[分享]工程防雷秘籍现已上线,您工程的“雷区”都扫清了吗?

发表于2018-05-18     689人浏览     1人跟帖     总热度:196  


根据国家气象局的统计资料,近年来我国很多地区由于城市热岛效应等原因,雷电灾害频率不断上升。
工程防雷秘籍现已上线,您工程的“雷区”都扫清了吗?_1
由于雷电具有电压、电流大,冲击性强等特点,若施工现场一旦发生雷击,遭受的破坏极为严重,可引起现场用电设备及线路损坏,造成大规模停电、火灾、爆炸等一系列危害施工现场人员及财产安全的严重事故。
工程防雷秘籍现已上线,您工程的“雷区”都扫清了吗?_2
工程防雷秘籍现已上线,您工程的“雷区”都扫清了吗?_3
近日,国务院安委会办公室印发了《关于切实加强“五一”节和汛期安全防范工作的通知》,强调近期各类安全事故频繁发生,要求深入开展汛期安全隐患排查治理,发现隐患立即整改,一时不能完成整改的要严格落实针对性的安全防范措施;若出现雷电等极端恶劣天气,不能保证安全生产的要坚决停产、停工、停用。
工程防雷秘籍现已上线,您工程的“雷区”都扫清了吗?_4
工程建设时,一定要重视施工现场的防雷工作,做好相应防范措施,下面整理了相关要点,一起来看看吧。
工程防雷秘籍现已上线,您工程的“雷区”都扫清了吗?_5
1.机械设备
(1)对于施工现场的起重机、井字架、龙门架、外用电梯等机械设备,当其设在相邻建(构)筑物等设施的防雷装置保护范围外,且满足以下条件时,须安装防雷装置。
1)施工现场所在地区年均雷暴日不大于15d,机械设备高度不小于50m;
2)施工现场所在地区年均雷暴日在15~40d之间,机械设备高度不小于32m;
3)施工现场所在地区年均雷暴日在40(含)~90d之间,机械设备高度不小于20m;
4)施工现场所在地区年均雷暴日不少于90d,机械设备高度不小于12m。
(2)当施工现场的最高机械设备上安装的防雷装置的保护范围能覆盖其他设备,且其为最后退出现场的设备,则不必在其他设备上重复安装防雷装置。
(3)安装在机械设备上的避雷针长度宜为1~2m,可用直径不小于16mm的圆钢或直径不小于25mm的钢管制作。
(4)起重机、井字架、龙门架的防雷引下线可直接利用其保护设备的金属构件,但须确保其电气连接安全可靠,否则须单独敷设符合以下规定的引下线。
1)宜采用圆钢或扁钢制作引下线,优先采用直径不小于8mm圆钢,其次选用厚度不小于4mm,截面积不小于48mm²的扁钢。
2)安装多根引下线时,宜在距地面0.3~1.8m之间设置断接卡。
3)须对距地面-0.2~2.0m的易损坏及禁止人体接触部位的接地线用硬质塑料管做保护。
(5)各防雷装置的接地电阻值均不得大于10Ω。
(6)同一设备的接地体可与防雷接地共用,但其重复接地电阻的阻值须小于4Ω。
2.金属脚手架
当由于建筑物高度过高或其他原因,金属脚手架不在相邻防雷装置保护范围内时,须对钢管脚手架采取防雷保护措施,具体要求如下。
(1)脚手架至少须有两处与建筑物接地装置对称的可靠连接,连接线可采用截面积不小于25mm×4mm的扁钢。
(2)外侧脚手架可利用建筑物作业层层面上的主筋作防雷引下线。脚手架与用作防雷引下线的主筋之间须采用活动的连接导线,其截面积不得小于50mm²,导线的两端须用专用卡子连接脚手架和主筋,以保证其连接稳定。
(3)当脚手架无法与建筑物接地装置相连时,须单独设置接地体。
3.变配电设备
当施工现场遭受雷击时,雷电波可沿用电线路侵入变配电设备,从而破坏其安全性,故施工现场临时用电的变配电设备应做防直击雷、防雷电波侵入两部分防雷措施。
(1)施工现场变配电设备防直击雷的基本原则如下。
1)须将所有变配电设备设置在现场防雷装置的保护范围内;
2)防止雷击在防雷装置上形成高电位对被保护物产生的反击。若防雷装置与建筑物内外电气设备、线路或其它金属管线间的距离不足,雷击发生时就会放电,极易引起火灾、爆炸或人员伤亡。
(2)由于变配电设备与线路相连,若雷电波的波幅很大,可引起变配电设备的绝缘损坏。因此,应从以下3方面对其采取保护措施。
1)装设阀型避雷器。阀型避雷器选型应根据所保护配电设备的不同额定电压等级进行。阀型避雷器常设在母线与接地线之间,由于变压器对施工用电极为重要且绝缘水平较差,因此,阀型避雷器的安装位置应尽量靠离变电器。
2)进线保护。当架空进线采用电缆配线时,避雷器应设置在电缆头附近,且须将避雷器的接地端与电缆金属外皮相连。
3)出线保护。从配电箱(屏、柜)引出的线路应穿钢管,当钢管由于接设备而中断时应跨接。钢管一端须与配电箱(屏、柜)相连,另一端须与用电设备外壳或保护罩相连,并就近与屋顶防雷装置相连。配电箱(屏、柜)内的开关电源侧与外壳之间须设置过电压保护器。
4.其他注意事项
(1)禁止在独立的避雷针、网、线或支柱上悬挂各类电气线路及通信线路,以防雷电波侵入。
(2)施工现场内所有防雷装置的工频接地电阻值不得大于30Ω,建筑物的防雷装置工频接地电阻值须满足设计要求。
(3)防雷及接地装置材所用金属材料,如圆钢、角钢、扁钢、钢管、支持卡子、螺栓、垫片等,均须使用热锓镀锌件,且有材质检验证明及产品出厂合格证。
(4)接在设备外部易被触碰及装在有震动处的接地线应采用股软铜线;跨门地线需采用多股软铜线;截面积大于2.5mm²的多股导线应用不开口的线鼻子压接牢固;接地线连接应符合导线连接的规则,用黄/绿双色间隔颜色线。

扫码加入筑龙学社  ·  项目管理微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-05-18   |  只看该作者      

2

工程建设时,一定要重视施工现场的防雷工作,做好相应防范措施

叶子451

中国  | 项目管理

94 关注

999+ 粉丝

999+ 发帖

380 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20