[分享]电气设备安装计算规则

发表于2017-10-31     1629人浏览     1人跟帖     总热度:1029  

电气设备安装计算规则-QQ截图20171031143336.png
一、本规则的计算尺寸,以设计图纸表示的或设计图纸能读出的尺寸为准。除另有规定外,工程量的计量单位应按下列规定计算:
1.以体积计算的为“m3”。
2.以面积计算的为“m2”。
3.以长度计算的为“m”。
4.以重量计算的为“t”。
5.以台(套或件等)计算的为“台”、“套”或“件”等。
汇总工程量时,其准确度取值:m3m2m取两位小数;t取三位小数;台(套或件等)取整数,两位或三位小数后的位数按四舍五入法取舍。
第一章 变压器
一、变压器安装,按不同容量以“台”为计量单位计算。
二、变压器干燥,按变压器不同容量以“台”为计量单位计算。
三、消弧线圈的干燥按同容量电力变压器干燥项目执行,以“台”为计量单位计算。
四、变压器油过滤不论过滤多少次,直到过滤合格为止,以“t”为计量单位计算,其具体计算方法如下:
1.变压器安装项目未包括绝缘油的过滤,需要过滤时,可按制造厂提供的油量计算。
2.油断路器及其他充油设备的绝缘油过滤,可按制作厂规定的充油量计算。
计算公式:
油过滤量(t)=设备油重(t)×(1+损耗率)
第二章 配电装置
一、断路器、电流互感器、电压互感器、油浸电抗器、电力电容器及电容器柜的安装,按设计图示数量以“台(个)”为计量单位计算。
二、隔离开关、负荷开关、熔断器、避雷器、干式电抗器的安装,按设计图示数量以“组”为计量单位,每组按三相计算。
三、交流滤波装置组架的安装按设计图示数量以“台”为计量单位计算。每套滤波装置包括三台组架安装,不包括设备本身及铜母线的安装,其工程量应按本册相应项目另行计算。
四、高压设备安装项目内均不包括绝缘台的安装,其工程量应按施工图设计另行计算。
五、高压成套配电柜和箱式变电站的安装按设计数量以“台”为计量单位计算。
六、配电设备安装的支架、抱箍及延长轴、轴套、间隔板等,按施工图设计的需要量计算,执行第四章“铁构件制作安装”项目或成品价。
第三章 母线、绝缘子
一、悬式绝缘子串安装,指垂直或V型安装的提挂导线、跳线、引下线、设备连接线或设备等所用的绝缘子串安装,按设计图示数量以“10串”为计量单位计算。耐张绝缘子串的安装,已包括在软母线安装项目内。
二、支持绝缘子安装分别按安装在户内、户外、单孔、双孔、四孔固定,按设计图示数量以“10个”为计量单位计算。 
三、穿墙套管安装不分水平、垂直安装,均按设计图示数量以“个”为计量单位计算。
四、软母线安装,指直接由耐张绝缘子串悬挂部分,按软母线截面大小分别以“跨/三相”为计量单位计算。软导线、绝缘子、线夹、弛度调节金具等均按施工图设计用量加项目规定的损耗率计算。
五、软母线引下线,指由T型线夹或并沟线夹从软母线引向设备的连接线,按设计图示数量以“组”为计量单位计算,每三相为一组;软母线经终端耐张线夹引下(不经T型线夹或并沟线夹引下)与设备连接的部分均执行引下线项目。
六、两跨软母线间的跳引线安装,按设计图示数量以“组”为计量单位计算,每三相为一组。不论两端的耐张线夹是螺栓式或压接式,均执行软母线跳线项目。
七、设备连接线安装,指两设备间的连接部分。不论引下线、跳线、设备连接线,均应分别按导线截面、三相为一组计算工程量。
八、组合软母线安装,按三相为一组计算。跨距(包括水平悬挂部分和两端引下部分之和)按45m以内考虑,跨度的长与短不作调整。导线、绝缘子、线夹、金具按施工图设计用量加项目规定的损耗率计算。
九、软母线安装预留长度按下表计算。
软母线安装预留长度 单位:m/
项 目
耐 张
跳 线
引下线、设备连接线
预留长度
2.5
0.8
0.6
十、带形母线安装及带形母线引下线安装包括铜排、铝排,分别以不同截面和片数以“10m/单相”为计量单位计算,母线和固定母线的金具均按设计量加损耗率计算。
十一、母线伸缩接头、铜过渡板安装均按设计图示数量以“个”、“块”为计量单位计算。
十二、槽形母线安装按设计图示数量以“10m/单相”为计量单位计算。槽形母线与设备连接分别按连接不同的设备以“台”为计量单位计算。槽形母线及固定槽形母线的金具按设计用量加损耗率计算。共箱母线安装按箱体的大小尺寸以“10m”为计量单位,长度按设计共箱母线的轴线长度计算。
十三、低压(指380V以下)封闭式插接母线槽安装分别按导体的每相电流大小以“10m”为计量单位,长度按设计母线的轴线长度计算,分线箱以“台”为计量单位,分别以电流大小按设计数量计算。
十四、重型母线安装包括铜母线、铝母线,分别按截面大小以母线的成品重量以“t”为计量单位计算。
十五、重型铝母线接触面加工指铸造件需加工接触面时,可以按其接触面大小,分别以“片/单相”为计量单位计算。
十六、硬母线配置安装预留长度按下表计算。
硬母线配置安装预留长度 单位:m/根                            
序号
 
