钢筋笼质量通病防治专题为您提供钢筋笼质量通病防治的相关资料与视频课程,您可以下载钢筋笼质量通病防治资料进行参考,观看相关视频课程提升技能。更多内容请查看筑龙学社项目管理热点推荐。
钢筋绑扎与安装质量通病防治措施丨大部分钢筋问题这里都能解决
查看详情
浏览数:1379
来源:豆丁施工 1、箍筋间距不按图施工绑扎 原因分析: 绑扎操作不严格,不按图纸尺寸绑扎。 防治措施: 根据构件配筋情况,在纵向钢筋上用粉笔画出间距点。同时严格要求工人操作。 2、箍筋绑扎不牢固,绑扎点松脱,箍筋滑移歪斜 原因分析: 用于绑扎的铁丝太硬或粗细不适当;绑扣形式为同一方向;或将钢 筋笼骨架沉入模板槽内过程中骨架变形。 防治措施: 一般采用20-22号铁丝作为绑线。绑扎直径12mm以下钢筋宜用22号铁丝
查看详情
[精品]钢筋绑扎与安装质量通病防治措施丨大部分钢筋问题这里都能
查看详情
浏览数:1025
1、箍筋间距不按图施工绑扎 原因分析: 绑扎操作不严格,不按图纸尺寸绑扎。 防治措施: 根据构件配筋情况,在纵向钢筋上用粉笔画出间距点。同时严格要求工人操作。 2、箍筋绑扎不牢固,绑扎点松脱,箍筋滑移歪斜 原因分析: 用于绑扎的铁丝太硬或粗细不适当;绑扣形式为同一方向;或将钢 筋笼骨架沉入模板槽内过程中骨架变形。 防治措施: 一般采用20-22号铁丝作为绑线。绑扎直径12mm以下钢筋宜用22号铁丝;绑扎直径12-16mm钢筋宜用20号
查看详情
钢筋绑扎与安装质量通病防治措施,大部分钢筋问题这里都能解决
查看详情
浏览数:3854
回复数:12
钢筋方案编写、钢筋制作及绑扎快速入门(施工现场实景教学) 1、箍筋间距不按图施工绑扎 原因分析: 绑扎操作不严格,不按图纸尺寸绑扎。 防治措施: 根据构件配筋情况,在纵向钢筋上用粉笔画出间距点。同时严格要求工人操作。 2、箍筋绑扎不牢固,绑扎点松脱,箍筋滑移歪斜 原因分析: 用于绑扎的铁丝太硬或粗细不适当;绑扣形式为同一方向;或将钢 筋笼骨架沉入模板槽内过程中骨架变形。 防治措施: 一般采用20-22号铁丝作为绑线。绑扎直径
查看详情
钻孔灌注桩质量通病与防治
立即下载
等级:
文件 2MB
格式 ppt
关键词: 钻孔灌注桩质量通病
基桩的质量检验标准
钻孔灌注桩质量通病与防治主要内容: 一、现场钻孔灌注桩钻孔施工时的质量通病及防治 二、现场钻孔灌注桩吊放钢筋笼入孔时的质量通病及防治 三、现场钻孔灌注桩灌注水下混凝土时的质量通病及防治 四、基桩的质量检验标准 钻孔灌注桩质量通病与防治 钻进中坍孔 钻孔偏斜 掉钻、卡钻或埋钻 护筒冒水、钻孔漏浆 钢筋笼放置的与设计要求不符预防措施
立即下载
桥梁工程质量通病及防治措施全解(附图)
立即下载
等级:
文件 4MB
格式 ppt
关键词: 桥梁工程质量通病
钻孔灌注桩施工质量通病
混凝土施工质量通病
钢筋工程施工质量通病
项目质量管理
桥梁工程质量通病及防治措施全解,该资料内容包括: 一、钻孔灌注桩施工质量通病及预防措施 二、混凝土施工质量通病及预防措施 三、钢筋工程施工质量通病及预防措施 四、上部结构预应力工程施工质量通病及预防措施 五、桥面系及附属工程施工质量通病及预防措施 ...... PPT格式,共52页,编制于2018年。 桥梁工程质量通病及防治措施 断桩防治措施 蜂窝防治措施 钢筋笼上浮原因分析 混凝土施工质量通病及预防措施
立即下载
知名企业工程质量通病分析及防治
立即下载
等级:
文件 27MB
格式 pptx
关键词: 质量通病分析及防治
结构质量及安全文明施工
安全文明施工
质量通病防治
本资料为知名企业工程质量通病分析及防治,编制于2012年2月,共94页。 目录: 结构质量及安全文明施工 “防渗水”、“防开裂” 观感质量 相关图片: 钢筋笼箍筋 天然基础被水浸泡 结构柱箍筋 结构柱 门窗工程 感观质量
立即下载
钻孔灌注桩质量通病与防治Word版(共31页)
立即下载
等级:
文件 708KB
格式 ppt
