(1)审核塔吊型号、技术参数及进场设备清单。
(2)审核设备安全生产许可证、出厂合格证、质量保证书。
(3)检查专业检测单位出具的检测报告。
(4)审查设备安装拆卸单位的资质及安装拆卸人员资格。
(5)审查塔吊安装、拆卸施工方案及塔吊安装安全
技术交底书。
(6)检查设备专业检测单位的资质及检测人员资格。
(7)审查塔吊安装合同及安全生产协议书。
安装过程中关键部位控制如下。
(1)安装底座及基础节:安装底座前先放好调整垫板、底座及基础节就位后,调整底座水平度,控制基础节的垂直度在1%以内,注意底座定向方向,在安装时应先将销孔清理干净,孔及螺栓皆要涂黄油。
(2)安装压重块:注意交替进行以保持塔机的平衡。
(3)安装平衡臂及拉杆,在平衡臂吊装之前,严禁将装置在平衡臂上的所有部件一次性全部安装到位,正确做法应将护栏、电气拉线等装到位,后安装其它配件,安装过程中应随时注意平衡性,严禁先装配重。
(4)严格按顶升接高安全操作规程进行接高工艺。
安装完毕重点检查如下。
(1)检查平衡臂及拉杆、吊臂及拉杆、配重组件等各部位、连接螺栓轴销、保险销、开口销的安全保险安装情况;
(2)检查各齿轮联接部件的坚固情况,各钢丝绳穿绕及卡紧固定情况;
(3)接通各电器线路,检查塔机的绝缘电阻应不小于0.5MΩ。检查临时用电是否满足安全要求;
(4)塔吊限位、报警装置是否齐全有效;
(5)群塔之间是否存在安全距离。