预留长度
 
1
带型、槽型母线终端
0.3
从最后一个支持点算起
2
带型、槽型母线与分支线连接
0.5
分支线预留
3
带型母线与设备连接
0.5
从设备端子接口算起
4
多片重型母线与设备连接
1.0
从设备端子接口算起
5
槽型母线与设备连接
0.5
从设备端子接口算起
十七、带型母线、槽型母线安装均不包括支持瓷瓶安装和钢构件配置安装,应分别按设计成品数量执行第二册“电气设备安装工程”相应项目。
第四章 控制设备及低压电器
一、控制设备及低压电器安装均按设计图示数量以“台”为计量单位计算。以上设备安装均未包括基础槽钢、角钢的制作、安装,应按相应项目另行计算。
二、铁构件制作、安装均按设计图示尺寸,以成品重量“100kg”为计量单位计算。
三、网门、保护网制作、安装,按设计网门或保护网的框外围尺寸,以“m2”为计量单位计算。
四、盘柜配线分不同规格,以“10m”为计量单位计算。
五、盘、箱、柜的外部进出线预留长度按下表计算。
盘、箱、柜的外部进出线预留长度 单位:m/根                       

 
预留长度
 
1
各种箱、柜、盘、板、盒
高+宽
盘面尺寸
2
单独安装的铁壳开关、自动开关、刀开关、启动器、箱式电阻器、变阻器
0.5
从安装对象中心算起
3
继电器、控制开关、信号灯、按钮、熔断器等电器
0.3
从安装对象中心算起
4
分支接头
0.2
分支线预留
六、配电板制作、安装及包铁皮,按配电板图示外形尺寸,以“m2(块)”为计量单位计算。
七、端子板外部接线按设备盘、箱、柜、台的外部接线图计算,以“10个”为计量单位计算。
第五章 蓄电池
一、铅酸蓄电池和碱性蓄电池安装,分别按容量大小以单体蓄电池“个”为计量单位,按施工图设计的数量计算工程量。
二、免维护铅酸蓄电池安装以“组件”为计量单位,其具体计算如下例:
某项工程设计一组蓄电池为220V/500A • h,由12V的组件18个组成,那么就应该套用12V/500A h的项目18组件。
三、蓄电池充放电按不同容量以“组”为计量单位计算。
第六章 电机
一、发电机、调相机、电动机的电机检查接线,均按设计图示数量以“台”为计量单位计算。直流发电机组和多台一串的机组,按单台电机分别执行。
二、电机项目的界线划分:单台电机重量在3t以下的为小型电机;单台电机重量在3t以上至30t以下的为中型电机;单台电机重量在30t以上的为大型电机。
三、小型电机按电机类别和功率大小执行相应项目,大、中型电机不分类别一律按电机重量执行相应项目。
四、风机盘管检查接线不分明装和暗装,均以“台”为计量单位计算。
第七章 滑触线装置
滑触线安装按设计图示长度以“100m/单相”为计量单位计算,其附加和预留长度按下表计算。
滑触线安装附加和预留长度 单位:m/
序号
 
