(1)因浇筑混凝土时,对剪力墙山墙产生较大冲击力,易使东西山墙产生位移,因此应对山墙模板支架体系加设斜支撑及钢丝绳等措施,对模板支架体系进行加固。
(2)泵管立管与混凝土楼板预留洞间隙用方木、废旧轮胎橡胶垫塞满,在已浇筑完毕的楼板上预埋固定环,固定环设置在泵送后坐力相反的方向,油丝绳与楼面成60°夹角,用油丝绳拉紧泵管,以减轻泵管振动。同时,在浇筑作业面楼层,保证泵管与楼板模板间留有足够空隙,防止泵送时泵管撞击模板。
(3)成排的柱子,支模前要在地面上弹出柱轴线、柱边通线及轴线控制线。支模时,先立两端头柱模,柱模顶拉通线,校正模板位置与垂直度无误后,再支中间各柱模板。柱距不大时,通排支设水平横杆及剪刀撑。柱距较大时,每柱分别四面支撑,保证每柱垂直和位置正确。
(4)选择测量精度高的激光垂准仪或者激光经纬仪,及符合标准要求的钢尺及钢卷尺,并经过计量检定合格后,方能投入到工程测量中。施工过程中对测量仪器及时进行保养、校准。
(5)根据工程实际,合理设计放线孔位置,选择恰当的放线方法,保证基层放线孔的三点一面,并能垂直上传。内控法进行轴线控制点的投测时,在条件允许的情况下,尽量始终采用首层地面设置的轴线控制点作为基准投测点,以保证轴线投测精度。将建筑物边轴线作为轴线控制线,轴线控制线应避开框架柱、剪力墙等竖向构件,轴线控制线距轴线距离一般1000mm。平面尺寸较大时,中间加设轴线控制线。在轴线控制线交叉部位设150mm×150mm放线孔。放线时在首层控制点位置支设铅垂仪,利用铅垂仪透过放线孔向施工楼层垂点至玻璃片,然后在操作层上支设经纬仪,转动90°做闭合,检验垂点的准确度,无误后开始测放主轴线,利用钢尺画出轴线及墙(柱)边线、墙(柱)边控制线(一般距边线20cm或30cm)。测量放线结束后应进行复测验证,并经质量技术人员及监理工程师验线。
(6)合理设置定位筋。在剪力墙两侧(框架柱四周)弹剪力墙(柱)边线,根据剪力墙墙(柱)边线植入定位钢筋,定位钢筋采用直径14mm,间隔800mm(长度200mm,定位钢筋外皮为剪力墙外皮)。定位钢筋须用电钻打孔后植在现浇板上,打孔深度0mm,成孔直径16mm,用铁锤将定位钢筋打入孔内,定位筋表面涂刷防锈漆,防止生锈。在剪力墙边线两侧200mm处弹控制线进行墙体轴线控制,用以检查墙体模板就位情况。