[分享]冬施隐患速查方法,不容错过

发表于2017-01-18     1400人浏览     1人跟帖     总热度:72  

   摘要:冬期施工较平时更易存在安全隐患。以往的施工方案大多千篇一律,没有针对性。如何排查才能既快速又准确地发现问题?

冬施隐患速查方法,不容错过-冬季施工.jpg

    工程质量

    (1)混凝土浇筑

    混凝土浇筑环节在冬期施工时,应更为注意其前期准备、浇筑过程及浇筑后养护。而很多施工现场常因种种原因没能保证规范中的要求。

    混凝土浇筑前,应清除钢筋模板上的冰、雪及水泥渣,及时做好隐蔽工程验收记录,浇筑程序与施工缝留置应符合规范要求。混凝土浇筑后应在裸露混凝土表面用塑料布等防水材料覆盖并进行保温,并覆盖塑料布以防水分蒸发。混凝土冬期施工应按规范要求留设测温孔,按要求定时测量混凝土的温度。在未达到受冻临界强度前,应每隔2h测量1次,达到受冻临界强度之后每隔6h测量一次。

    (2)砌体施工

    普通砖、混凝土小型空心砌块和加气砌块在砌筑前,应清除表面污物、冰雪等,不得使用遭水浸和受冻后的砖或砌块。

    拌制砂浆所用的砂,不得含有直径大于1cm的冻结块或冰块。 

    拌合砂浆时,水的温度不得超过80℃,砂的温度不得超过40℃。砂浆稠度宜较常温适当增大。 

    冬期施工的砖砌体,应按“三一”砌砖法施工,灰缝不应大于1mm。 

    冬期施工中,每日砌筑后,应及时在砌筑表面进行保护性覆盖,砌筑表面不得留有砂浆。在继续砌筑前,应扫净砌筑表面。 

    冬期砌筑工程应进行质量控制,在施工日记中除应按常规要求外,尚应记录室外空气温度、暖棚温度、砌筑时砂浆温度、外加剂掺量以及其他有关资料。 

    砂浆试块的留置,除应按常温规定要求外,尚应增设不少于二组与砌体同条件养护的试件,分别用于检验各令期强度和转入常温28d的砂浆强度。

    安全因素

    冬季由于气候原因,施工时应尤其小心,很多平时习以为常的事,有可能酿成大祸。

    (1)防火、防电

    应加强防火、防电方面的安全教育,对存在易燃易爆物品及高压设施的区域,应加强对作业人员的教育,同时在此方面建立严格的安全责任制度和应急处理方案,并将相应的防护设施及器材准备齐备。

    (2)材料保管

    根据材料特性及使用安排,在冬期施工前规划好储存用地,并做好材料防护。一些材料应随用随取,防止长时间放置在寒冷环境下而无法达到最佳效果。

    排查关键

    (1)看部件

    如模板表面粗糙有水泥砂浆等杂物未清理干净时,有可能形成麻面。拆模后若发现这类情况,应将模板表面清理干净,不得有杂物或水泥砂浆。模板在混凝土浇筑前应浇水充分湿润,并将积水清扫干净。

    (2)查位置

    防护措施应在指定部位部署防护装备,如灭火器等。定期检查、及时维护是保证防护装备正常发挥作用的前提。

    (3)询问负责人

    安全负责人对区域内情况应十分了解,若对于关键问题无法对答如流,则可能存在一定的疏漏。应及时检查,以免存在安全隐患。

来源:建筑技术杂志社

扫码加入筑龙学社  ·  项目管理微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2017-02-20   |  只看该作者      

2

冬施隐患速查方法。学习了

ymdxiaoguai

北京 门头沟区 | 项目管理

284 关注

999+ 粉丝

999+ 发帖

53 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20