预留长度
 
1
圆钢、铜母线与设备连接
0.2
从设备接线端子接口起算
2
圆钢、铜滑触线终端
0.5
从最后一个固定点起算
3
角钢滑触线终端
1.0
从最后一个支持点起算   
4
扁钢滑触线终端
1.3
从最后一个固定点起算
5
扁钢母线分支
0.5
分支线预留
6
扁钢母线与设备连接
0.5
从设备接线端子接口起算
7
轻轨滑触线终端
0.8
从最后一个支持点起算
8
安全节能及其他滑触线终端
0.5
从最后一个固定点起算   
第八章 电缆
一、直埋电缆的挖、填土(石)方,除特殊要求外,可按下表计算土方量。
直埋电缆的挖、填土(石)方量
项目
电缆根数
1~2
每增1
每米沟长挖方量(m3
0.45
0.153
注:①2根以内的电缆沟,系按上口宽度600mm、下口宽度400mm、深度900mm计算的常规土方量(深度按规范的最低标准);
②每增加1根电缆,其宽度增加170mm
③以上土方量系按埋深从自然地坪起算,如设计埋深超过900mm时,多挖的土方量应另行计算。
二、电缆沟盖板揭、盖项目,按每揭或每盖一次,以“100m”为计量单位,如又揭又盖,则按两次计算。
三、电缆保护管长度,除按设计规定长度计算外,遇有下列情况,应按以下规定增加保护管长度:
1.横穿道路,按路基宽度两端各增加2m
2.垂直敷设时,管口距地面增加2m
3.穿过建筑物外墙时,按外墙外缘以外增加1.5m
4.穿过排水沟时,按沟壁外缘以外增加1m
四、电缆保护管埋地敷设,其土方量凡有施工图注明的,按施工图计算;无施工图的,一般按沟深0.9m、沟宽按最外边的保护管两侧边缘外各增加0.3m工作面计算。
五、电缆敷设按单根以“100m”为计量单位计算,一个沟内(或架上)敷设3根各长100m的电缆,应按300m计算,以此类推。
六、电缆敷设长度应根据敷设路径的水平和垂直敷设长度,按下表规定增加附加长度。
电缆敷设的附加长度
序号
项 
预留长度 (附加)
 
1
电缆敷设弛度、波形弯度、交叉
2.5%
按电缆全长计算
2
电缆进入建筑物
2.0m
规范规定最小值
3
电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留
1.5m
规范规定最小值
4
变电所进线、出线
1.5m
规范规定最小值
5
电力电缆终端头
1.5m
检修余量最小值
6
电缆中间接头盒
两端各留2.0m
检修余量最小值
7
电缆进控制、保护屏及模拟盘等
+
按盘面尺寸
8
高压开关柜及低压配电盘、箱
2.0m
盘下进出线
9
电缆至电动机
0.5m
从电机接线盒起算
10
厂用变压器
3.0m
从地坪起算
11
电缆绕过梁、柱等增加长度
按实计算
按被绕物的断面情况计算增加长度
12
电梯电缆与电缆架固定点
每处0.5m
规范最小值
注:电缆附加及预留的长度是电缆敷设长度的组成部分,应计入电缆长度工程量之内,即:电缆工程量=施工图用量+附加及预留长度。
七、电缆终端头及中间头均按设计图示数量以“个”为计量单位计算。电力电缆和控制电缆均按一根电缆有两个终端头考虑。中间电缆头设计有图示的,按设计确定;设计没有规定的,按实际情况计算(或按平均250m一个中间头考虑)。
八、桥架安装,按设计图示长度以“10m”为计量单位计算。
九、钢索的计算长度以两端固定点的距离为准,不扣除拉紧装置的长度。
第九章 防雷及接地装置
一、接地极制作安装以“根”为计量单位,其长度按设计长度计算,设计无规定时,每根长度按2.5m计算。若设计有管帽时,管帽另按加工件计算。
二、接地母线、避雷线敷设以“10m”为计量单位,其长度按施工图水平和垂直规定长度另加3.9%的附加长度(包括转弯、上下波动、避绕障碍物、搭接头所占长度)计算。
三、接地跨接线以“10处”为计量单位,按规程规定凡需做接地跨接线的工程,每跨接一次按一处计算。
四、避雷针的加工制作、安装,以“根”或“组”为计量单位计算,独立避雷针安装以“基”为计量单位计算。长度、高度、数量均按设计规定。
五、半导体少长针消雷装置安装以“套”为计量单位计算,按设计安装高度分别执行相应项目。装置本身由设备制造厂成套供货。
六、利用建筑物内主筋作接地引下线安装按设计图示尺寸以“10m”为计量单位计算。
七、断接卡子制作安装以“10套”为计量单位,按设计规定装设的断接卡子数量计算,接地检查井内的断接卡子安装按每井一套计算。
八、均压环敷设以“10m”为计量单位,工程量以设计需要做均压接地的圈梁的中心线长度按延长米计算。
九、钢、铝窗接地以“10处”为计量单位(高层建筑六层以上的金属窗设计一般要求接地),按设计规定接地的金属窗数进行计算。
十、柱子主筋与圈梁连接以“10处”为计量单位,每处按2根主筋与2根圈梁钢筋分别焊接连接考虑。如果焊接主筋和圈梁钢筋超过2根时,可按比例调整。柱子主筋与圈梁连接的“处”数按设计规定计算。
十一、利用基础钢筋作接地极是按满堂基础、带形基础考虑的,以“m2”为计量单位,按基础尺寸计算工程量。
第十章 10kV以下架空配电线路
一、工地运输,是指项目内的未计价材料从集中材料堆放点或工地仓库运至杆位上的工程运输,分人力运输和汽车运输,以“10t • km”为计量单位计算。
运输量计算公式如下:
工程运输量=施工图用量×(1+损耗率)
预算运输重量=工程运输量+包装物重量(不需要包装的可不计算包装物质量)
运输重量可按下表进行计算。
运输重量表
材 料 名 称
单 位
运输重量(kg
备 注
混凝土制品
人工浇制
m3
2600
包括钢筋
离心浇制
m3
2860
包括钢筋
线 材
导线
kg
1.15
有线盘
钢绞线
kg
1.07
无线盘
木杆材料
m3
500
包括木横担
金属、绝缘子
kg
1.07

