[江西]南光·西海湾项目临时用电施工方案(附计算书,共36页)

发表于2018-06-12    950人浏览    1人跟帖    筑龙币+50  复制链接  只看楼主

筑龙币+50

wangqiujia

 版主wangqiujia 点评

  • 等级:
  • 文件格式:doc
  • 文件大小:190.50KB
【江西】南光·西海湾项目临时用电施工方案(附计算书,共36页),Word格式。
目     录

第一章 工程概况

1.1 工程概况…………………………………………2
1. 2工程临时用电情况………………………………2

第二章 临时用电设计

2.1 用电量计算………………………………………3

第三章 导线和电器的选择及布置

3.1 导线选择…………………………………………7
3.2 采用系统…………………………………………8
3.3 配电箱……………………………………………9

第四章 安全用电管理

4.1 安全用电管理制度………………………………11
4.2 临时用电管理组织机构…………………………12
4.3 安全用电技术措施………………………………13
4.4电器防火技术措施………………………………13

第五章 安全用电技术措施

5.1 电工操作规程……………………………………15
5.2电工安全生产职责………………………………16
附图一、配电系统方案图
附图二、二级配电箱方案图
附图三、三级配电箱方案图
附图四、钢筋加工场三级配电箱方案图
附图五、移动分配电箱方案图
附图六、施工现场临时用电平面布置图
二级配电系统图
二级配电系统图
临时用电管理制度
临时用电管理制度
临时用电管理组织机构
临时用电管理组织机构
三级配电系统图
三级配电系统图
用电量计算
用电量计算
总干线导线截面选择及其开关选择
总干线导线截面选择及其开关选择
总配电系统图
总配电系统图




分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-06-12  | 只看该作者      

2

供电线路选择用五芯电缆,供电系统做到“三级配电,两级保护”, 每台用电设备应有各自专用的开关箱,施工机具严格执行“一机、一箱、一闸、一漏”标准要求。严禁用同一开关电器直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。对搁置已久重新使用和连接使用一个月的漏电开关,应认真检查其特性,发现问题及时修理或更换。