筑龙首页

[分享]仿古建筑沉降监测报告

发表于2018-04-03     39人浏览     0人跟帖    复制链接  只看楼主

筑龙币+0

chutianshufwjc

1工程概况

受委托,我司对位于上海市黄浦区一仿古建筑房屋进行了沉降监测。该房屋建造年代不详,建设单位和施工单位均不详,目前主要作为商业休闲房屋使用。

2监测目的

沉降监测的主要目的是监测建筑物在使用过程的沉降情况,为业主单位提供准确可靠的建筑物沉降数据,以便能及时掌握变形情况,使各方能及时分析原因,采取措施,防止事故发生,确保工程质量安全。

3执行的主要技术标准

(1)《工程测量规范》GB 50026-2007

(2)《建筑变形测量规范》JGJ8-2016

(3)《国家一、二等水准测量规范》GB12897-2006

(4)《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011

4基准点和沉降监测点的布设

4.1基准点的布设基准点是沉降监测起始数据的基本控制点,为保证监测值的可靠性,在监测区附近(变形区外)埋设沉降监测使用的水准基点1处,编号为BM1,其高程系统为独立高程,基准高程拟定为5.00000m。

4.2沉降监测点的布设根据《建筑变形测量规范》JGJ8-2016,沉降监测点的布设应符合下列规定:

1)建筑的四角、核心筒四角、大转角处及沿外墙每10m~20m处或每隔2根~3根柱基上;

2)高低层建筑、新旧建筑和纵横墙等交接处的两侧;

3)建筑裂缝、后浇带两侧、沉降缝两侧、基础埋深相差悬殊处、人工地基与天然地基接壤处、不同结构的分界处及填挖方分界处以及地质条件变化处两侧;

4)对宽度大于或等于15m、宽度虽小于15m,但地质复杂以及膨胀土、湿陷性土地区的建筑,应在承重内隔墙中部设内墙点,并在室内地面中心及四周设地面点;

5)邻近堆置重物处、受振动显著影响的部位及基础下的暗浜处;

6)框架结构及钢结构建筑的每个或部分柱基上或沿纵横轴线上;

7)筏形基础、箱形基础底板或接近基础的结构部分之四角处及其中部位置;

8)重型设备基础和动力设备基础的四角、基础形式或埋深改变处;

9)超高层建筑或大型网架结构的每个大型结构柱监测点数不宜少于2个,且应设置在对称位置。根据现场实际情况,沿外墙四个角点和房屋长度方向墙体中部布置沉降监测点。南面墙体受条件限制无法在中部布置监测点,故本次沉降观测共布置5个监测点。具体监测点位见附件1监测附图。

5沉降监测

5.1观测仪器

该项目仪器采用徕卡NA2水准仪(编号5046235)。

其精度为:每公里往返测高差中误差±0.30mm/km,同时配合水准测量专用的精密铟钢尺施测。现场采用闭合水准路线,等精度观测,最大限度减少误差。

5.2观测级别及精度

根据中华人民共和国行业标准《建筑变形测量规范》 JGJ8-2016第3.2.2条及表3.2.2规定,当地基基础设计为甲、乙级的建筑,对应的变形测量等级为二等,观测精度指标即测站高差中误差为±0.50mm,并以其二倍中误差作为极限误差。

本次变形测量等级采用二等。

5.3水准线路的观测限差

(1)环闭合差  ≤1.0仿古建筑沉降监测报告_1mm(n为测站数);

(2)测站前后视距差≤1.0m;

(3)各测站视线长度≤30m。

5.4监测频率

根据委托方的要求,2017年11月27日、2018年1月9日及2018年2月27日对上海市黄浦区湖滨路222号领展企业广场内的房屋分别进行了第一次、第二次及第三次监测工作,总计沉降监测次数为3次。当建筑物出现下沉、上浮,不均匀沉降比较严重,或裂缝发展迅速,应每日或数日连续监测。

5.5监测数据
 2018年2月27日监测成果:数据可得,受检房屋累计沉降量最大点为M3,沉降量为-0.39mm,本监测周期内沉降速率最大点为M3,沉降速率为-0.004mm/d。各沉降监测点沉降值累计量均未达到20mm、沉降变化速率均未达到2mm/天,均未达到报警值。