[分享]秋冬季节,这3大板块8个方面的安全管理不容忽视!

发表于2017-11-16     1541人浏览     11人跟帖     总热度:1553  


秋冬季节安全生产显得尤为重要。进入深秋以后,气温逐渐降低,天气干燥,大风雨水天气也会不时来临,诸多因素综合影响工程的施工安全。因此,施工企业更要加强秋冬季节的安全管理工作。

Tip1 消防安全管理
1
制度管理
  1.落实消防安全责任制,制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程,制定灭火和应急疏散预案;

秋冬季节,这3大板块8个方面的安全管理不容忽视!_1

  2.按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效;

秋冬季节,这3大板块8个方面的安全管理不容忽视!_2

  3.实行每日防火巡查,并建立巡查记录;

  4.对职工进行岗前消防安全培训,定期组织消防安全培训和消防演练。

  5.进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员和自动消防系统的操作人员,必须持证上岗,并遵守消防安全操作规程。

秋冬季节,这3大板块8个方面的安全管理不容忽视!_3

  6.储存可燃物资仓库的管理,必须执行消防技术标准和管理规定。

秋冬季节,这3大板块8个方面的安全管理不容忽视!_4
2
消防器材管理
秋冬季节,这3大板块8个方面的安全管理不容忽视!_5
  1. 消防器材应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。

  2. 消防器材的摆放应稳固,其铭牌应朝外。
秋冬季节,这3大板块8个方面的安全管理不容忽视!_6
  3. 手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。

秋冬季节,这3大板块8个方面的安全管理不容忽视!_7

  4.消防器材不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时,应有相应的保护措施。消防器材设置在室外时,应有相应的保护措施。

  5.消防器材不得设置在超出其使用温度范围的地点。
秋冬季节,这3大板块8个方面的安全管理不容忽视!_8
3
防火重点部位管理
  1.在建筑施工过程中,电焊间、木工间、油漆间、材料仓库、机修间以及人员密集的职工宿舍和食堂等地是消防安全的重点部位。
秋冬季节,这3大板块8个方面的安全管理不容忽视!_9
秋冬季节,这3大板块8个方面的安全管理不容忽视!_10
秋冬季节,这3大板块8个方面的安全管理不容忽视!_11
  2.针对防火重点部位,建立防火重点部位或场所档案,明确消防管理的责任部门和责任人,掌握防火重点部位的基本情况及主要物品储存、使用情况,建立相应的防火措施,根据实际需要配备相应的灭火器材、装备和个人防护器材并定期对消防器材进行检验,明确检验人员。
  3. 应制定和完善火灾事故现场处置方案,建立消防应急小组和事故现场应急处置程序及措施及相关注意事项。
  4. 防火重点部位及场所以及禁止明火区需动火作业时,严格执行动火审批制度,填写动火作业票,明确动火作业的时间、动火作业人、动火监护人及动火分级结果等并制定动火主要安全措施。
  5. 防火重点部位应列入防火重点巡查范围,作为定期检查的重点。
Tip2 电气安全管理
1
电工及用电人员管理
  1.电工必须经过按国家现行标准考核合格后,持证上岗工作;其他用电人员必须通过相关教育培训和技术交底,考核合格后方可上岗工作。
秋冬季节,这3大板块8个方面的安全管理不容忽视!_12
  2.安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路,必须由电工完成,并应有人监护。电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。
秋冬季节,这3大板块8个方面的安全管理不容忽视!_13
2
电气设备防护
  1.电气设备现场周围不得存放易燃易爆物、污源和腐蚀介质,否则应予清除或做防护处置,其防护等级必须与环境条件相适应。

  2.电气设备设置场所应能避免物体打击和机械损伤,否则应做防护处置。
3
配电室管理
  1.配电室应靠近电源,并应设在灰尘少、潮气少、振动小、无腐蚀介质、无易燃易爆物及道路畅通的地方。

  2.配电室和控制室应能自然通风,并应采取防止雨雪侵入和动物进入的措施。

  3.配电柜或配电线路停电维修时,应挂接地线,并应悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌。停送电必须由专人负责。

  4.配电室应保持整洁,不得堆放任何妨碍操作、维修的杂物。

  5.配电室布置应符合下列要求:
  (1)配电柜正面的操作通道宽度,单列布置或双列背对背布置不小于1.5m,双列面对面布置不小于2m;
  (2)配电柜侧面的维护通道宽度不小于1m;
  (3)配电室的顶栅与地面的距离不低于3m;
  (4)配电室内的母线涂刷有色油漆,以标志相序;以柜正面方向为基准,其涂色符合规定;

  6.配电室的建筑物和构筑物的耐火等级不低于3级,室内配置砂箱和可用于扑灭电气火灾的灭火器;

  7. 配电室的照明分别设置正常照明和事故照明。
4
使用与维护
  1.施工现场停止作业1小时以上时,应将动力开关箱断电上锁。

  2.配电箱、开关箱内不得放置任何杂物,并应保持整洁。

  3.熔断器的熔体更换时,严禁采用不符合原规格的熔体代替。漏电保护器每天使用前应启动漏电试验按钮试跳一次,试跳不正常时严禁继续使用。

  4.配电箱、开关箱的进线和出线严禁承受外力,严禁与金属尖锐断口、强腐蚀介质和易燃易爆物接触。
5
照明管理
  1.在坑、洞、井内作业、夜间施工或厂房、道路、仓库、办公室、食堂、宿舍、料具堆放场及自然采光差等场所,应设一般照明、局部照明或混合照明。

  2.在一个工作场所内,不得只设局部照明。

  3.停电后,操作人员需及时撤离的施工现场,必须装设自备电源的应急照明。

  4.无自采光的地下大空间施工场所,应编制单项照明用电方案。

Tip3 高处作业
  1.施工前,应逐级进行安全教育及技术交底,落实所有安全技术措施和人身防护用品,未经落实时不得进行施工。

  2.攀登和悬空高处作业人员及搭设高处作业安全设施的人员,必须经过专业技术培训及专业考试合格,持证上岗,并必须定期进行体检。
秋冬季节,这3大板块8个方面的安全管理不容忽视!_14
秋冬季节,这3大板块8个方面的安全管理不容忽视!_15
  3.施工中对高处作业的安全技术措施,发现有缺陷和隐患时,必须及时解决;危及人身安全时,必须停止作业。

  这么多的秋冬季节安全管理要点,各位管理人员都get到了吗?安全生产责任重于泰山,管理员们请务必引起重视!
秋冬季节,这3大板块8个方面的安全管理不容忽视!-T1eDJTBCxv1RCvBVdK.jpg
扫码加入筑龙学社  ·  项目管理微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2017-11-16   |  只看该作者      

2

施工企业更要加强秋冬季节的安全管理工作。

点评+1

  • 发表于 2017-11-29     正好现在是冬季施工的季节,可好好看看

叶子451

中国  | 项目管理

94 关注

999+ 粉丝

999+ 发帖

380 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20