近日,住建部连发7份处罚文件,对涉及西安地铁3号线问题电缆的相关单位和责任人予以处罚。其中2家监理单位资质被降级,2名监理总工程师被吊销监理工程师证书,5年内不予注册。3名施工单位项目经理被吊销一建注册证书,5年内不予注册。此外还有什么让人震惊?
住建部连发7份处罚文件,这些地下管线问题应马上自查!_1
西安地铁“问题电缆”事件的发生暴露了许多施工企业在工程建设过程中的问题,包括未依照有关规定和技术标准对施工质量实施监理,在线缆进场验收方面没有严格执行有关规定等,致使不合格材料流入工地现场,严重危害了工程质量安全。
因此,在工程建设中,应提高质量安全意识,完善工程建设管理,并且应避免片面依赖于事后把关,对不良质量现象只治标不治本。同时,应避免片面依靠经验和直觉管理,忽略质量管理措施和方法的科学性、合理性。
住建部连发7份处罚文件,这些地下管线问题应马上自查!_2
住建部连发7份处罚文件,这些地下管线问题应马上自查!_3
此外,还应注意地下管线验收工作,主要有以下几方面。
(1)强化对于相关技术人员的管理。加强相关维护人员对于给水管线竣工测量重要性的意识,在今后的管线新建或改建过程中一定要严格依照相关规定完善测量工作细致化,尤其是对于定线、监测等方面。
住建部连发7份处罚文件,这些地下管线问题应马上自查!_4
(2)及时优化相关管线信息系统,对管线的具体状态跟踪管理。值得注意的是,为了避免过去竣工测量不及时现象的发生,在管线布设后及时进行,预计测量结果与实际探测的棘突标记信息一定要前后一致,通过多种方法检验无误。如此既降低管线探测难度,又可极大程度上避免失误,得到相对准确的数据信息。
住建部连发7份处罚文件,这些地下管线问题应马上自查!_5
(3)提前制定测量工作计划。通过对已有数据以及旧管道的信息计算做出相关预测,既可以提高测量工作的工作效率,也为后续工作做好准备。
住建部连发7份处罚文件,这些地下管线问题应马上自查!_6
(4)需要选择一个合理施工地点进行改造工作,同时还要注意的是在进行地下管线竣工测量的单位必须有有关部门颁发的证书,测量人员还要有国家发布的测量资格证书。
住建部连发7份处罚文件,这些地下管线问题应马上自查!_7
(5)城市地下管线工程竣工测量时,须按《地下管线普查技术规程》的技术要求进行测定,将管线特征点的三维坐标,编制管线点成果表,将竣工平面图绘制出来。工程测绘备案要求的,由建设单位进行修改后重新测量。
住建部连发7份处罚文件,这些地下管线问题应马上自查!_8
(6)编绘专业管线图或综合管线图时,利用管线竣工测量数据和实测数字地形图进行编绘。管线图上应对管线点的编号,管线规格和材质,电信电缆要注明管线规格和孔数,电力电缆注明电压和电缆根数做详细的注记。
住建部连发7份处罚文件,这些地下管线问题应马上自查!_9
(7)地下管线竣工测量的控制点布设,管线点的平面位置,采用数字测绘法进行测定。  
住建部连发7份处罚文件,这些地下管线问题应马上自查!_10
地下管线是城市的“血管”和“神经”,在进行其他工序进行建设时,还可能会涉及给水、雨水、污水、燃气、电力、路灯、有线电视、工业等多种地下管线,导致工程复杂,不易施工。
 
