2

25根

奖励      

  • 奖励于 2006-06-29 18:10:32

 发表于2006-06-29   |  只看该作者      

3

>0.5就又加1根了,所以是25根了。
如果是23.4,那就是24根。
实际在施工的时候绝大部分会放24根的。

奖励      

  • 奖励于 2006-06-29 18:15:17

 发表于2006-06-29   |  只看该作者      

4

实际上箍筋根数的取舍与间距、根数有关,当根数多时可以取整数(不足近似值),当根数少时取整数(过剩近似值)。确保箍筋间距误差在允许范围内。

奖励      

  • 奖励于 2006-06-30 08:11:34

 发表于2006-06-29   |  只看该作者      

5

理论上应该取24根,此类关于箍筋的计算,小数位置全部入,不能舍,施工中箍筋间距只能比设计小,而不能大于设计。

奖励      

  • 奖励于 2006-06-30 08:11:34

 发表于2006-06-29   |  只看该作者      

6

我在计算工程量时向上取整,即取24根.

奖励      

  • 奖励于 2006-06-30 08:11:34

 发表于2006-06-29   |  只看该作者      

7

我算时小数不足0.5就不算,小数超过0.5就多算一根.

奖励      

  • 奖励于 2006-06-30 08:11:34

 发表于2006-06-30   |  只看该作者      

8

是24根的.

奖励      

  • 奖励于 2006-07-01 07:05:04

 发表于2006-06-30   |  只看该作者      

9

按照设计间距计算后+1=23.56,然后向上再取整数,应该为24根。

奖励      

  • 奖励于 2006-07-02 10:12:13

 发表于2006-07-03   |  只看该作者      

10

做预算时:根数向上取整加1根,应该是23.56根取整等于24根,再加1,应为25根。如果24根的话,其中有两根箍筋的间距会大于设计间距,这是不允许的。但施工中很有可能施工单位只放24根。