚每侧减1mm ;
洞口模板外侧应贴海绵条防止漏浆。 



模板+钢筋+混凝土施工图文解读,必须收藏!_6
模板+钢筋+混凝土施工图文解读,必须收藏!_7



模板+钢筋+混凝土施工图文解读,必须收藏!_8
梁柱节点模板
梁柱节点可根据形状做成圆形或方形定型模板,下探400~600至两道抱箍,以保证不错台,不漏浆。
梁豁预留准确,无错位、变形。 



模板+钢筋+混凝土施工图文解读,必须收藏!_9
模板+钢筋+混凝土施工图文解读,必须收藏!_10




模板+钢筋+混凝土施工图文解读,必须收藏!_11
阴阳角模板
大钢模阴阳角应采用组合拼装形式,以保证接缝平整,不跑浆,并拆卸方便。 
连接紧密,模板阴阳角方正、垂直度达到规范要求。 



模板+钢筋+混凝土施工图文解读,必须收藏!_12



模板+钢筋+混凝土施工图文解读,必须收藏!_13
穿墙螺栓
地下外墙防水混凝土墙体穿墙螺栓及顶模撑应设置止水片,顶模撑墙厚每侧减1mm,并刷防锈漆。
止水片焊接严密、牢固。



模板+钢筋+混凝土施工图文解读,必须收藏!_14



模板+钢筋+混凝土施工图文解读,必须收藏!_15
墙体模板
墙体若采用木模拼装,其背愣应加密至150mm,以避免混凝土出现肋状波纹。
大模板制作拼缝应严密,缝隙硬拼表面平整。 



模板+钢筋+混凝土施工图文解读,必须收藏!_16
模板+钢筋+混凝土施工图文解读,必须收藏!_17
模板高度
墙柱等竖向构件模板高度应为结构净高加30~50mm,梁部位设置梁窝。
混凝土浇筑高度应超过梁底、板底25~30mm。

模板+钢筋+混凝土施工图文解读,必须收藏!_18

模板+钢筋+混凝土施工图文解读,必须收藏!_19
楼梯模板
楼梯选用定型钢模或现场拼装木模,两跑交接处及最上一步与最下一步应考虑装修做法厚度。
上口应固定牢固,禁止踩踏,模板侧面应垂直。 

模板+钢筋+混凝土施工图文解读,必须收藏!_20

模板+钢筋+混凝土施工图文解读,必须收藏!_21
楼板模板
楼板模板宜采用多层板,其厚度可根据楼层及周转次数及成本确定,并采用硬拼缝方法,不得刮腻子或塞海绵条。 
与地面支撑牢固间距一致。 

模板+钢筋+混凝土施工图文解读,必须收藏!_22

1.2 模板安装
基本要求
模板+钢筋+混凝土施工图文解读,必须收藏!_23
模板基本要求
模板安装的位置、标高、垂直度、平整度应符合验收允许偏差,截面尺寸可按允许偏差中负偏差控制,降低成本。
安装时尽量按负偏差考虑。
模板+钢筋+混凝土施工图文解读,必须收藏!_24
起拱要求
跨度≥4m的梁板,楼板按设计要求起拱,当设计无要求时,起拱高度为跨度的1/1000~3/1000,起拱线要顺直不得形成折线。 
同跨度应起拱一致。 

模板+钢筋+混凝土施工图文解读,必须收藏!_25
模板+钢筋+混凝土施工图文解读,必须收藏!_26
门窗洞口安装
门窗洞口尺寸正确支撑牢固,可绑扎附加筋,焊顶模棍,以保证洞口不变形、不位移。
不得将顶模钢筋焊接在主筋上。 
模板+钢筋+混凝土施工图文解读,必须收藏!_27
模板+钢筋+混凝土施工图文解读,必须收藏!_28
单侧支模
地下室外墙单侧支模应有专门施工方案,支撑稳固,以保证不胀模、不浮起、不变形。
支模前应仔细检查支撑部位是否牢固。
模板+钢筋+混凝土施工图文解读,必须收藏!_29
楼梯间墙体
楼梯间墙体在楼梯位置的两道水平施工缝应重点控制,可预留对穿螺栓孔,以避免错台现象,外墙接茬同样控制。 
模板根部应仔细检查,防止漏浆、错台。
模板+钢筋+混凝土施工图文解读,必须收藏!_30
土质地基支撑
支架支撑在土层地基时,基土必须坚实,并设通长跳板。
雨期应有排水及防沉降措施,冬期应有防冻融措施。
模板+钢筋+混凝土施工图文解读,必须收藏!_31

