[分享]建筑施工现场安全通道的设计与安装

发表于2018-09-25     503人浏览     1人跟帖     总热度:195  


目前,在建筑施工现场安全通道的设计与安装上随意性较大,多数都没有设计过程,而是按照现场技术负责人的个人想法设计安装,后果势必会造成安全通道长度小于可能坠落物的半径,而失去安全防护的作用。
建筑施工现场安全通道的设计与安装_1
设计因素
施工现场安全通道的设计安装应该考虑以下几个因素:一是“通”,安全通道的基本要求就是要通畅,方便作业人员进入作业现场;二是“防”,安全通道的本质就是预防,防止高空落物在可能坠落半径范围内伤及行人;三是“稳”,安全通道的稳定性也是一个不可忽视的重要因素。
建筑施工现场安全通道的设计与安装_2
设计尺寸
  一般而言,房屋建筑只要建筑高度达到2m以上或一层楼高就应该设计安装安全通道。设计安装安全通道的主要依据是GB3608—2008《高处作业分级》和JGJ80—1991《建筑施工高处作业安全技术规范》。  
安全通道所使用的材料是钢管和扣件,以及在其顶部铺设的硬性材料防护板。安全通道的长、宽、高可按下列尺寸设计。
建筑施工现场安全通道的设计与安装_3
  根据房屋建筑高度确定通道长度。当2 m≤H<5 m时,通道长度不小于3 m;当5 m≤H<15 m时,通道长度不小于4 m;当15 m≤H<30 m时,通道长度不小于5 m;建筑物高度大于30 m时,通道长度不小于6 m。
应根据施工现场环境确定通道宽度,但必须能够保证两股人流通过或两辆手推车逆向同时通行,一般人流通道净宽不应小于1.5 m。
高度不大于3 m,通道内净高不小于2.5 m。
建筑施工现场安全通道的设计与安装_4
其他要求
1.安全通道顶部应设置双层硬性防护板,双层硬性防护板之间的间隔以不小于0.6 m为宜,防护材料应选择韧性较好的材料,最好使用楠竹脚手板或厚度50 mm的油松木板。
建筑施工现场安全通道的设计与安装_5
2.安全通道使用的钢管应符合JGJ130—2011《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》的规定;使用的扣件应符合GB15831—2006《钢管脚手架扣件》的规定,立杆间距不应大于2 m,并在立杆内侧安装扫地杆,有斜道的安全通道,扫地杆必须通长连接。
3.在通道两侧立面安装剪刀撑或之字撑,通道两侧立杆顶部应安装水平钢管内撑,保证通道的整体稳定性。
4.通道两侧立面还要用密目安全网封闭,通道入口上方应安装“安全通道”提示标志。