螺 栓
kg
1.01

注:①W为理论重量;
②未列入者均按净重计算。
二、无底盘、卡盘的电杆坑,其挖方体积计算公式如下:
V=0.8×0.8×h
式中:—— 坑深(m)。
三、电杆坑的马道土、石方量按每坑0.2m3计算。
四、施工操作裕度按底拉盘底宽每边增加0.1m
五、各类土质的放坡系数按下表计算:
第十一章 电气调整试验
一、 电气调试系统的划分以电气原理系统图为依据。电气设备元件的本体试验均包括在相应项目的系统调试之内,不应重复计算。绝缘子和电缆等单体试验,只在单独试验时使用。在系统调试项目中各工序的调试费用如需单独计算时,可按下表所列比例计算。
二、供电桥回路的断路器、母线分段断路器,均按独立的送配电设备系统计算调试费。
三、送配电设备系统调试,适用于各种供电回路(包括照明供电回路)的系统调试。凡供电回路中带有仪表、继电器、电磁开关等调试元件的(不包括闸刀开关、保险器),均按调试系统计算。移动式电器和以插座连接的家电设备业经厂家调试合格、不需要用户自调的设备均不应计算调试费用。
四、送配电设备系统调试,系按一侧有一台断路器考虑的,若两侧均有断路器时,则应按两个系统计算。
五、住宅计算1kV以下交流供电送配电系统调试时,系统个数应按电源进户个数计取。
六、变压器系统调试,以每个电压侧有一台断路器为准。多于一个断路器的按相应电压等级送配电设备系统调试的相应项目另行计算。
七、特殊保护装置,均以构成一个保护回路为一套,其工程量计算规定如下(特殊保护装置未包括在各系统调试项目之内,应另行计算):
1.发电机转子接地保护,按全厂发电机共用一套考虑。
2.距离保护,按设计规定所保护的送电线路断路器台数计算。
3.高频保护,按设计规定所保护的送电线路断路器台数计算。
4.故障录波器的调试,以一块屏为一套系统计算。
5.失灵保护,按设置该保护的断路器台数计算。
6.失磁保护,按所保护的电机台数计算。
7.变流器的断线保护,按变流器台数计算。
8.小电流接地保护,按装设该保护的供电回路断路器台数计算。
9.保护检查及打印机调试,按构成该系统的完整回路为一套计算。
八、自动装置及信号系统调试,均包括继电器、仪表等元件本身和二次回路的调整试验,具体规定如下:
1.备用电源自动投入装置,按联锁机构的个数确定备用电源自投装置系统数。一个备用厂用变压器作为三段厂用工作母线备用的厂用电源,计算备用电源自动投入装置调试时,应为三个系统。装设自动投入装置的两条互为备用的线路或两台变压器,计算备用电源自动投入装置调试时,应为两个系统。备用电动机自动投入装置亦按此计算。
2.线路自动重合闸调试系统,按采用自动重合闸装置的线路自动断路器的台数计算系统数,综合重合闸也按此计算。
3.自动调频装置的调试,以一台发电机为一个系统。
4.同期装置调试,按设计构成一套能完成同期并车行为的装置为一个系统计算。
5.蓄电池及直流监视系统调试,一组蓄电池按一个系统计算。
6.事故照明切换装置调试,按设计能完成交直流切换的一套装置为一个调试系统计算,应急灯不计算调试费。
7.周波减负荷装置调试,凡有一个周率继电器,不论带几个回路,均按一个调试系统计算。 
8.变送器屏以屏的个数计算。
9.中央信号装置调试,按每一个变电所或配电室为一个调试系统计算工程量。
10.不间断电源装置调试按容量以“套”为计量单位计算。
九、接地网的调试规定如下:
1.接地网接地电阻的测定。一般的发电厂或变电站连为一体的母网,按一个系统计算;自成母网不与厂区母网相连的独立接地网,另按一个系统计算。大型建筑群各有自己的接地网(接地电阻值设计有要求),虽然在最后也将各接地网联在一起,但应按各自的接地网计算,不能作为一个网,具体应按接地网的试验情况而定。
2.避雷针接地电阻的测定。每一避雷针均有单独接地网(包括独立的避雷针、烟囱避雷针等)时,均按一组计算。