楼板支撑下口
支撑下应铺设垫板,可采用5cm×10cm、10cm×10cm废木方,锯成统一长度,一般长度300mm,摆设方向一致,上下支撑应垂直在同一中心线上。
支撑严禁直接支在楼板混凝土上。
模板+钢筋+混凝土施工图文解读,必须收藏!_32
楼板支撑上口
支撑上端U托型号应与木方规格相吻合,自由段高度不得过大。
楼板支撑体系严禁与外墙脚手架连接



模板+钢筋+混凝土施工图文解读,必须收藏!_33
模板+钢筋+混凝土施工图文解读,必须收藏!_34
模板+钢筋+混凝土施工图文解读,必须收藏!_35
墙体小钢模安装
模板采用组合型小钢模时,其穿墙螺栓的拉结带用10cm的定型钢模或5cm×10cm木方加工成与钢模同厚的木条,刨平并钻孔用勾头螺栓或插棍与小钢模固定,平整牢固防止此部位,涨模错台。 
根部应用砂浆塞实防止漏浆。
模板+钢筋+混凝土施工图文解读,必须收藏!_36
预留洞模板
混凝土墙体门窗预留洞口模板与墙模之间应粘海绵条防止漏浆。 
应与墙体钢筋固定牢固,防止洞口模板变形、位移。 

模板+钢筋+混凝土施工图文解读,必须收藏!_37
模板+钢筋+混凝土施工图文解读,必须收藏!_38
丁字墙模板
丁字墙门洞大模板应尽量贯通,防止此部位错台。
模板+钢筋+混凝土施工图文解读,必须收藏!_39
角模安装 
大模板与角模连接节点,螺栓或卡子应控制间距并全部拧紧上齐,避免漏浆错台。 
角模内侧应设顶模钢筋防止角模板位移。
模板+钢筋+混凝土施工图文解读,必须收藏!_40

模板+钢筋+混凝土施工图文解读,必须收藏!_41
模板清理
模板内清理可采用气泵吸尘器相配合避免加渣。 
模板+钢筋+混凝土施工图文解读,必须收藏!_42
梁模板安装
应有统一作法,依据工程实际情况,确定两侧固定方法,避免梁侧胀模及阳角漏浆。
模板+钢筋+混凝土施工图文解读,必须收藏!_43
1.3 后浇带施工缝支设
基本要求






模板+钢筋+混凝土施工图文解读,必须收藏!_44
基本要求
楼板后浇带截挡,楼板模板验收合格后,在设计要求的后浇带位置弹一条直线,用1.5cm×2cm木条固定在模板上(注意一个方向木条厚=保护层,另一个方向为保护层+下铁钢筋直径)作为板下铁保护层,梁底梁侧为同样做法。绑完钢筋后,用多层板锯出凹槽,间距等于钢筋间距,多层板高度等于板厚减上下保护层,然后在上铁上面加木条,木条厚等于上铁保护层,此截挡总高度等于混凝土板厚,固定牢固,能够保证混凝土板截面尺寸钢筋间距及钢筋上下保护层的准确,墙体后浇带施工缝截挡与板类似。

模板+钢筋+混凝土施工图文解读,必须收藏!_45
模板+钢筋+混凝土施工图文解读,必须收藏!_46

模板+钢筋+混凝土施工图文解读,必须收藏!_47
后浇带支撑
后浇带部位的支撑应设计成独立支撑体系,模板拆除时,此部位不拆除,不应采取先拆模后回顶的方法。
一般工程施工中由于难度较大均采用后回顶,但应注意随拆随顶,后浇带梁板按悬挑结构考虑,用双支柱支撑,并有相互拉结,保证其稳固性。 
支撑下口垫木不得垫在下层后浇带钢筋上。 
模板+钢筋+混凝土施工图文解读,必须收藏!_48
模板拆除
模板的拆除、堆放:清理及维修、均应制定相应方案及措施,特别是大钢模的拆模顺序及时间的掌握,以免拆早造成粘模,影响混凝土外观。
拆除后应及时码放、清理,以便下次使用。

