导管间及与灯具、开关、线盒等的螺纹连接处紧密牢固,除设计有特殊要求 外,连接处不跨接接地线, |
以下是引用zhaolei08在2008-11-17 10:27:00的发言:导管间及与灯具、开关、线盒等的螺纹连接处紧密牢固,除设计有特殊要... |
以下是引用冰临城下在2008-11-17 12:38:00的发言:[quote]以下是引用zhaolei08在2008-11-17 10:2... 《建 筑电气工程施工质量验收规范》14.2.8条 |
我刚才查了规范,14.2.8条是针对防爆钢管而言,普通钢管不能一慨而论. |
以下是引用xjl5666在2008-11-16 21:14:00的发言:大家做电线管或钢管敷设套子目时,铁接线盒连接处是否可以套接地跨接线子... |
以下是引用xjl5666在2008-11-16 21:14:00的发言:大家做电线管或钢管敷设套子目时,铁接线盒连接处是否可以套接地跨接线子... 1、镀锌管跨接施工:用不小于4mm2的黄绿双色的铜导线两端用卡子固定连接,如果是管与线盒则用卡子与小螺栓连接。不准焊接。 2、非镀锌管跨接:管与管连接可以利用圆6的钢筋焊接两端,搭接长度不小于6倍的钢筋直径。管与线盒连接钢筋分别与管、线盒的棱焊接,搭接长度不小于6倍的钢筋直径。切忌不可与线盒的平面焊接会焊透的。 3、焊接的时候一定选择好焊条,应该选择3.5的焊条。 大致就是这么多了. |