4.1 施工准备
在钢构件进场前,组织有关技术人员逐级进行技术交底,确保操作人员熟悉脚手架搭设施工工艺。同时,根据工程总进度计划及工程实际进度合理组织安排持证上岗的脚手架操作工人和普通运送材料小工。 向钢结构加工厂家进行交底并提供加工详图,各构件按图加工。各构件进场后,按详图进行现场组拼与焊接。
4.2 锚固板预埋
在悬挑层楼板混凝土浇筑前,根据锚固板平面布置图位置对锚固装置进行固定安装,如图所示。 图1 锚固板成品图
4.3 悬挑层结构混凝土浇筑
锚固板预埋安装完成,检查复核安装位置,偏差控制在允许范围内。混凝土浇捣过程中,避免振动过大,造成锚固板位置移动。
4.4 工字钢的固定安装
先对已加工好的工字钢进行编号,根据平面布置图编号进行型钢的安装固定,要求型钢与锚固板之间的缝隙用方木及楔形方木固定,保证外架搭设和使用过程中牢固,如图所示。
图2 工字钢安装固定
4.5 外架搭设
架体宽度按设计方案搭设,立杆间距按 1.50m设置。立杆、小横杆、大横杆、剪刀撑搭设均按方案施工。外架的防护及安全网的安装符合规范及公司CIS要求。
4.6 拉杆的安装
拉杆配件各种配件在使用前均需要厂家提供合格证与检测证书。
图3 各构件成品图
悬挑层顶板混凝土浇筑前,将拉杆锚固装置按方案设计图进行安装固定。在锚固位置顶板模板需预留孔洞(或后期开孔),保证模板拆除前拉杆的安装与使用不受影响。
4.7 构配件焊接
焊缝均采用双面焊,焊缝的施工符合方案及规范要求。施焊部位包括拉杆与连接件、型钢与连接件的焊接。
图4 构配件焊接
4.8 刚拉杆安装固定
利用可调螺栓,将拉杆与型钢及楼板锚固件可靠连接。
图5 钢拉杆安装固定 4.9 脚手架使用
脚手架安装完成,进行安全性能检测,合格后,方可进行上一层脚手架搭设。
4.10 脚手架拆除
脚手架拆除,严格按照先搭后拆、后搭先拆的原则进行。同时,拆除作业应由上至下、逐层拆除,严禁上下同时作业。
拆除前,先全面检查脚手架的扣件连接、拉墙件、支撑体系的安全完全完整性,并根据检查结果制定完善的拆除方案和安全防护措施,对作业工人进行拆除安全技术交底,清理脚手架上的杂物及未处理垃圾。
脚手架拉接件必须随着脚手架逐层拆除,分段拆除高差不应大于两步,如高差大于两步应增设连墙件加固。对不拆除的脚手架两端应按规定设置连墙件和横向斜撑加固。
脚手架架体完全拆除后,方可进行刚拉杆、连接构件、锚固板及工字钢的拆除。