检查接线、微型电机调试疑问?

发表于2008-10-04     16789人浏览     6人跟帖     总热度:51  

单相220V风机盘管接线是否能执行微型电机检查接线子目?
单相220V风机盘管是否能执行微型电动机调试子目?
理论一:可以执行,依据(安徽版)2000年全统安装定额计算规则:1、对微型电机检查接线包不包含单相电机无明确规定。2、微型电机系指功率在0.75KW以下的电机,不分类别,一律执行微电机综合调试定额,以台为计量单位。
理论二:不能执行。依据山西省(定额交底解释资料)1、单相电机如:空调器、电加热器、换气扇不得执行电机检查接线。2、单相电机不得执行电动机调试子目。
1、以上两种理论以我看结论相反,但都有理有据。对此有没有权威结论型解释?最好能从施工(实际做法)角度分析。
望各路英雄跟帖指明方向。
现加有36元答谢币。
扫码加入筑龙学社  ·  工程造价微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励  荣誉分+20    

  • 奖励于 2008-10-06 20:51:06

 发表于2008-10-05   |  只看该作者      

2

可以讨论讨论、我是这么理解的,若是三相的话,没有争议应该给了,若是单相的就不一定,单相大点功率的电机也应该给,因为了检查接线的有些内容是必须做的。微型电机若发生了里边的工作内容也应该给这套定额的,但是若是单相的排风扇,直接插在插座上,或用线连上,就不应该该了只给安装费就可以了,因为只要把线接上就可以根本就不需要什么调试。若没有插座,那么那0.7米+0.5米电线也要给的。插座里边含了0.3米的电线了.例外的小空调机组虽然多数是单相的,也是应该给的。套用微型定额。

奖励  荣誉分+20    

  • 奖励于 2008-10-06 20:51:54

 发表于2008-11-20   |  只看该作者      

3

同意2楼的看法,但最好还是直接咨询定额站和结现场实际情况来算,因为一切要从实际出发嘛 。

奖励      

  • 奖励于 2008-11-21 21:05:24

 发表于2008-11-23   |  只看该作者      

4

我觉得只要是电机,就应该套用电机检查接线的子目,不管是单相的还是三相的;至于套微型电机还是其他容量的电机检查接线,就要看你所执行的定额的规定了,各个地方可能规定不同,我们做的时候一般是执行的微型电机检查接线。一般都给这个。

奖励      

  • 奖励于 2008-11-24 00:36:31

 发表于2008-11-25   |  只看该作者      

5

我认为只要安装的电机是新购买的且不需要重新检查调整电机绕组始末端出线的都不应计算电机检查接线

点评+1

  • 发表于 2015-01-31     那如果要改变启动方式,你也不管该需要什么方式接线来接线调试了?

奖励      

  • 奖励于 2008-11-26 08:34:42

 发表于2008-11-26   |  只看该作者      

6

全国统一安装工程预算定额章节说明
第六章 电 机 说 明
一、本章定额中的专业术语“电机”系指发电机和电动机的统称,如小型电机检查接线定额,适用于同功率的小型发电机和小型电动机的检查接线,定额中的电机功率系指电机的额定功率。
二、直流发电机组和多台一串的机组,可按单台电机分别执行相应定额.
三、本章的电机检查接线定额,除发电机和调相机外,均不包括电机的干燥工作,发生时应执行电机干燥定额。本章的电机干燥定额系按一次干燥所需的人工、材料、机械消耗量考虑的。
四、单台电机重量在3t以下的电机为小型电机,单台电机重量超过3t至30t以下的电机为中型电机,单台重量在30t以上的电机为大型电机。大中型电机不分交、直流电机一律按电机重量执行相应定额。
五、微型电机分为三类:驱动微型电机(分马力电机)系指微型异步电动机、微型同步电动机、微型交流换向器电动机、微型直流电动机等;控制微型电机系指自整角机、旋转变压器、交直流测速发电机、交直流伺服电动机、步进电动机、力矩电动机等;电源微型电机系指微型电动发电机组和单枢变流机等。其他小型电机凡功率在0.75kW以下的电机均执行微型电机定额,但一般民用小型交流电风扇安装另执行本册第十三章的风扇安装定额。
六、各类电机的检查接线定额均不包括控制装置的安装和接线。
七、电机的接地线材质至今技术规范尚无新规定,本定额仍沿用镀锌扁钢(25×4)编制的,如采用铜接地线时,主材(导线和接头)应更换,但安装人工和机械不变。
八、电机安装执行第一册《机械设备安装工程》的电机安装定额,其电机的检查接线和干燥执行本定额。
九、各种电机的检查接线,规范要求均需配有相应的金属软管,如设计有规定的按设计规格和数量计算,譬如:设计要求用包塑金属软管、阻燃金属软管或采用铝合金软管接头等,均按设计计算。设计没有规定时,平均每台电机配金属软管1~1.5m(平均按1.25m)。电机的电源线为导线时,应执行本册第四章的压(焊)接线端子定额。

奖励      

  • 奖励于 2008-11-29 07:53:51

 发表于2015-01-31   |  只看该作者       筑龙币+5

7

点评   风雨FENGYU  发表于  5楼   2008-11-25  我认为只要安装的电机是新购买的且不需要重新检查调整电机绕组始末端出线的都不应计算电机检查接线
那如果要改变启动方式,你也不管该需要什么方式接线来接线调试了?

zhangchang

安徽 丽水 | 工程造价

2 关注

0 粉丝

14 发帖

4 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20