工程概况:
  本工程总建筑面积77888㎡。分为西(Ⅰ段)、东(Ⅲ段)两栋塔楼,建筑层数20层,建筑高度84.95m,中间为实验教学中心A栋(Ⅱ段),建筑层数5层,建筑高度21.95m。Ⅰ段、Ⅲ段为框架-核心筒结构;Ⅱ段为框架-抗震墙结构。建筑类别为实验教学用房。
  本工程建筑抗震设防类别为丙类,建筑抗震设防烈度为8度,建筑结构的安全等级为二级,结构设计使用年限为50年。场地地下水埋藏深,勘察揭露范围内未见地下水。
  ……
  (二)施工试验报告及见证检测报告
  1、混凝土配合比报告30份,砂浆配合比报告10份。
  2、砼试块由我施工单位试验员现场制作,监理单位现场见证取样,按规定进行标准养护和同条件养护,地基与基础混凝土抗压强度报告162份、抗渗报告42份,抗渗试验均无渗漏。
  主体结构混凝土抗压强度报告521份,按GBJ107-87标准经数理统计或非数理统计评定为合格。
  ……
  五、工程实测尺寸偏差及观感质量
  1、实测尺寸偏差
  (1)经对地基与基础分部工程和主体分部工程混凝土构件的垂直度、平整度、截面尺寸、轴线位移、梁板标高实测实量测点合格率为87.6%,符合规范要求。
  (2)经对地基与基础分部工程砌体和主体工程分部垂直度、平整度、灰缝厚度、门窗洞口尺寸等实测实量,测点合格率为88.2%,符合规范要求。
  (3)装饰装修抹灰工程平整度、垂直度等进行实测实量,测点合格率为90%,符合规范要求,建筑屋面坡度、屋面砖等进行实测实量,测点合格率88%,符合规范要求。
  ……
  PDF格式,58页,编制于2015年。