钻孔灌注桩质量通病与防治 本文主要介绍了现场钻孔灌注桩钻孔施工时的质量通病及防治,现场钻孔灌注桩吊放钢筋笼入孔时的质量通病及防治和基桩的质量检验标准等内容。具体包括钻进中坍孔,钻孔偏斜,掉钻、卡钻或埋钻,钢筋笼碰坍桩孔等。 …… 一、现场钻孔灌注桩钻孔施工时的质量通病及防治 二、现场钻孔灌注桩吊放钢筋笼入孔时的质量通病及防治 三、现场钻孔灌注桩灌注水下混凝土时的质量通病及防治 四、基桩的质量检验标准 …… 共31页 钻孔灌注桩 允许偏差
立即下载
钻孔灌注桩质量通病与防治培训讲义
立即下载
等级:
文件 709KB
格式 ppt
关键词: 钻孔灌注桩质量通病
吊放钢筋笼入孔
质量检验标准
本资料为钻孔灌注桩质量通病与防治培训讲义,共31页,格式为word。 钻进中坍孔: 1.现象:在钻孔过程中,出渣量显著增加而不见钻头进尺,就显示坍孔。 2.危害:使钻孔无法正常进行。易造成掉钻、埋钻事故。 3.原因分析:护筒埋置太浅,或孔口附近地面受水浸变软,孔口坍塌造成护筒漏水形成坍孔。 4、预防措施: 在松散粉砂土或流沙中钻孔时,放慢进尺速度。5、防治方法: (1)发生孔口坍塌时,可立即拆除护筒并回填钻孔,重新埋设护筒再钻。坍孔部位不深时,可用深埋护筒法,将护筒周围土夯填密实,重新钻孔。 (2)发生孔内坍塌时,判明坍
立即下载
58种建筑及安装常见质量通病防治措施
查看详情
浏览数:1094
1、管桩桩身倾斜 防治措施: (1)施工前应对桩构件进行检查,发现桩身弯曲超过规定或桩尖不在桩纵轴线上的不能使用; (2)接桩时要保证上下两节桩在同一轴线上,接头处应严格按照操作规程施工; (3)施工过程中应根据地层情况、基础形式、布桩情况选择合理的施工机械,并限制打桩速率,并优化打桩的施工方向和顺序路线,并根据桩的入土深度,宜先长后短、先高后低,若桩较密集,宜自桩群中间向两个方向或四周对称施工,当一侧毗邻建筑物时,可从毗邻建筑物处开始沉桩; (4)桩机进场前先平整场地,使打桩机(静压桩机)底盘保持稳定和水平;(5)为防
查看详情
桥梁钻孔灌注桩质量通病原因及防治措施
查看详情
浏览数:1160
桥梁工程施工中常常存在的质量通病有:钻孔灌注桩孔壁坍塌,灌注桩孔底沉渣过厚,灌注桩钻杆折断、钻头掉在井底或卡在孔内,混凝土的一般缺陷,混凝土掺外加剂后的异常现象,浆砌片石通缝等等。该采取怎样的措施来进行如防治呢? 钻孔灌注桩孔壁坍塌 原因分析: 提升下落钻具、冲锤、掏渣筒、放钢筋笼时,碰撞护筒及孔壁; 对孔内孤石、探头石进行爆破,冲击波影响孔壁; 护筒周围采用粘土紧密填封,护筒底口没有埋置在密实土层中; 未及时向孔内补充水或泥浆,孔内水头降低; 泥浆
查看详情
桥梁典型质量通病原因分析及防治措施,要的就是这个!
查看详情
浏览数:673
关键词: 桥梁质量通病
桥梁典型质量
桥梁施工中常常存在的质量通病有:钻孔灌注桩孔壁坍塌,灌注桩孔底沉渣过厚,灌注桩钻杆折断、钻头掉在井底或卡在孔内,混凝土的一般缺陷,混凝土掺外加剂后的异常现象,浆砌片石通缝等等,需要我们在施工过程中逐一分析,逐条防控。 钻孔灌注桩孔壁坍塌 原因分析: 提升下落钻具、冲锤、掏渣筒、放钢筋笼时,碰撞护筒及孔壁;对孔内孤石、探头石进行爆破,冲击波影响孔壁;护筒周围采用粘土紧密填封,护筒底口没有埋置在密实土层中;未及时向孔内补充水或泥浆,孔内水头降低;泥浆性能没有根据不同地层情况调整;成孔方法选择不当。 防治措施: 根据地层情况和
查看详情
房屋建筑工程质量通病(钢筋绑扎与安装)
立即下载
等级:
文件 7MB
格式 ppt
本资料为房屋建筑工程质量通病(钢筋绑扎与安装),ppt格式,共53页 概况: 原因分析:用于绑扎的铁丝太硬或粗细不适当;绑扣形式为同一方向;或将钢 筋笼骨架沉入模板槽内过程中骨架变形。 防治措施:一般采用20-22号铁丝作为绑线。绑扎直径12mm以下钢筋宜用22号铁丝;绑扎直径12-16mm钢筋宜用20号铁丝;绑扎梁、柱等直径较大的钢筋用双根22号铁丝充当绑线。 负筋绑扎混乱、歪斜,间距不一 钢筋漏绑 钢筋偏位 箍筋绑扎不牢固,绑扎点松脱,箍筋滑移歪斜&
立即下载
从国标看地基与基础工程施工质量通病防治
查看详情
浏览数:1208