3.独立的接地装置按组计算。如一台柱上变压器有一个独立的接地装置,即按一组计算。
十、避雷器、电容器的调试,按每三相为一组计算;单个装设的亦按一组计算,上述设备如设置在发电机、变压器、输配电线路的系统或回路内,仍应按相应项目另外计算调试费用。
十一、高压电气除尘系统调试,按一台升压变压器、一台机械整流器及附属设备为一个系统计算,分别按除尘器的除尘范围执行。
十二、硅整流装置调试,按一套硅整流装置为一个系统计算。
十三、普通电动机的调试,分别按电机的控制方式、功率、电压等级,以“台”为计量单位计算。
十四、可控硅调速直流电动机调试以“系统”为计量单位,其调试内容包括可控硅整流装置系统和直流电机控制回路系统两个部分的调试。
十五、交流变频调速电动机调试以“系统”为计量单位,其调试内容包括变频装置系统和交流电动机控制回路系统两个部分的调试。
十六、微型电机系指功率在0.75kW以下的电机,执行微型电机综合调试项目,以“台”为计量单位。电机功率在0.75kW以上的电机调试应按电机类别和功率分别执行相应调试项目。风机盘管、空气幕、带连线插头电机的小型电器不再执行电动机调试项目。
第十二章 配管、配线
一、各种配管应区别不同敷设方式、敷设位置、管材材质、规格,以“100m”或“10m”为计量单位计算,不扣除管路中间的接线箱(盒)、灯头盒、开关盒所占长度。
二、管内穿线的工程量,应区别线路性质、导线材质、导线截面,以“100m单线”或“100束”为计量单位计算。线路分支接头线的长度已综合考虑在项目中,不应另行计算;照明线路中的导线截面大于或等于6mm2时,应执行动力线路穿线相应项目。
三、线夹配线工程量,应区别线夹材质(塑料、瓷质)、线式(两线、三线)、敷设位置(木结构、砌体、混凝土)以及导线规格,以“100m线路”为计量单位计算。
四、绝缘子配线工程量,应区别绝缘子形式(针式、鼓形、蝶式)、绝缘子配线位置(沿屋架、梁、柱、墙,跨屋架、梁、柱、木结构、顶棚内、砌体、混凝土结构,沿钢支架及钢索)、导线截面积,以“100m单线”为计量单位计算。绝缘子暗配,引下线按线路支持点至天棚下缘距离的长度计算。
五、槽板配线工程量,应区别槽板材质(木质、塑料)、配线位置(木结构、砌体、混凝土)、导线截面、线式(二线、三线),以“100m”为计量单位计算。
六、塑料护套线明敷工程量,应区别导线截面、导线芯数(二芯、三芯)、敷设位置(木结构、砌体混凝土结构、沿钢索),以“100m”为计量单位计算。
七、线槽配线工程量,应区别导线截面,以“100m单线”为计量单位计算。
八、钢索架设工程量,应区别圆钢、钢索直径,按图示墙(柱)内缘距离,以“100m”为计量单位计算,不扣除拉紧装置所占长度。
九、母线拉紧装置及钢索拉紧装置制作安装工程量,应区别母线截面、花篮螺栓直径以“10套”为计量单位计算。
十、车间带形母线安装工程量,应区别母线材质(铝、钢)、母线截面、安装位置(沿屋架、梁、柱、墙,跨屋架、梁、柱)以“100m”为计量单位计算。
十一、钢管刷油防腐工程量应区分钢管直径以“10m”为计量单位计算。
十二、动力配管混凝土地面刨沟工程量,应区别管子直径,以“10m”为计量单位计算。
十三、凿槽(刨沟)工程量应区分槽(沟)截面尺寸以“10m”为计量单位计算,打透眼工程量应区分透眼直径以“个”为计量单位计算。
十四、接线箱(半周长>400mm )安装工程量,应区别安装形式(明装、暗装)、接线箱半周长,以“10个”为计量单位计算。
十五、接线盒(半周长≤400mm )安装工程量,应区别安装形式(明装、暗装、钢索上)以及接线盒类型,以“10个”为计量单位计算。
十六、灯具、明、暗开关、插座、按钮等的预留线,已分别综合在相应项目内,不应另行计算。
配线进入开关箱、柜、板的预留线,按下表规定的长度,分别计入相应的工程量。
连接设备导线预留线(每一根线)
 
