[分享]关于应急照明系统问题汇总

发表于2018-01-29     1159人浏览     1人跟帖     总热度:318  

疏散指示照明是否属于应急照明系统

应急系统是泛指整个系统,包括各种应急资源应急信息等。而应急预案则是组成部分之一,是为了预防假想风险发生预先编制的应对措施、紧急状态下人员分配等。 消防应急照明系统主要包括事故应急照明、应急出口标志及指示灯,是在发生火灾时正常照明电源切断后,引导被困人员疏散或展开灭火救援行动而设置的。 所以属于,也应该支线由顶板接线盒至灯具一段穿钢制波纹管。均是防止火灾发生时候,可以继续供电使用。起到引导出口的重要作用。

应急照明系统图的工作原理

关于应急照明系统问题汇总_1

应急照明系统

首先,双切开关watsnb在自动位,主开关S263-C16闭合,无论主电还是备电断电,都会自动切换到带电回路,确保任何状态下回路有电; 其次,正常状态下,WE1、WE2、WE3、WE4回路受S261-C10开关控制其回路的开、断; 第三,应急状态下,消防控制室控制消防模块输入控制信号给中间继电器1KA,1KA通电后,1KA的常开触点闭合,使得接触器1KW通电,1KW通电后其常开触点闭合:1.配电回路,即图中的”消“字回路的控制开关接触器闭合后,回路导通;2.消防反馈信号回路导通,给消防控制模块一个反馈信号,告诉消防控制室此配电箱回路已经工作。

应急照明系统的分类

一、应急照明系统从供电方式分为:

1、来自电力网有效独立与正常电源的馈电线路。

2、蓄电池供电

3、应急发电机供电

4、以上三种组合

二、按照转换时间和用途分为三大类:

1、疏散照明:不大于15s

2、安全照明:不大于0.5s

3、备用照明:不大于15s;但是对于银行,大中型商场的收款台。商场贵重物品销售柜的备用照明;不大于1.5s

应急照明中的算量

应急照明是电气照明中的一个分系统。一般是合在一起出施工图,可以在电气照明中计算。简单的应急照明只是在通道和楼梯口中设计自带电池的应急照明灯、在,布管布线布灯具和插座,复杂的应急照明系统不单人灯、管、线、插座,还有应急电源的自动转换装置即自发电装置和双路电源切换控制箱等设置,也有专门的系统施工图,按施工图中的工程量进行计算就是了。

应急照明配电箱的型号

高压开关柜 AH

高压计量柜 AM

高压配电柜 AA

高压电容柜 AJ

低压电力配电箱柜 AP

低压照明配电箱柜 AL

应急电力配电箱柜 APE

应急照明配电箱柜 ALE

低压负荷开关箱柜 AF

低压电容补偿柜 ACC或ACP

直流配电箱柜 AD

操作信号箱柜 AS

控制屏台箱柜 AC

继电保护箱柜 AR

计量箱柜 AW

励磁箱柜 AE

低压漏电断路器箱柜 ARC

双电源自动切换箱柜 AT

多种电源配电箱柜 AM

刀开关箱柜 AK

电源插座箱 AX

建筑自动化控制器箱 ABC

火灾报警控制器箱 AFC

设备监控器箱 ABC

住户配线箱 ADD

信号放大器箱 ATF

分配器箱 AVP

接线端子箱 AXT


扫码加入筑龙学社  ·  工程造价微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-01-30   |  只看该作者      

2

赞一个!

第七年夏至

中国  | 室内设计

11 关注

999+ 粉丝

999+ 发帖

16 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20