筑龙首页

请教有关防雷及开关问题

发表于2006-05-12    2932人浏览    3人跟帖    搜索相似帖  复制链接  只看楼主

筑龙币+0

yce

大虾们,本人是安装新手,有两个问题想请教一下,烦请指教!
1、开关中的“联、极”究竟有什么区别?电气平面图中开关图形符号旁的X3是什么意思,表示三联开关吗?在套定额时,一极、二极、三极、四极开关若是单联的,均应套单联单控开关吗?
2、利用柱内二根主筋作防雷引下线时,其长度是从±0.00计算屋顶平面吗?因避雷短针安装在女儿墙上,那屋顶平面以上女儿墙部分的引下线是否要另引计算其长度?利用女儿墙压顶钢筋做避雷网,应套用什么定额?
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  •    ice@cream  奖励于 2006-05-13 01:08:25 中     

 当前离线   发表于2006-05-12  | 只看该作者      

2

1、单联是指一个开关上有一个按键,控制一个照明回路,双联指一个开关上有两个按键,控制2个照明回路,依次类推;
极主要指插座,二极指2孔插座,三极指3孔,有接地极。
2、利用柱内二根主筋作防雷引下线时,其长度是从基础钢筋计算屋顶平面。利用女儿墙压顶钢筋做避雷网,应套用利用圈梁钢筋定额。

奖励      

  •    ice@cream  奖励于 2006-05-13 02:10:00 中     

 当前离线   发表于2006-05-18  | 只看该作者      

3

谢谢大虾指教,那么屋面至女儿墙顶这段引下线,是要另计吗?

奖励      

  •    ice@cream  奖励于 2006-05-19 01:18:11 中     

 当前离线   发表于2006-05-19  | 只看该作者      

4

是要另计。一般构造柱是要通到女儿墙顶的。

奖励      

  •    ice@cream  奖励于 2006-05-19 19:43:13 中     