 
预留长度
 
1
各种开关箱、柜、板
+
盘面尺寸
2
单独安装(无箱、盘)的铁壳开关、闸刀开关、启动器、线槽进出线盒等
0.3m
从安装对象中心算起
3
由地面管子出口引至动力接线箱
1.0m
从管口计算
4
电源与管内导线连接(管内穿线与软、硬母线接点)
1.5m
从管口计算
5
出户线
1.5m
从管口计算
第十三章 照明器具
一、普通灯具安装工程量,应区别灯具的种类、型号、规格以“10套”为计量单位计算。普通灯具安装项目适用范围见下表。
普通灯具安装项目适用范围
项 目 名 称
灯 具 种 类
圆球吸顶灯
材质为玻璃的螺口、卡口圆球独立吸顶灯
半圆球吸顶灯
材质为玻璃的独立的半圆球吸顶灯、扁圆罩吸顶灯、平圆型吸顶灯
方型吸顶灯
材质为玻璃的独立的矩型罩吸顶灯、方型罩吸顶灯、大口方罩顶灯
软线吊灯
利用软线为垂吊材料、独立的,材质为玻璃、塑料、搪瓷,形状如碗伞、平盘灯罩组成的各式软线吊灯
吊链灯
利用吊链作辅助悬吊材料、独立的,材质为玻璃、塑料罩的各式吊链灯
防水吊灯
一般防水吊灯
一般弯脖灯
圆球弯脖灯、风雨壁灯
一般墙壁灯
各种材质的一般壁灯、镜前灯
软线吊灯头
一般吊灯头
节能座灯头
一般声控、光控座灯头
座灯头
一般塑胶、瓷质座灯头
二、吊式艺术装饰灯具的工程量,应根据装饰灯具示意图集所示,区别不同装饰物以及灯体直径和灯体垂吊长度,以“10套”为计量单位计算。灯体直径为装饰物的最大外缘直径,灯体垂吊长度为灯座底部到灯梢之间的总长度。
三、吸顶式艺术装饰灯具安装的工程量,应根据装饰灯具示意图集所示,区别不同装饰物、吸盘的几何形状、灯体直径、灯体周长和灯体垂吊长度,以“10套”为计量单位计算。灯体直径为吸盘最大外缘直径;灯体半周长为矩形吸盘的半周长;吸顶式艺术装饰灯具的灯体垂吊长度为吸盘到灯梢之间的总长度。
四、荧光艺术装饰灯具安装的工程量,应根据装饰灯具示意图集所示,区别不同安装形式和计量单位计算。
1.组合荧光灯光带安装的工程量,应根据装饰灯具示意图集所示,区别安装形式、灯管数量,以“10m”为计量单位计算。灯具的设计数量与定额不符时可以按设计量加损耗量调整主材。
2.内藏组合式灯安装的工程量,应根据装饰灯具示意图集所示,区别灯具组合形式,以“10m”为计量单位计算。灯具的设计数量与定额不符时,可根据设计数量加损耗量调整主材。
3.发光棚安装的工程量,应根据装饰灯具示意图集所示,以“10m2”为计量单位计算,发光棚灯具按设计用量加损耗量计算。
4.立体广告灯箱、荧光灯光沿的工程量,应根据装饰灯具示意图集所示,以“10m2”为计量单位计算。灯具设计用量与定额不符时,可根据设计数量加损耗量调整主材。
五、几何形状组合艺术灯具安装的工程量,应根据装饰灯具示意图集所示,区别不同安装形式及灯具的不同形式,以“10套”为计量单位计算。
六、标志、诱导装饰灯具安装的的工程量,应根据装饰灯具示意图集所示,区别不同安装形式,以“10套”为计量单位计算。
七、水下艺术装饰灯具安装的工程量,应根据装饰灯具示意图集所示,区别不同安装形式,以“10套”为计量单位计算。
八、点光源艺术装饰灯具安装的工程量,应根据装饰灯具示意图集所示,区别不同安装形式、不同灯具直径,以“10套”为计量单位计算。
九、草坪灯具安装的工程量,应根据装饰灯具示意图集所示,区别不同安装形式,以“10套”为计量单位计算。
十、歌舞厅灯具安装的工程量,应根据装饰灯具示意图所示,区别不同灯具形式,分别以“10套”、“10m”、“10台”为计量单位计算。
装饰灯具安装项目适用范围见下表:
装饰灯具安装项目适用范围