模板+钢筋+混凝土施工图文解读,必须收藏!_49
2 钢筋工程
2.1 钢筋加工

模板+钢筋+混凝土施工图文解读,必须收藏!_50

钢筋码放
钢筋下部要垫木方,钢筋距两端1/6长度处用通长100mm×100mm木方垫起(雨天用塑料布遮盖),防止锈蚀。设专人负责钢筋堆放和标识工作,堆放应分规格、分类型集中堆放。钢筋堆放要进行挂牌,标明使用的部位、规格、数量及安全质量等注意事项,并标明其所处的状态(如已检、待检)。 
一级钢也应将底部垫起,严禁随意堆放。
模板+钢筋+混凝土施工图文解读,必须收藏!_51
钢筋调直
Ⅰ级钢筋调直时冷拉率不大于4%,一般至少要拉到钢筋表面脱落为止。钢筋调直后应平直、无局部弯曲。 
调直后应及时使用。
模板+钢筋+混凝土施工图文解读,必须收藏!_52
切断
一般钢筋采用钢筋切断机进行切断加工,定位筋与需套丝的钢筋必须用无齿锯切割。
相同构件钢筋切断尺寸应一致。

模板+钢筋+混凝土施工图文解读,必须收藏!_53

模板+钢筋+混凝土施工图文解读,必须收藏!_54
钢筋成型
成型钢筋加工完成后应进行预检:钢筋长度、直径、弯折角度等几何尺寸应满足设计及抗震要求。
细部要求:Ⅰ级钢筋末端需作180°弯钩,其圆弧弯曲直径(D)不应小于钢筋直径(d)的2.5倍,平直部分长度不小于钢筋直径的3倍。当钢筋末端需作135°弯钩时,Ⅱ级、Ⅲ级钢筋的弯曲直径(D)不小于钢筋直径(d)的4倍, 钢筋作不大于90°弯折时,弯折处的弯曲直径(D)不应小于钢筋直径(d)的5倍。
模板+钢筋+混凝土施工图文解读,必须收藏!_55
钢筋成型
箍筋:箍筋平面无翘曲、扭曲变形,四角在同一平面。末端弯钩应保证135°,其弯钩平直部分长度不小于箍筋直径d的10倍(不宜大于10d+10mm,避免浪费),且两个弯钩平直段相互平行。
箍筋平直长度、弯转半径不能过长或过大,避免浪费钢筋。


模板+钢筋+混凝土施工图文解读,必须收藏!_56

模板+钢筋+混凝土施工图文解读,必须收藏!_57
定位钢筋
定位钢筋尺寸必须准确,焊接牢固,作为保护层钢筋两端应平齐并刷防锈漆。

模板+钢筋+混凝土施工图文解读,必须收藏!_58
模板+钢筋+混凝土施工图文解读,必须收藏!_59

直螺纹加工

应采用无齿锯切断,保证钢筋端头平直,无马蹄形或翘曲。直螺纹加工完成后应保证牙型饱满,无断牙、秃牙缺陷,牙齿表面光洁端头磨平毛刺,已加工的直螺纹应有保护帽。加工现场放置通规检查工具。直螺纹丝扣加工长度应大于1/2套筒长度,但外露不超过一个完整丝扣。 


模板+钢筋+混凝土施工图文解读,必须收藏!_60

模板+钢筋+混凝土施工图文解读,必须收藏!_61
样板筋
加工现场放置箍筋及各种措施筋样板,措施筋及垫块厚度尺寸必须准确,控制在验收标准之内,措施筋的放置间距满足创优策划要求。

模板+钢筋+混凝土施工图文解读,必须收藏!_62

2 钢筋工程
2.2 钢筋绑扎


模板+钢筋+混凝土施工图文解读,必须收藏!_63

一般要求
受力钢筋绑扎接头应相互错开,钢筋净距大于钢筋直径并不小于25mm,搭接长度应满足规范要求及相应图集要求中的最大值。所有钢筋绑扣应朝混凝土内侧。钢筋的间距排距,规格型号尺寸应准确。措施筋及垫块厚度必须精确,间距满足方案要求。
钢筋绑扎完毕后应尽量避免踩踏,防止钢筋变形。

