[专家答疑]电气JDG管的规格问题?

发表于2014-08-28     1257人浏览     1人跟帖     总热度:264  

扫码加入筑龙学社  ·  工程造价微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

点评+1

  • 发表于 2014-08-28     JDG管 如果是按照外径来标示规格的话  那么20的JDG管 是否等同sc15的镀锌薄壁电线管   就是说是否可以套DN15的电线管定额

奖励  荣誉分+1    筑龙币+20

  • 奖励于 2014-08-28 11:12:31

 发表于2014-08-28   |  只看该作者       筑龙币+5

2

点评   红尘小住  发表于  1楼   2014-08-28  JDG管 如果是按照外径来标示规格的话  那么20的JDG管 是否等同sc15的镀锌薄壁电线管   就是说是否可以套DN15的电线管定额

1、JDG管(套接紧定式镀锌钢导管、电气安装用钢性金属平导管)是一种电气线路最新型保护用导管,连接套管及其金属附件采用螺钉紧定连接技术组成的电线管路,无需做跨接地,焊接和套丝,是明敷暗敷绝缘电线专用保护管路的最佳选择,外观为银白色。

2、所以你说的外径20的实际公称直径也是20的,需要执行20的定额子目,你说的执行15的定额子目是不对的