灯 具 种 类(形式)
吊式艺术装饰灯具
不同材质、不同灯体垂吊长度、不同灯体直径的蜡烛灯、挂片灯、串珠(穗)、串棒灯吊杆式组合灯、玻璃罩(带装饰)灯
吸顶式艺术装饰灯具
不同材质、不同灯体垂吊长度、不同灯体几何形状的串珠(穗)、串棒灯、挂片、挂碗、挂吊蝶灯、玻璃(带装饰)灯
荧光艺术装饰灯具
不同安装形式、不同灯管数量的组合荧光灯光带,不同几何组合形式的内藏组合式灯,不同几何尺寸、不同灯具形式的发光棚,不同形式的立体广告灯箱、荧光灯光沿
几何形状组合艺术灯具
不同固定形式、不同灯具形式的繁星灯、钻石星灯、礼花灯、玻璃罩钢架组合灯、凸片灯、反射挂灯、筒形钢架灯、U型组合灯、弧形管组合灯
标志、诱导装饰灯具
不同安装形式的标志灯、诱导灯
水下艺术装饰灯具
简易型彩灯、密封型彩灯、喷水池灯幻光型灯
点光源艺术装饰灯具
不同安装形式、不同灯体直径的筒灯、牛眼灯、射灯、轨道射灯
草坪灯具
各种立柱式、墙壁式的草坪灯
歌舞厅灯具
各种安装形式的变色转盘灯、雷达射灯、幻影转彩灯、维纳斯旋转彩灯、卫星旋转效果灯、飞蝶旋转效果灯、多头转灯、滚筒灯、频闪灯、太阳灯、雨灯、歌星灯、边界灯、射灯、泡泡发生器、迷你满天星彩灯、迷你单(盘彩灯)、多头宇宙灯、镜面球灯、蛇光管
十一、荧光灯具安装的工程量,应区别灯具的安装形式、灯具种类、灯管数量,以“10套”为计量单位计算。荧光灯具安装项目适用范围见下表。
荧光灯具安装项目适用范围

