[讨论]地下室外剪力墙钢筋迎水面保护层能放垫块吗?

发表于2014-12-05     3166人浏览     4人跟帖     总热度:75  

地下室迎水外墙的迎水面的保护层设置垫块,会影响防水吗?
扫码加入筑龙学社  ·  项目管理微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2014-12-08 12:54:45

 发表于2014-12-08   |  只看该作者       筑龙币+5

2

       保护层的设置一般不会影响防水,至于因保护层过大可能引起的裂缝问题需要需要设计方面有具体的处理措施,并在实际施工中落实到位。

 发表于2014-12-11   |  只看该作者       筑龙币+5

3

不会影响防水,至于因保护层过大可能引起的裂缝问题需要需要设计方面有具体的处理措施,还有防水层哪

点评+1

  • 发表于 2014-12-14     保护层的作用就是延长建筑物的使用寿命,保护钢筋不受外界有害介质对于钢筋的腐蚀,保护层愈大,对于钢筋的保护越强,效果已越好,但是鉴于混凝土的热胀冷缩性能以及易于开裂的情况,需要对混凝土的裂缝进行可靠的控制。

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2014-12-14 09:43:23

 发表于2014-12-14   |  只看该作者       筑龙币+5

4

点评   doushengf  发表于  3楼   2014-12-11  不会影响防水,至于因保护层过大可能引起的裂缝问题需要需要设计方面有具体的处理措施,还有防水层哪
保护层的作用就是延长建筑物的使用寿命,保护钢筋不受外界有害介质对于钢筋的腐蚀,保护层愈大,对于钢筋的保护越强,效果已越好,但是鉴于混凝土的热胀冷缩性能以及易于开裂的情况,需要对混凝土的裂缝进行可靠的控制。

 发表于2014-12-19   |  只看该作者       筑龙币+5

5

防治合理厚度的垫块,放垫块并不影响防水,但你要是放太厚的,混凝土会干缩引起裂缝,反而加速结构破坏,放太薄了,保护层不够,也会收到破坏