模板+钢筋+混凝土施工图文解读,必须收藏!_64
模板+钢筋+混凝土施工图文解读,必须收藏!_65

直螺纹连接
墙柱或水平受力钢筋采用直螺纹接头时,按要求错开,并使其端头在同一水平面上,以保证箍筋避开套筒位置,以保证此处保护层厚度。墙柱直螺纹接头安装合格后应用红油漆点标识。 
墙柱直螺纹接头外露丝扣应控制在半扣至1扣之间。

模板+钢筋+混凝土施工图文解读,必须收藏!_66

墙柱起步筋 
柱起步箍筋距楼(地)面50mm,墙面水平筋或暗柱箍筋距楼(地)面30~50mm。墙体连梁箍筋应进一根在暗柱内,距暗柱边50mm,第一道箍筋距暗柱边50mm,墙纵向筋距暗柱、门边50mm。
模板+钢筋+混凝土施工图文解读,必须收藏!_67

板起步筋
楼板的纵横钢筋距墙边或梁边50mm,梁柱节点箍筋距柱边50mm次梁箍筋距主梁50mm。

模板+钢筋+混凝土施工图文解读,必须收藏!_68

搭接要求
绑扎接头,搭接接头取设计规范图集要求最大值外,接头位置应相互错开,搭接段内应保证3个绑扣和3根钢筋通过。

模板+钢筋+混凝土施工图文解读,必须收藏!_69

模板+钢筋+混凝土施工图文解读,必须收藏!_70
门窗洞口
门窗洞口预留洞固定模板的顶模棍应焊在附加筋上,端头防腐处理。

模板+钢筋+混凝土施工图文解读,必须收藏!_71
模板+钢筋+混凝土施工图文解读,必须收藏!_72
柱接头位置
柱筋距离地面第一个接头高度应取柱最大截面,1/6柱净高,并≥600mm,第二个接头应满足设计及规范要求35d且不小于500mm,并避开受力较大部位。
墙、柱接头位置应尽量统一。
模板+钢筋+混凝土施工图文解读,必须收藏!_73
板接头位置
板上铁在跨中1/3处接头,下铁过梁轴线,边墙处应至墙外边留一个保护层厚度。
模板+钢筋+混凝土施工图文解读,必须收藏!_74
墙拉筋要求
绑扎墙体拉钩时,应制作好工具,卡好后再弯避免影响排距,弯钩长度应适当加长,保证平直段长度。
模板+钢筋+混凝土施工图文解读,必须收藏!_75
钢筋保护
主次梁及梁柱节点处防止梁板筋过高而影响楼板表面平整度,浇筑混凝土前,应对外露钢筋进行包裹防止污染。
混凝土浇筑完成应及时清理、调整钢筋。
3 混凝土工程
商品混凝土
模板+钢筋+混凝土施工图文解读,必须收藏!_76
商品混凝土基本要求
混凝土搅拌质量应重点控制,混凝土初凝和终凝时间、坍落度、最少水泥用量、外加剂掺量、砂率水灰比、混凝土强度等级、早强要求及抗渗要求等内容,以保证混凝土质量。
浇筑混凝土时应有专人对混凝土进行检查,发现问题立即处理。 
模板+钢筋+混凝土施工图文解读,必须收藏!_77
泵管支设 
泵管应有支设方案,并按相关要求在楼层转弯处固定牢固,冬期应注意保温。
泵管不得与顶板支撑、外脚手外相连。

