[分享]摇表,你会摇吗?

发表于2016-07-04     922人浏览     3人跟帖     总热度:86   等级:

摇表,你会摇吗?_1

摇表的选择
1)摇表的额定电压一定要与被测电气设备或线路的工作电压相适应。一般额定电压在500伏以下的设备,选用500伏或1000伏的摇表;额定电压在500伏及以上的设备,选用1000~2500伏的摇表。
2)摇表的测量范围要与被测绝缘电阻的范围相符合,以免引起大的读数误差。

摇表的使用
1)摇表的接线
摇表有三个接线端钮,分别标有L(线路)、E(接地)和G(屏蔽)。
摇表,你会摇吗?_2
当测量电力设备对地的绝缘电阻时,应将L接到被测设备上,E可靠接地即可。
2)摇表的检查
开路试验在摇表未接通被测电阻之前,摇动手柄使发电机达到120r/min的额定转速,观察指针是否指在标度尺“∞”的位置。
摇表,你会摇吗?_3
摇表的开路试验
短路试验将端钮L和E短接,缓慢摇动手柄,观察指针是否指在标度尺的“0”位置。
摇表,你会摇吗?_4
摇表的短路试验

摇表的使用
(1)观测被测设备和线路是否在停电的状态下进行测量。并且摇表与被测设备间的连接导线不能用双股绝缘线或绞线,应用单股线分开单独连接。
摇表,你会摇吗?_5
(2)将被测设备与摇表正确接线。摇动手柄时应由慢渐快至额定转速120r/min。
摇表,你会摇吗?_6
摇表的使用
(3)正确读取被测绝缘电阻值大小。同时,还应记录测量时的温度、湿度、被测设备的状况等,以便于分析测量结果。
摇表,你会摇吗?_7
摇表的读数

常用电气设备的摇测方法详解
(1)测量照明或电力线路对地的绝缘电阻
将摇表接线柱的(E)可靠接地,(L)接到被测线路上。按顺时针方向摇动摇表的发电机手把,转速由慢变快,转速达120/分钟匀速摇动,约一分钟后发电机转速稳定时,表针也稳定下来,这时表针指示的数值就是所测得的绝缘电阻值。测量方法如图所示。
摇表,你会摇吗?_8
测量照明线路绝缘电阻或电力线路绝缘电阻
(2)测量电机的绝缘电阻
将摇表接线柱的(E)接机壳。(L)接到电机绕组上,以120转/分的速度摇动摇表手柄。指针稳定后读数。测量方法如图所示。
摇表,你会摇吗?_9
测量电机的绝缘电阻
(3)测量变压器各相线圈绝缘电阻
1)测量各相线圈对地绝缘电阻时,将绕组的导线接摇表(L)接线柱,将设备外壳和铁芯接摇表(E)接线柱,瓷瓶外表接于(G)接线柱。测量方法如图所示。
摇表,你会摇吗?_10
测量变压器各相线圈绝缘电阻
2)测量绕组的相间绝缘电阻时,用摇表的(L)接线柱和(E)接线柱分别接任意两根导线,分别测量相间绝缘电阻。
(4)测量电缆的绝缘电阻
1)铠装电缆
测量电缆相对地的绝缘电阻时:将被测两端分别接(E)和(L)两接线柱,将(G)接线柱引线接到电缆壳芯之间的绝缘层上。测量方法如图所示。
摇表,你会摇吗?_11
测量电缆相对地的绝缘电阻
测量电缆相对相绝缘时:被测其中一相接(L)接线柱,将另外的任意一相接摇表(E)接线柱,转动摇表,即测得相间绝缘电阻值,用同样的方法测另二相间绝缘电阻值。测量方法如图所示。
摇表,你会摇吗?_12
测量电缆相对相绝缘
2)橡套电缆
测量橡套电缆的对地绝缘电阻时,将摇表(L)用连线接在主芯线上,再将接地端钮(E)接在接地芯线上,并用导线连接橡胶护套后,另一端接在摇表的(G)接线柱上,转动手柄,测出相对地绝缘电阻值。测量方法如图所示。
摇表,你会摇吗?_13
测量橡套电缆的对地绝缘电阻
测量相间绝缘电阻时,可分别将两端(L)和(E)分别接任意两相芯线,即可测出相间绝缘电阻值。测量方法如图所示。
摇表,你会摇吗?_14
测量相间绝缘电阻

扫码加入筑龙学社  ·  项目管理微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2016-07-04   |  显示全部楼层       筑龙币+10

2

摇表使用时的注意事项

1、使用摇表测量高压设备绝缘,应由两人担任。

2、应视被测设备电压等级的不同选用合适的绝缘电阻测试仪。

3、测量用的导线,应使用绝缘导线,其端部应有绝缘套。

4、摇表与被测设备之间应使用单股线分开单独连接,并保持线路表面清洁干燥,避免因线与线之间绝缘不良引起误差。

5、测量绝缘时,必须将被测设备从各方面断开,验明无电压,确实证明设备无人工作后,方可进行。在测量中禁止他人接近设备。

6、在测量绝缘前后,必须将被试设备对地放电。被测设备必须与其他电源断开,以保护设备及人身安全。

7、测量线路绝缘时,应取得对方允许后方可进行。

8、在有感应电压的线路上 (同杆架设的双回线路或单回路与另一线路有平行段)测量绝缘时,必须将另一回线路同时停电,方可进行。

9、在带电设备附近测量绝缘电阻时,测量人员和摇表安放位置,必须选择适当,保持安全距离,以免摇表引线或引线支持物触碰带电部分。移动引线时,必须注意监护,防止工作人员触电。

10、摇测时,将摇表置于水平位置,摇把转动时其端钮间不许短路。摇测电容器、电缆时,必须在摇把转动的情况下才能将接线拆开,否则反充电将会损坏摇表。

11、摇动手柄时,应由慢渐快,均匀加速到120r/min,并注意防止触电。摇动过程中,当出现指针已指零时,就不能再继续摇动,以防表内线圈发热损坏。

12、为了防止被测设备表面泄漏电阻,使用摇表时,应将被测设备的中间层(如电缆壳芯之间的内层绝缘物)接于保护环。

13、禁止在雷电天气或在邻近有带高压导体的设备处使用摇表测量。