2 填充墙做法
2.1 屋面女儿墙、厨卫间、与回填土接触部位的墙体采用页岩实心砖。外墙、电梯井墙、管道井墙、地下室设备用房隔墙采用页岩多孔砖。分户墙、户内隔墙和楼梯间隔墙采用页岩空心砖(当公共楼梯间墙面采用石材饰面时,楼梯间隔墙采用页岩多孔砖),采用页岩实心砖的砌筑砂浆均为M5水泥砂浆。但在以下部位改用页岩实心砖:
1)墙厚不大于120mm 的墙体;
2)外墙在高低屋面的低屋面以上500mm 高以下部位的墙体;
3)门窗洞口边至少120mm 宽范围内墙体;
4)埋在回填层内的内墙体。
2.2 厨房、卫生间的隔墙根部加200高C20混凝土带,同墙宽。
……
3.2 楼面
楼面总说明:所有穿楼板的管道周边均用C20膨胀细石混凝土(加水泥用量6%的膨胀防水剂)分两层填实,套管内用油膏嵌缝,厨房、卫生间、阳台部位的管道周边、地漏周边200mm 宽范围内砼基层(基层应用1:2.5 水泥砂浆找补平整)做1.2mm厚双组份非焦油聚氨脂防水涂料加强层,沿管道上翻50mm。
……
4.1.3 地下室顶板防水
1、防水混凝土顶板原浆抹光。
2、3mm 厚聚脂胎聚合物改性沥青单面自粘卷材(Ⅱ型)。
3、70 厚C20 细石混凝土保护层,分隔缝间距不大于6米,缝宽20mm(找坡和排水做法详单项设计)。
……