内容依据《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2013编写。 一、土方开挖边坡坍塌 1.现象 在挖方过程中或挖方后,基坑(槽)边坡土方局部或大面积塌落或滑塌,使地基土受到扰动,承载力降低,严重的会影响建筑物的稳定和施工安全。 2.原因分析 (1)基坑(槽)开挖较深,放坡坡度不够。 (2)在有地表水、地下水作用的土层开挖基坑(槽),未采取有效的降排水措施,使土层湿化,粘聚力降低,在土层作用下失去稳定而引起塌方。 (3)边坡顶部堆载过大或受车辆等
查看详情
路桥工程六项质量通病防治措施59页(附图丰富)
立即下载
等级:
文件 2MB
格式 pdf
关键词: 路桥项目管理
路基填筑质量控制
钻孔灌注桩质量通病
预制箱梁混凝土外观质量
资料目录 1路基填筑质量通病及预防措施 2 1.1路基碾压出现“弹簧”现象 1.2路基压实度不足 1.3路基积水严重 1.4路基压实层表面起皮、松散 1.5路基表面网状裂缝 2钻孔灌注桩质量通病及预防措施 7 2.1钻孔偏斜 2.2缩径 2.3塌孔 2.4沉渣偏厚 2.5钢筋笼上浮 2.6桩头不满足长度要求 2.7断桩、桩身夹泥 3承台混凝土质量通病及预防措施 22 3.1承台截面尺寸偏差超标 3.2混凝土外观质量差,有气泡、蜂窝 3.3承台大体积混凝土有裂缝。 4桥梁墩柱质量通病及预防措施 27 4.1混凝土强度偏低,外观质量较差如混凝土色泽均匀程度差、光洁度不足 4.2混凝
立即下载
五十八种建筑及安装常见质量通病防治措施!
查看详情
浏览数:1698
回复数:8
1、管桩桩身倾斜防治措施: (1)施工前应对桩构件进行检查,发现桩身弯曲超过规定或桩尖不在桩纵轴线上的不能使用; (2)接桩时要保证上下两节桩在同一轴线上,接头处应严格按照操作规程施工; (3)施工过程中应根据地层情况、基础形式、布桩情况选择合理的施工机械,并限制打桩速率,并优化打桩的施工方向和顺序路线,并根据桩的入土深度,宜先长后短、先高后低,若桩较密集,宜自桩群中间向两个方向或四周对称施工,当一侧毗邻建筑物时,可从毗邻建筑物处开始沉桩; (4)桩机进场前先平整场地,使打桩机(静压桩机)底盘保持稳定和水平; (5)为防止桩机下陷而
查看详情
建筑灌注桩施工控制要点,及质量通病预防!
查看详情
浏览数:614
1 建筑灌注桩施工控制要点 1、相邻两桩的安全距离应大于4D,或最少时间间隔不应少于36小时。 2、二清后的泥浆比重应小于1.2,孔底沉渣厚度应符合规定: 3、二清清孔结束后,孔内应保持水头高度,并尽快完成混凝土灌注。 4、混凝土灌注时要始终保重导管埋深2-6m,严禁导管拔出混凝土面,扩孔系数宜控制在1.10-1.25,桩身混凝土标高应控制在高于设计的桩顶标高0.5-1.0m,应凿出的泛浆高度必须保证暴露的桩顶混凝土强度达到设计值。 2 常见质量通病及预防措施&nb
查看详情
地下连续墙施工质量通病的防治方法!
查看详情
浏览数:861
地下连续墙作为截水、防渗、承重、挡水结构,广泛应用于地下工程施工。本工法特点是施工振动小,墙体刚度大,整体性好,施工速度快,可省土石方,可用于密集建筑群中建造深基坑支护及进行逆作法施工,可用于各种地质条件下,包括砂性土层、粒径50mm以下的砂砾层中施工等。 地下连续墙施工九大质量通病防治 一、导墙破坏或变形产生原因: 1.导墙的强度和刚度不足。 2.地基发生坍塌或受到冲刷。 3.导墙内侧没有设支撑。 4.作用在导墙上的施工荷载过大。 预防措施和处理方法: 预防:按要求施工导墙,导
查看详情
十一条质量通病防治:正循环成孔灌注桩
查看详情
浏览数:1752
应急措施 1.坍孔和缩孔: 钻孔灌注桩施工大多在第四纪松散地层中施工,因此坍孔是灌注桩施工中最为常见的事故。 (1)事故前的征兆 钻孔施工中发生坍孔和缩孔,一般说并不是突然发生的。发生前多少有一些预兆。如护筒内水位骤然下降:护筒处有泥浆冒出;钻进过程中钻具回转阻力增大;泥浆比重增大(旋挖钻进时不易觉察)等。 (2)事故原因: ①冲洗液选择不当; ②护筒埋设不当; ③水头压力小。 (3)预防措施 ①除粘土层外,其它地层应用与之相适应的泥浆护壁钻进。 ②护筒应埋置适合护筒放置的地层,周围用
查看详情