事故照明切换装置是指正常供电系统出现故障后,由备用供电系统供电,如双电源供电系统、备用柴油发电机、应急直流电源(正常时充电),这里就存在供电系统切换问题,二个系统间存在一个切换开关,这个开关必须保证二路供电系统不能同时工作,出现问题时又能及时切换到备用系统工作,以保证应急照明需要。 |
事故照明切换装置是指能完成交直流转换的装置,所有的事故照明回路集中在这个切换装置上进行交直流切换。不是指终端的双电源切换箱,一般用在集中控制的系统,如工厂、变电站、电厂。。。等中央控制系统 |
这个问题出现多次 做了多少的民建安装,真没见配置有事故照明切换装置(屏)的,要了解该装置的控制原理,请看电力工程设计手册(二) |
可否详细解释一下呢? 设计中没有说明 编制清单的时候该如何计取系统呢? 怎么判断调试费为继哥系统呢
规范摘要:事故照明切换装置是指正常供电系统出现故障后,由备用供电系统供电,如双电源供电系统、备用柴油发电机、应急直流电源(正常时充电),这里就存在供电系统切换问题,二个系统间存在一个切换开关,这个开关必须保证二路供电系统不能同时工作,出现问题时又能及时切换到备用系统工作,以保证应急照明需要。
本人理解:二个系统间存在一个切换开关,这个开关必须保证二路供电系统不能同时工作,是否能够保证二路供电系统不能同时工作,就必需通电调试才知道,这是验收前必须的过程,至于前端电源是直流还是交流不重要,要看负载需要的是直流还是交流,也就是说,无能是直流还是交流都是一样的完成切换功能才行。
广东 永州 | 工程造价
0 关注
2 粉丝
15 发帖
0 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)