近日,深圳地铁在施工时挖断7根电缆,导致大片区停电,深圳供电局官方微博接连发布吐槽:“三天两起挖断7根,地铁野蛮施工是要让电缆经脉全断吗?”
不久,深圳地铁“被怼”风波还没过去,7月10日,施工单位又将地下供水主管道给挖破了。深圳地铁10号线李朗站附属工程C出入口施工又不慎挖破地下供水主管道,裂口直径约800mm。
住建部连发7份处罚文件,这些地下管线问题应马上自查!_11
在工程建设中,除了要注意地下管线施工的管理及验收工作外,在进行其他作业时,还应注意以下要点。
管线施工原则
避让原则
(1)有压管让无压管,有压管道是在压力作用下克服沿程阻力沿一定方向流动,改变管道走向不会影响供水效果;无压管道内受重力作用流动,有坡度要求,应尽量保持直线。
(2)小管让大管,大管道重量大,造价高,不宜翻转、移动。应先确定大管道的位置,再据此确定小管道位置。
(3)冷水管让热水管,由于热水管道需要保温,管径大、造价高,不宜过多翻转、移动,冷水管无此类考虑,移动较为方便。
(4)临时管让永久管,优先改动临时管,尽量避免修改永久管。
(5)少附件管让多附件管,附件较多的管修改较复杂,优先调整附件少的管,减少工作量。
垂直排列原则
(1)气体介质管在上,液体介质管在下。
(2)无腐蚀介质管在上,有腐蚀介质管在下。
(3)热介质管在上,冷介质管在下。
(4)高压管在上,低压管在下。
(5)保温管在上,非保温管在下。
(6)金属管在上,非金属管在下。
(7)不常检修管在上,常检修管在下。
住建部连发7份处罚文件,这些地下管线问题应马上自查!_12
线施工要点
(1)施工组织设计中须详细规定施工现场内的附属设施、机械装置、仓库、运输道路、临时上下水道、电力网、蒸汽和压缩空气管道及其他临时工程等,且施工现场布局既要合理、安全、美观,又不能影响施工作业的正常进行。
(2)应在施工前检查管道中会使用的截止阀、闸阀、球阀、蝶阀等阀门,确定其出厂质量合格证书与阀门上的铭牌是否相符,型号、规格、压力使用范围、密封等是否满足设计要求,阀门开闭是否灵活,且还需按施工验收规范的要求进行强度和严密性试验,合格者方可使用。
(3)管道沟槽开挖方式有机械开挖及人工开挖两种,距槽底设计标高20~30cm以上应采用机械挖土,以下则采用人工挖土,修整槽底。若在开挖过程中出现超挖现象,应对沟槽边坡进行加固处理,以防沟槽深度过大产生塌陷事故。
(4)铺筑管道基础垫层前应复核基础底的土基标高、宽度和平整度,若出现地基不稳定或有流砂等现象,应及时采取相应的加固措施后再铺筑碎石垫层。
(5)管道铺设合格后须进行各管道的安装相接施工,其中垫层应采用强度达5MPa以上的混凝土,且各管道的对口间隙适中,并在管道两侧同时浇筑管座的混凝土,以免管道挤偏。
(6)管道安装完成,且确保沟槽内无积水,所有预留洞口均已封堵后,须采用闭水法进行排水管道严密性试验,待检查井与管道被灌水24h后从上游到下游分段进行试验。
住建部连发7份处罚文件,这些地下管线问题应马上自查!_13
线加固措施
隔离加固法
利用钢板桩、树根桩、深层搅拌桩等形成隔离体,限制地下管线周围的土体位移、挤压或振动管线,主要适用于管线埋深较大而又临近桩基础或基坑的情况。
悬吊加固法
施工时先挖至管道直径的一半,且在沟槽顶部与管线同方向设置型钢,并选用绳索进行悬吊,然后在管线施工结束且未拆除悬吊时采用砌筑砖垛或砖墙的方法进行保护,并在回填时拆除悬吊。
土体加固法
在施工前对地下管线与施工区之间的土体进行注浆加固,或在施工结束后对管壁或井壁松散土和空隙进行注浆充填加固。

扫码加入筑龙学社  ·  项目管理微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-07-18   |  只看该作者      

2

住建部连发7份处罚文件,这些地下管线问题应马上自查!

叶子451

中国  | 项目管理

94 关注

999+ 粉丝

999+ 发帖

380 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20