模板+钢筋+混凝土施工图文解读,必须收藏!_78
模板+钢筋+混凝土施工图文解读,必须收藏!_79
混凝土浇筑基本要求
1.严格控制混凝土浇筑及接茬时间避免出现冷缝。
2.浇筑楼梯混凝土应铺设马道避免踩踏钢筋。
3.墙、柱施工缝浇筑前应先铺3~5cm厚混凝土减石子砂浆,或1:2水泥砂浆,高度大于2m应用串筒下料。
4.墙体浇筑时,在门窗洞口两侧下料要均匀,防止洞口变形,分层浇筑厚度控制在400mm左右,采用标示杆控制。
5.混凝土应振捣密实,严禁漏振或过振,对墙体连梁等钢筋密集的部位应采用30振捣棒等相应措施,以确保混凝土质量。
6.墙、柱根部应刮平压光,防止烂根现象。
7.竖向构建与水平构件强度等级相差2个以上应按设计要求,在梁柱节点距柱边500mm呈45°进行截挡,并分别浇筑。先浇筑柱混凝土在浇筑梁板混凝土。 
8.楼板混凝土拉线控制标高,刮平后应分3遍搓压,掌握时间不得过早或过晚,避免或减少混凝土表面裂缝。特殊部位、异型构件浇筑应有专项浇筑方案。  
模板+钢筋+混凝土施工图文解读,必须收藏!_80
模板+钢筋+混凝土施工图文解读,必须收藏!_81
施工缝留置 
1.楼板施工缝宜留在楼板间1/3范围内。
2.剪力墙竖向施工缝宜留在连梁中间1/3范围内。
3.柱、墙施工缝应留在梁底或板底以上25~30mm。
4.框架结构楼梯应留在楼板上1/3范围内。
5.剪力墙结构楼梯应留在平台1/3部位并留梁窝。
同一部位施工缝留置位置应统一。

模板+钢筋+混凝土施工图文解读,必须收藏!_82
模板+钢筋+混凝土施工图文解读,必须收藏!_83
施工缝处理
施工缝接茬前应按要求进行处理,剔除软弱层及松散石子,清理干净。
柱根在楼板部位的施工缝应先在弹模板位置线,在柱内5mm用无齿锯切直,然后将线内混凝土表面软弱层剔除清理干净。
所有施工缝均应弹线用锯切直,以保证接茬密实。 
施工缝处理应纵横顺直、棱角清晰。



模板+钢筋+混凝土施工图文解读,必须收藏!_84



模板+钢筋+混凝土施工图文解读,必须收藏!_85
混凝土养护 
混凝土浇筑完成后视天气情况一般在12h以后按方案进行养护。顶板应覆盖,柱、墙应进行包裹养护,并浇水养护7~14d。冬季对墙、柱、板应进行覆盖并测温。 
楼板养护时不得集中堆放钢筋网扣架等材料,特殊部位养护应有专项方案。 



模板+钢筋+混凝土施工图文解读,必须收藏!_86
模板+钢筋+混凝土施工图文解读,必须收藏!_87
混凝土保护
拆模后的混凝土,如踏步、门窗洞口、墙柱阳角进行保护防止破损。及时将50线、轴线弹出进行标识。混凝土方案应考虑长墙防裂以及高等级混凝土内外温差控制措施,防止裂缝出现。
对因设计、施工原因未能施工的部位(如后浇带、预留洞口)也应进行覆盖保护,防止混凝土被破坏。


模板+钢筋+混凝土施工图文解读,必须收藏!_88
模板+钢筋+混凝土施工图文解读,必须收藏!_89
混凝土清理原则 
严禁在混凝土表面打磨及擦粉 。
清除混凝土表面流坠、毛边。 
局部涨模、错台应弹线剔齐。 
不得随意修补混凝土表面楼板预留孔洞封堵。
模板+钢筋+混凝土施工图文解读,必须收藏!_90
其他
资料齐全正确、及时,标养室符合相应标准要求。  
钢筋场地及模板场地分类标识,码放整齐。 
确定行走路线 掌握现场基本知识。

扫码加入筑龙学社  ·  项目管理微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2019-03-13   |  只看该作者      

2

模板+钢筋+混凝土施工图文解读,必须收藏!

 发表于2019-03-22   |  只看该作者       筑龙币+10

3

现如今城市建设项目中动辄都是高层及超高层建筑,相较于钢模板而言铝合金模板更加轻质有利于周转使用。

 发表于2019-03-27   |  只看该作者       筑龙币+20

4

模板+钢筋+混凝土施工图文解读,必须收藏!

蹲墙角丶画圏

  | 项目管理

3 关注

30 粉丝

0 发帖

0 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20