2

导管间及与灯具、开关、线盒等的螺纹连接处紧密牢固,除设计有特殊要求 外,连接处不跨接接地线,

奖励      

  • 奖励于 2008-11-17 20:37:06

 发表于2008-11-17   |  只看该作者      

3

以下是引用zhaolei08在2008-11-17 10:27:00的发言:导管间及与灯具、开关、线盒等的螺纹连接处紧密牢固,除设计有特殊要...
请说明规范的名称,便于大家了解和查找

奖励      

  • 奖励于 2008-11-17 20:48:45

 发表于2008-11-17   |  只看该作者      

4

以下是引用冰临城下在2008-11-17 12:38:00的发言:[quote]以下是引用zhaolei08在2008-11-17 10:2...
请说明规范的名称,便于大家了解和查找
《建 筑电气工程施工质量验收规范》14.2.8条

奖励      

  • 奖励于 2008-11-19 04:34:48

 发表于2008-11-18   |  只看该作者      

5

我刚才查了规范,14.2.8条是针对防爆钢管而言,普通钢管不能一慨而论.

奖励      

  • 奖励于 2008-11-18 22:37:13

 发表于2008-11-30   |  只看该作者      

6

以下是引用xjl5666在2008-11-16 21:14:00的发言:大家做电线管或钢管敷设套子目时,铁接线盒连接处是否可以套接地跨接线子...
电气安装中的钢管敷设,铁线盒连接处必须做跨接线,钢管连接处如果是丝接时也应做跨接线;但二者都不能套用跨接线子目;因定额子目中已包含该工作内容

奖励  荣誉分+20    

  • 奖励于 2008-12-01 19:02:03

 发表于2008-12-02   |  只看该作者      

7

6楼说的很有道理

奖励      

  • 奖励于 2008-12-02 23:35:10

 发表于2008-12-02   |  只看该作者      

8

以下是引用xjl5666在2008-11-16 21:14:00的发言:大家做电线管或钢管敷设套子目时,铁接线盒连接处是否可以套接地跨接线子...
这个问题是这样的:
1、镀锌管跨接施工:用不小于4mm2的黄绿双色的铜导线两端用卡子固定连接,如果是管与线盒则用卡子与小螺栓连接。不准焊接。
2、非镀锌管跨接:管与管连接可以利用圆6的钢筋焊接两端,搭接长度不小于6倍的钢筋直径。管与线盒连接钢筋分别与管、线盒的棱焊接,搭接长度不小于6倍的钢筋直径。切忌不可与线盒的平面焊接会焊透的。