[分享]弱电工程施工有哪些注意事项?

发表于2018-04-03     600人浏览     1人跟帖     总热度:274  

弱电工程施工有哪些注意事项?-city-3271622__340.jpg
弱电工程施工
  电缆的敷设
  1.敷设电缆时的环境温度不应低于-7℃。
  2.敷设电缆时应合理安排,不宜交叉;敷设时应防止电缆之间及电缆与其他硬物体之间的磨擦;固定时,松紧应适度。
  3.多芯电缆的弯曲半径,不应小于其外径的6倍。
  4.信号电缆(线)与电力电缆交叉时,宜成直角;当平行敷设时,其相互间的距离应符合设计规定。
  5.在同一线槽内的不同信号、不同电压等级的电缆,应分类布置;对于交流电源线路和连锁线路,应用隔板与无屏蔽的信号线路隔开敷设。
  6.电缆沿支架或在线槽内敷设时应在下列各处固定牢固:
  (1)电缆倾斜坡度超过45°或垂直排列时,在每一个支架上。
  (2)电缆倾斜坡度不超过45°且水平排列时,在每隔1~2个支架上。
  (3)和补偿余度两侧以及保护管两端的第一、第二两个支架上。
  (4)引入仪表盘(箱)前300~400mm处。
  (5)引入接线盒及分线箱前150~300mm处
  7.线槽垂直分层安装时,电缆应按下列规定顺序从上至下排列:
  仪表信号线路;
  安全连锁线路;
  交流和直流供电线路;
  8.明敷设的信号线路与具有强磁场和强电场的电气设备之间的净距离,宜大于1.5m;当采用屏蔽电缆或穿金属保护管以及在线槽内敷设时,宜大于0.8m。
  9.电缆在沟道内敷设时,应敷设在支架上或线槽内。当电缆进入建筑物后,电缆沟道与建筑物间应隔离密封。
  其他要求
  1. 电线穿管前应清扫保护管,穿管时不应损伤导线。
  2.信号线路、供电线路、连锁线路以及有特殊要求的仪表信号线路,应分别采用各自的保护管。
  3.仪表盘(箱)内端子板两端的线路,均应按施工图纸编号。
  4.每一个接线端子上最多允许接两根芯线。
  5.导线与接线端子板、仪表、电气设备等连接时,应留有适当余度。


扫码加入筑龙学社  ·  工程造价微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-04-03   |  只看该作者      

2

弱电工程施工有哪些注意事项?

闫珮珮

北京 门头沟区 | 园林景观

9 关注

999+ 粉丝

999+ 发帖

35 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20