灯 具 种 类
组装型荧光灯
单管、双管、三管吊链式、吸顶式、现场组装独立荧光灯
成套型荧光灯
单管、双管、三管、吊链式、吊管式、吸顶式、成套独立荧光灯
十二、工厂灯及防水防尘灯安装的工程量,应区别不同安装形式,以“10套”为计量单位计算。工厂灯及防水防尘灯安装项目适用范围见下表。
工厂灯及防水防尘灯安装项目适用范围
项 目 名 称
灯 具 种 类
直杆工厂吊灯
配照(GC1-A)、广照(GC3-A)、深照(GC5-A)、斜照(GC7-A)、圆球(GC17-A)、双罩(GC19-A
吊链式工厂灯
配照(GC1-B)、深照(GC3-B)、斜照(GC5-C)、圆球(GC7-B)、双罩(GC19-A)、广照(GC19-B
吸顶式工厂灯
配照(GC1-C)、广照(GC3-C)、深照(GC5-C)、斜照(GC7-C)、双罩(GC19-C
弯杆式工厂灯
配照(GC1-D/E)、广照(GC3-D/E)、深照(GC5-D/E)、斜照(GC7-D/E)、双罩(GC19-C)、局部深罩(GC26-F/H
悬挂式工厂灯
配照(GC21-2)、深照(GC23-2
防水防尘灯
广照(GC9-ABC)、广照保护网(GC11-ABC)、散照(GC15-ABCDEFG
十三、工厂其他灯具安装的工程量,应区别不同灯具类型、安装形式、安装高度,以“10套”为计量单位计算。工厂其他灯具安装项目适用范围见下表。
工厂其他灯具安装项目适用范围
项 目 名 称
灯 具 种 类
防潮灯
扁形防潮灯(GC-31)、防潮灯(GC-33
腰形舱顶灯
腰形舱顶灯 CCD-1
碘钨灯
DW型、220V3001000W
管形氙气灯
自然冷却式200V/380V 20kW以内
投光灯
TG型室外投光灯
高压水银灯镇流器
外附式镇流器具125450W
安全灯
AOB-123)、(AOC-12)型安全灯
防爆灯
CB C-200型防爆灯
高压水银防爆灯
CB C-125/250型高压水银防爆灯
防爆荧光灯
CB C-1/2单/双管防爆型荧光灯
十四、医院灯具安装的工程量,应区别灯具种类,以“10套”或“套”为计量单位计算。医院灯具安装项目适用范围见下表。
医院灯具安装项目适用范围
项 目 名 称
灯 具 种 类
病房指示灯
病房指示灯
病房暗脚灯
病房暗脚灯
无影灯
3~12孔管式无影灯
十五、路灯安装工程,应区别不同臂长、不同灯数,以“10套”为计量单位计算。路灯安装项目范围见下表。
路灯安装项目范围
项 目 名 称
灯 具 种 类
大马路弯灯
臂长1200mm以下、臂长1200mm以上
庭院路灯
三火以上、七火以下
十六、室外亮化灯具工程量应区别灯具种类,以“10m”或“套”为计量单位计算。
十七、开关、按钮安装的工程量,应区别开关、按钮安装形式,开关、按钮种类,开关极数以及单控与双控,以“10套”为计量单位计算。
十八、插座安装的工程量,应区别电源相数、额定电流、插座安装形式、插座插孔个数,以“10套”为计量单位计算。
十九、安全变压器安装的工程量,应区别安全变压器容量,以“台”为计量单位计算。
二十、电铃、电铃号码牌箱安装的工程量,应区别电铃直径、电铃号牌箱规格(号),以“套”为计量单位计算。
二十一、门铃安装工程量计算,应区别门铃安装形式,以“10个”为计量单位计算。
二十二、风扇安装的工程量,应区别风扇种类,以“台”为计量单位计算。
二十三、烘手器安装的工程量,按设计图示数量以“台”为计量单位计算。
二十四、盘管风机三速开关、请勿打扰灯,须刨插座安装的工程量,按设计图示数量以“10套”为计量单位计算。
二十五、红外线浴霸按光源个数,以“套”为计量单位计算。
二十六、床头控制柜安装的工程量,按设计图示数量以“台”为计量单位计算。
第十四章 电梯电气装置
一、交流手柄操纵或按钮控制(半自动)电梯电气安装的工程量,应区别电梯层数、站数,以“部”为计量单位计算。
二、交流信号或集选控制(自动)电梯电气安装的工程量,应区别电梯层数、站数,以“部”为计量单位计算。
三、直流信号或集选控制(自动)快速电梯电气安装的工程量,应区别电梯层数、站数,以“部”为计量单位计算。
四、直流集选控制(自动)高速电梯电气安装的工程量,应区别电梯层数、站数,以“部”为计量单位计算。
五、小型杂物电梯电气安装的工程量,应区别电梯层数、站数,以“部”为计量单位计算。
六、电厂专用电梯电气安装的工程量,应区别配合锅炉容量,以“部”为计量单位计算。
七、电梯增加厅门、自动轿厢门及提升高度工程量,应区别电梯形式、增加自动轿厢门数量、增加提升高度,分别以“个”、“m”为计量单位计算。
图文来自网络,版权归原作者所有
电气设备安装计算规则_1
课程体系
8次直播+7次作业+直播作业讲解+老师答疑+160节录播循环学习

扫码加入筑龙学社  ·  工程造价微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2017-10-31   |  只看该作者       筑龙币+20

2

很好的资料,非常全面。

老波比

中国  | 工程造价

48 关注

506 粉丝

559 发帖

9 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20