1 、工程概况
由中建八局一公司承建的青岛极地海洋世界工程、青岛极地海洋世界极地馆工程,位于青岛市崂山区东海路以南,紧邻大海,总建筑面积46816 m?,其中地下建筑面积9132 m?,地上36496 m?, 极地馆展示部分面积31862 m?,商业面积14829 m?。极地馆部分地上二层,地下两层(含一层贮水槽);商业部分主体三层(临海一侧为二层,北侧局部四层为水箱间,电梯机房及空调室外机和冷却塔放置处) ,钢筋混凝土框架结构,展示部分和表演大厅为网架屋面,建筑高度31米,是集极地动物展示和表演,商业服务设施和餐饮,体现海洋文化、海洋科普和海洋生态的一类公共建筑。工程整体造型以抽象的形式向人们讲述一个有关海洋的故事,展现出一群看似经过千万年洗礼的化石,散落在青岛石老人地区海滨岸边,前看似贝壳,侧看象海洋动物,上看如一条大鱼。
风帆造型是极地馆将海洋文化、海洋科普和海洋生态升华到极点的标志构筑物。最高点高度60米。 风帆设计钢筋量大且密集,按常规混凝土施工,难度很大,整体混凝土浇筑、振捣困难,不易填充,很容易出现"脱空"现象。为解决这一问题,工程施工人员在充分试验和论证的基础上,将自密实混凝土用于该部位,并取得了比较满意的效果,为自密实混凝土在大体积混凝土工程上的应用积累了一些经验。
2 、自密实混凝土工作特性
自密实混凝土的一个显著特点是具有更高的流动性,在不振捣或少振捣的情况下可以自流平而充满模型,并且能够保持不离析、不沁水,成型后质量均匀,不会产生普通混凝土由于振捣不当而造成的蜂窝、麻面和内部空洞等质量缺陷。20世纪80年代,日本学者首先提出自密实混凝土的概念,并在今后的时间得到极其迅速的发展,我国也有部分工程使用。它是通过外加剂、胶结材料和粗细骨料的选择和配合比的设计,使混凝土拌和物屈服值减小且又具有足够的塑性粘度,粗细骨料能悬浮于水泥浆体中不离析、不泌水,在不用或基本不用振捣的成型条件下,能充分填充模板和钢筋空隙,形成密实、均匀的混凝土结构。
3、自密实混凝土配比设计实验
试验由中建八局一公司与崂山区工程质量监督站、青岛东岩建材有限公司合作完成,按照《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55-2000)和日本《土木学会高流态混凝土施工指南》(JISA 1101)进行,目的是寻找出混凝土流动性、稳定性以及通过钢筋间隙能力的最佳配合比,以期达到混凝土"高流动性"和"高稳定性"之间的平衡。试验最终选择掺入矿粉、粉煤灰、外加剂进行了现场试用[1]。
3.1设计技术要求
混凝土强度:C40
塌落度:250-270mm
水灰比:0.4---0.6
粗骨料粒径:小于25mm
水泥:不小于P.O42.5
3.2试验原材料:
水泥:P.O42.5 青岛三青水泥
细骨料: 粉煤灰(0.125mm以下) 青岛电厂
粗骨料:碎石(16mm-20mm)
化学外加剂:JDF减水剂
矿物掺合料:矿石粉(0.125mm以下) 青岛碱厂
3.3试验方法及过程:
试验方法选择坍落流动度试验、V型漏斗Tminutes试验、填充箱试验分别对混凝土的填充能力、通过钢筋间隙能力、抗离析能力进行测试[2]。混凝土拌和按照《混凝土试验规程》"混凝土拌和物室内拌和方法"进行。混凝上配合比0.37~0.45,骨料级配为不连续级配,粉煤灰掺量10%,矿粉10%。对拌和物和易性进行检测,设计扩散度为60±5cm。自流填充箱试验采用尺寸为长X宽X高=600cmX450mX300Cm的方形箱,箱内设置16mm钢筋间距30 mm,在箱的开口端搭接一略高于方形槽高度的灌注口,另一端设置排气孔。通过模拟试验发现混凝土通过自流,完全充满了方形槽,骨料分布均匀,无骨料分离现象。
3.4试验结果分析:
混凝土配合比加入不同剂量的外加剂JDF。混凝土流动性、稳定性以及通过钢筋间隙能力均满足要求。
为检验高流态混凝土能否满足设计力学强度指标、抗压弹性模量和极限拉伸值、抗冻等耐久性和变形性能,进行厂28天龄期的试验。从试验结果看,各项指标均满足设计要求。
4 自密实混凝土的生产、质量控制
自密实混凝土由东岩建材公司生产,生产设备、生产工艺、组织实施与普通混凝土的生产一致,搅拌方法采用后添加法。
生产过程中的质量控制,主要是保证实现混凝土塑性状态的性能,包括流变性、稳定性和触变性,确保混凝土的质量波动减小、性能全面提高。过程中重点考虑与控制因素[4]:
.生产系统的质量控制:严格按照质量控制体系的标准对生产过程进行控制,选择业务素质、责任心强的工作人员进行生产。
.原材料的控制:严格控制原材料的实体质量,确保原材料过程中的质量变异。严格控制级配,使级配稳定连续。过程中增加对原材料的检测频率,尤其是骨料级配和含水率,对砂体积含量须控制在42%-44%之间。
.加水量的控制:严格按照配比的要求,对加水量进行精确控制,并充分考虑骨料的含水率,过程中随着骨料含水率的变化随时进行调整。
.外加剂:外加剂的掺量对混凝土塑性性能的影响很大,过程中