[分享]排水管道的安装施工要点

发表于2018-02-26     1173人浏览     1人跟帖     总热度:250  

排水管道的安装施工要点_1

一、室外埋地排水管安装

1.工艺流程

2.施工要点

(1)室外排水管污水和雨水系用分流排放制采用DN300钢筋混凝土管,雨水排水管的接口,一般平口管采用水泥砂浆抹带,砂浆配合比为1∶2.5,污水排水管的接口,一般平口管采用钢丝水泥带式套环连接。

(2)准确测量放线后进行管沟开挖,开挖宽度以大于敷设管径600mm为宜,开挖管沟避免在雨天进行,开挖后清出淤泥、石块、树根等杂物,当室外排水管道置于未受扰动之原状土地基上时,采用素土基础;置于岩石地基上时采用砂垫层。

(3)下管至沟底以后,临时封堵总出水管口,做好临时支撑,按图纸的坐标,标高,找好位置和坡度,以及排水井的方向和中心线,将管道承接口相连。

(4)埋地管线连接完后,按设计要求进行通水试验,待试水合格后进行分段回填。回填前对填土中的大块及坚硬物质清除,回填土含水量不得超30%。

二.UPVC塑料排水管施工要点

(1)室内排水管包扩雨排水、及阳台排水管采用UPVC塑料管,管材合格证件齐全,实物检查管件和管材的壁厚一致、颜色一致、色泽均不分解变色,外壁光滑平整,无气泡、裂口,管材不允许有异向弯曲,直线的公差小于0.3%。

(2)根据实测并结合各连接件的尺寸,逐段计算出各段管道的下料长度,按照需要长度采用机具断管,断口残质须清除干净。

(3)粘接面处理:用干净棉纱将管材管件的承口内表面和插口外表面擦干净,并保持无尘土和水渍,对有油污的表面,应用清洁剂进行擦试。

(4)进行承插粘接前,应先将管材的每个承插粘接口试插一下,验证其可插入深度是否符合规定要求,如果合格,即应在插入管上划出定位标志线。管端插入伸缩节的间隙,夏季为5-6mm,冬季为15-20mm。

(5)将涂好胶粘剂的承口和插口及时对正插入,并应使插口端面达到规定插入深度,这时应持续施加挤压力2-3min,承插粘接口初步固化后,应先用清洁剂将承口外多余的胶粘剂擦拭掉,并让粘接口在不受外力的状况下完全固化。加强管口保护,所有管道、管件安装后,用塑料薄膜包裹,设置成品保护专职人员,负责落实到人。

(6)在立管上按图纸要求设置检查口。每两层设置一个检查口,最底层和最高层各设置一个检查口,其高度为楼地面至检查口中心1M,允许偏差20mm,设置检查口的朝向要求便于检查。

(7)每层设置一个伸.缩节,伸缩节一般设在楼板下排水支管汇合处三通之下。

(8)安装立管时,一定要注意将三通口的方向对准横支管方向, 以免在安装横支管时由于三通口的偏斜而影响安装质量,三通口的高度,由横管的长度、坡度和楼板的相隔距离来确定,一般距楼板高度宜大于或等于250mm,但不得大于300mm。

排水管道的安装施工要点_2

(9)透气管是为了使下水管网中有害气体排至大气中,并保证管网中不产生负压破坏卫生设备的水封而设置的,透气管的安装高出屋面为2000mm,同时将透气球装在管口上。

(10)雨水漏斗的连接管应固定在屋面承重结构,其边缘与屋面相接处应严密不漏。

(11)室内横管安装的坡度按I=0.025敷设。管道支承件的安装立管每2M设置一个,横管为外径的10倍安设一个,且分支起点250mm,终点250mm应保证各设一个,存水弯应安设在直管段上。

(12)地漏安装的顶面应低于设置处地面5mm。

(13)卫生洁具安装:其焊接煨弯应均匀一致,不得有凹凸等缺陷;支托架的安装须平整牢固,与器具接触应紧密;安装位置应正确,单独器具10mm,成排器具5mm。安装应平直,垂直度偏差不超过3mm;安装完的卫生器具应采取保护措施。

(14)所有横立管隐蔽前须进行灌水等试验,经业主,施工单位质检人员检查,以液面不下降、不漏、不堵、放水畅通为合格,并办理验收签证手续。

(15)管道穿越楼板必须有止水措施(安钢套管),填补套管环缝要均匀,严密、保证不漏。立管根部应用C30混凝土两次浇筑预留洞口。

(16)排水和雨水管道安装完后,必须做灌水试验,其灌水高度不低于底层地面高度,雨水管灌水高度必须到每根管上部的雨水漏斗。灌水15分钟后。再灌满延续5分钟,液面不降即为合格,并做好灌水试验记录。

3.柔性排水铸铁管施工要点

(1)首先检查外观,对该管材、各类管件、法兰压盖、密封橡胶圈,紧固螺栓,承口法兰密封斜面,应无任何明显缺陷、毛刺、余砂,应光滑圆整,无铸瘤缺陷和沟志。安装前,必须将承口、插口及法兰压盖工作面上的砂沟附着物清除干净。在插口上画好安装线,保持插口与承口内端部间隙5~10mm,其安装定位线所在的平面与管道的轴线垂直。

(2)拧紧法兰螺栓、紧固螺栓时,要使密封圈均匀受力,两个对角镙栓同时拧紧,一次不要拧得过死,逐个逐次拧紧。

(3)室内排水柔性铸铁管承插连接,所有铁件包括支吊架均须按规范做好防腐处理,立管安装在满足施工要求及躲过板肋和梁的情况下,尽可能靠墙、靠角,力求美观实用。

(4)所有的管道支架、吊架、管卡在墙体内埋设必须牢固。

三、质量要求:

1.管材、管件、胶粘剂品种、质量符合设计要求和施工规范的规定,并有产品合格证。

2.排水和雨水管道的灌水试验结果符合设计要求和施工规范的规定。

3.伸缩节设置正确,管道坡度满足设计要求。

4.施工完毕的管道系统通水实验结果符合设计要求和施工规范规定。

5.允许偏差控制

排水管道的安装施工要点_3


扫码加入筑龙学社  ·  工程造价微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-02-26   |  只看该作者      

2

排水管道的安装施工要点

第七年夏至

中国  | 室内设计

11 关注

999+ 粉丝

999+ 发帖

16 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20