a.强电方面
供电系统的制式:led显示屏强电供电常用的供电系统有三相五线制(TN-S系统)、三相四线制、单相三线制。
三相五线制是供电系统提供三相(A/B/C)电压,一个零线(N),一个保护接地线(PE),相电压为380V,相零电压为220V,led显示屏配电柜是将三相分成三路相零电压供显示屏使用。
三相四线制是三相五线制中没有提供保护接地线,常用于没有金属外壳的设备,无需外壳保护接地,常用于照明,通常是不能用于显示屏供电,需要加布保护接地线。
单相三线制是三相五线制的简化版,供电系统提供单相电压,其他同三相五线制。常用于供电功率较小的led显示屏,一般不超过6-8Kw。
强电线缆介绍:
工程上常用的电缆(电线):铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆(电线)一般标识为VV、RVV。一般用于配电柜到显示屏布线;显示屏箱体布线,设备布线。铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线)一般标识为RV。一般用于配电柜内部走线;显示屏内部走线(需外加线管或线槽)。
三相五线制供电时电缆(电线)的标识为VV(4×502+1×252)表示五根
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆相线、零线截面是50mm2,地线截面25mm2
各线的颜色定义:A相——黄色;B相——绿色;C相——红色;零线——淡蓝色(黑色);PE线——黄绿双色线
线缆的截面面积一般为1.0、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、90、120等规格,我们可以根据负载的大小选择合适的电缆(电线)。
导线的安全载流了通常情况下可以按照下面的口诀估算:
二点五下乘以九,往上减一顺号走
三十五乘三点五,双双成组减点五
条件有变加折算,高温九折铜升级
穿管根数二三四,八七六折满载流
以上表格数据以依据单芯铝线,单芯铜线容量相应升高一个等级。
如果采用多芯线需要打9折。
举例说明:50×3=150打
九折后是150×0.9=135(A)表明50平方线的载流量是135A
承载的功率(Kw)=载流量x220/1000
b.弱电方面
通讯线缆的介绍:led显示屏工程上常用的弱电线缆有4对超五类双绞线(网络线)、屏蔽软电线、光纤、同轴电缆等。
4对超五类双绞线因常在局域网布线中又称为8芯网络线,是由8根不同颜色的线分成4对绞合在一起,成队扭绞的作用是尽可能减少电磁辐射与外部电磁干扰的影响,双绞线可按其是否外加金属网丝套的屏蔽层而区分为屏蔽双绞(STP)和非屏蔽双绞线(UTP)。在显示屏工程中用于显示屏信号近距离通讯(不大于100米),还可以用于显示屏其他的控制信号的传递。一般长度规格为305米/箱(1000英尺)。
屏蔽软电线类似普通的电线,线径规格也与之相同,主要是在护套层和内部线缆之间有一层金属网状屏蔽层,特点是线缆的编织密度更高,线更柔软,易于敷设,防信号干扰。
同轴电缆以硬铜线为芯,外包一层绝缘材料。这层绝缘材料用密织的网状导体环绕,网外又覆盖一层保护性材料。有两种广泛使用的同轴电缆。一种是50欧姆电缆,用于数字传输,由于多用于基带传输,也叫基带同轴电缆,常用于网络联接。另一种是75欧姆电缆,用于模拟传输。常用于有线电视射频信号,普通视频信号传输。
光纤和同轴电缆相似,只是没有网状屏蔽层。中心是光传播的玻璃芯。在多模光纤中,芯的直径是15μm~50μm,大致与人的头发的粗细相当。而单模光纤芯的直径为8μm~10μm。芯外面包围着一层折射率比芯低的玻璃封套,以使光纤保持在芯内。再外面的是一层薄的塑料外套,用来保护封套。光纤通常被扎成束,外面有外壳保护。纤芯通常是由石英玻璃制成的横截面积很小的双层同心圆柱体,它质地脆,易断裂,因此需要外加一保护层。传输点模数类分单模光纤(SingleModeFiber)和多模光纤(MultiModeFiber)。单模光纤的纤芯直径很小,在给定的工作波长上只能以单一模式传输,传输频带宽,传输容量大。一般传输距离在2Km以上。多模光纤是在给定的工作波长上,能以多个模式同时传输的光纤。与单模光纤相比,多模光纤的传输性能较差。一般传输距离在500m左右。最长不超过2Km。根据其工作环境不同,分为户外光纤和户内光纤。长度可以按实际截取。
强弱电线缆布线:
强弱电线缆布线方式在led显示屏工程中主要有两种:暗埋敷设和明线敷设。
暗埋敷设是将线缆埋入地下一定深度,表面覆盖土壤和混凝土等。通常这种方法是将PVC管材或者镀锌钢管埋入地下,线缆放置其中,在一定间距设置线井、检修盒以备穿线、检修之用,常用于户外线缆敷设。
明线敷设是将线缆至于明装的线槽、线管、桥架、线井之中,管线暴露于环境之中,常用于建筑物中的线缆敷设。
线缆布线的承托物常用的有PVC线管、镀锌钢管、金属线槽、金属桥架,这些都是标准化产品。同时管径和线缆配比是由布线规范决定的。
*智能上电配电柜的组成
显示屏配电柜主要有以下几个部分构成:1、配电构件、指示转换构件、控制信号接收转换构件、分时上电控制构件、执行构件。
配电构成部件包括柜体、汇流排、断路器等普通配电器件,是配电柜的基本构成。
指示转换构件包括指示灯、电压表、自动/手动转换器等,是监控配电柜工作状态,切换远近端控制。
控制信号接收转换构件。分时上电控制构件包括固态继电器、多功能控制器,是显示屏分步上电的核心装置。执行构件包括交流接触器,是显示屏接线的终端装置
C.常用外围设备的介绍