[分享]安装工程算量时,电缆预留长度你算对了吗?

发表于2018-04-18     1350人浏览     1人跟帖     总热度:283  

安装工程算量时,电缆预留长度你算对了吗?-u=1521061324,1741073241&fm=200&gp=0.jpg



通用安装工程量计量中,电缆的计算不单单只是计算电缆总的长度。下面是规范计算电缆长度的条例。(预留长度+线缆总长)*(1+2.5%)

安装工程算量时,电缆预留长度你算对了吗?-微信图片_20180418152133.jpg


                                        前方高能,注意以下12点内容(背诵,要考):

安装工程算量时,电缆预留长度你算对了吗?-微信图片_20180418152205.jpg


1、线缆在敷设的过程,不管是穿管敷设还是桥架内敷设,电缆都不是以一种完全绷直的状态。它的计算必须是:(全部的电缆总长+预留长度)*1.25。

2.、电缆进入建筑物。主要是在市政道路的外线(或是交安工程电缆)进入场地内时,就必须考虑他的预留的最小值2m。

3、  电缆进入沟内或吊架是引上(下)预留最小值1.5m。

安装工程算量时,电缆预留长度你算对了吗?-微信图片_20180418152541.jpg

室外电缆沟

安装工程算量时,电缆预留长度你算对了吗?-微信图片_20180418152613.jpg

室内电缆沟(主要在变配电机房)

4、变电所进线、出线,考虑预留最小值1.5m。

安装工程算量时,电缆预留长度你算对了吗?-微信图片_20180418152707.jpg安装工程算量时,电缆预留长度你算对了吗?-微信图片_20180418152713.jpg


5、电力电缆终端头,预留最小值1.5m。

6、电缆中间接头盒两端各留2m。

安装工程算量时,电缆预留长度你算对了吗?-微信图片_20180418152755.jpg

7、电缆进控制、保护屏及模拟盘、配电箱等。按盘面(或箱面的):高+宽。

安装工程算量时,电缆预留长度你算对了吗?-微信图片_20180418152959.jpg

8、高压开关柜及低压配电盘、箱,考虑盘下进出线2m。

安装工程算量时,电缆预留长度你算对了吗?-微信图片_20180418153031.jpg


9、电缆至电动机。从电动机接线盒开始+0.5m。

10、厂用变压器。从地坪算+3m。

安装工程算量时,电缆预留长度你算对了吗?-微信图片_20180418153100.jpg

11、电缆绕过梁柱等增加长度,按被绕物的断面情况计算增加长度。

12、电梯电缆与电缆架固定点,每处0.5m。