2

如有防火要求的,用防火材料封堵,套防火封堵相关定额;
如无防火要求,属于土建的封堵,土建计算封堵。

奖励      

  • 奖励于 2008-12-05 19:36:52

 发表于2008-12-03   |  只看该作者      

3

这个问题对初学者来说可能是个盲区,我来给大家阐述一下,不对之处望大家指证.
电缆防火堵洞有四个子目,2-602(保护管)―电缆穿管进入室内或桥架进行防火封堵,工程量以每处计算. 2-600(盘柜下)―电缆进入低压配电盘柜后,在盘柜穿通板上用防火泥或其它防火材料封堵,单位以每个盘柜计算.
电缆桥架穿墙的做法是用防火枕在桥架周边进行封堵,然后用防火板密封,定额子目用2-601
电缆桥架穿楼板的工艺比效复杂,先用角钢将防火板在楼板下桥架周边固定,然后用防火枕在桥架周边填满,平楼层用防火板将其盖住,再做防水台,使地面水不下渗,中和定额子目用