筑龙首页

如何正确使用混凝土膨胀剂

发表于2005-7-17  4条回复  1296次阅读    搜索相似帖  复制链接  只看楼主

筑龙币+0

tanxin0121

经十多年来的开发应用,我国混凝土膨胀剂得到较广泛的应用,累计总量约200万吨,以膨胀剂平均掺量40kg/m3计,折合补偿收缩混凝土近5000万M3。其中UEA膨胀剂约占总量的80%左右。在各种抗裂防渗工程应用中总的效果是良好的。但随着用量的增大,有些设计、科研和高校的专家学者反映,补偿收缩混凝土工程裂渗事故有随用量激增而增多之势,值得我们深思和总结经验教训,只有这样才能把我国膨胀剂的开发应用沿着健康的方向发展。
我们根据我国膨胀剂生产质量现况和工程中应用存在的问题,结合产品标准和应用技术规范的修订,提出如何正确使用混凝土膨胀剂,可供设计、施工和混凝土搅拌站的技术人员参考。




二、怎样选用膨胀剂

膨胀剂主要功能是补偿混凝土硬化过程中的干缩和冷缩。为减免收缩开裂,它可以应用于各种抗裂防渗混凝土,尤其适用于与防水有关的地下、水工、海工、地铁、隧道和水电等钢筋混凝土结构工程。


选用膨胀剂时,首先检验它是否达到《混凝土膨胀剂》建材行业JC476-2001标准。主要看三项:一是碱含量≤0.75%,二是水中7d限制膨胀剂≥0.025%,三是掺量≤12%(北京市建委规定掺量≤8%才能入市)。现在许多省市已取消产品许可证,更要加强质检。对于重大工程,应到膨胀剂生产厂家考察其生产工艺线和化验仪器设备是否先进、齐全。在库房随机取样抽验,防止假冒伪劣膨胀剂流入市场。现在膨胀剂牌号近30个,同一品牌如UEA,全国有25个厂生产,不管哪家的膨胀剂,都应通过用户自检或委托有咨询单位复检,合格者才能使用,不合格者则拒用。甚至追究厂家的经济责任。


我国膨胀剂有三种类型:硫铝酸钙类(如UEA、AEA、PNC、FS、PPT等)氧化钙-硫铝酸钙类(如CEA)和氧化钙类。由于钙矾石(C3A・3CaSO4・32H2O)的化学稳定性和耐水性优良,国内外绝大多数生产硫铝酸钙类膨胀剂。CaO水化生成Ca(OH)2可以产生膨胀,但Ca(OH)2在压力水下易溶解,所以GBJ119规范中规定,含CaO膨胀剂不得使用在地下,海工等防水工程中,目前只有北京市有两家生产CEA。用户应根据不同性质的工程,选用恰当类型的膨胀剂。


有些厂家以高额回扣手段或者以贬低人家抬高自己的手段推销自己的膨胀剂,有的厂搞伪宣传,把膨胀剂吹成万能之药,遇到这些情况,请您提高警惕。不管怎样,用户都应随机抽样,按厂家推荐的掺量,检验其膨胀剂是否达标,才能决定取舍。凡膨胀剂中碱含量超过0.75%。掺量超过12%者,均属淘汰产品,不得使用。




三、如何确定补偿收缩混凝土的配合比

现在发现不少用户在使用膨胀剂时有些误区,主要有:

1.掺膨胀剂的补偿收缩混凝土配合比设计不明晰。膨胀剂是内掺还是外掺?当有粉煤灰等掺合料时,又如何设计?

按《混凝土外加剂应用技术规范》GBJ119规定:膨胀剂掺量是按等量取代胶凝材料的内掺法。当基准混凝土的水泥用量为C0,膨胀剂掺量为K时,


膨胀剂E =C0×K (kg/m3)

水泥C=C0-E (kg/m3)

当混凝土中掺入粉煤灰等掺合料(FA0)时,则膨胀剂分别取代水泥和粉煤灰,即:

膨胀剂E=(C0+FA0)・K (kg/m3)

粉煤灰F=FA0(1-K) (kg/m3)

水泥C=C0(1-K) (kg/m3)

在配制防渗混凝土时,按规范规定:水泥用量不得小于300kg/m3,如掺入粉煤灰等,则水泥用量不得小于280kg/m3。以此为基准设计掺膨胀剂的混凝土配合比。由于各厂的水泥和粉煤灰活性不同,各地砂石质量差异较大,施工选用混凝土的坍落度也不同,因此,试验室应根据以往的经验确定基准混凝土的水泥和粉煤灰单方用量,再按上式计算膨胀剂的掺量。


2.大多数施工单位和搅拌站只测掺膨胀剂混凝土的坍落度、强度和抗渗标号,不测混凝土的限制膨胀率,存在"-掺就灵"的盲目思想,这是使用膨胀剂最大误区。


根据GBJ119规范,掺膨胀剂的补偿收缩混凝土的特性指标是:水中养护14d的限制膨胀率≥0.015%。测定方法是用100×100×300mm试件,中间预埋入Φ10mm限制钢筋骨架。当混凝土强度达到3~5MPa时脱模,用千分表测长仪测定初始长度,然后放入水中7d、14d测定其伸长率。测长仪和钢筋骨架可以从中国建材院水泥所或辽宁省瓦房店市仪器厂购进

Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 当前离线   发表于2005-7-18  | 只看该作者      

2

谢谢楼主的分享。。
希望以后多发一些好的资料。。

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-9-5  | 只看该作者      

3

真的不错!
我以前在设计配比时就碰到过掺了膨胀剂以后强度降低的情况。
楼主是厂家还是......?

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2010-2-20  | 只看该作者      

4

继续支持中~~

奖励      

  •    system  奖励于 2010-02-20 16:09:29 中     

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2015-11-11  | 只看该作者      筑龙币+10

355

不错 谢谢分享

点赞 (0)     点评(0)      举报

登录后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!

猜你爱看

筑龙学社APP扫码

立即免币下载资料