6、现浇混凝土梁(包括基础梁)模板,按梁三面展开宽度乘以梁长,以平方米计算。

现浇混凝土梁模板工程=(梁底宽+梁侧高× 2)×梁长


(1)单梁,支座处的模扳不扣除,端头处的模板不增加。

(2)梁与梁相交时,不扣除次梁梁头所占主梁模板面积。

(3)梁与板连接时,梁侧壁模板算至板下坪。


[例10-16]某现浇花篮梁,梁端有现浇梁垫,尺寸如图10—7所示。木模板,木支撑,计算梁模板、支撑工程量,确定定额项目。

工程计量规则(下)_1

①梁模板工程量

梁断面支模长度=[0.25+(0.21+(0.122+0.072)1/2+0.08+0.12+0.14)×2]=1.627m

1.627*(5.24-0.24)+(0.25+0.5*2)*0.24*2+0.60×0.20×4=9.335m2

异形梁木模板,木支撑  套10-4-123

定额基价=379.76元/10m2


②梁支撑超高工程量=9.335m2

超高次数:(4.80-0.50-3.60)÷3.00≈1次

木支撑每增加3m  套10-4-131

定额基价=73.86元/10m2


    7、现浇混凝土墙模板,按混凝土与模板接触面积,以平方米计算

(1)墙与柱连接时,柱侧壁按展开宽度,并入墙模板面积内计算。

(2)墙与梁相交时,不扣除梁头所占墙的模板面积。

(3)现浇混凝土墙模板中的对拉螺栓,定额按周转使用编制。若工程需要,对拉螺栓(或对拉钢片)与混凝土一起整浇时,按定额“附注”执行;对拉螺栓的端头处理,另行单独计算。


     8、现浇混凝土板的模板,按混凝土与模板接触面积,以平方米计算。

(1)伸入梁、墙内的板头,不计算模板面积。

(2)周边带翻檐的板(如卫生间混凝土防水带等),底板的板厚部分不计算模板面积;翻檐两侧的模板,按翻檐净高度,并入板的模板工程量内计算。

(3)板与柱相交时,不扣除柱所占板的模板面积。但柱与墙相连时,柱与墙等厚部分(柱的墙内部分)的模板面积,应予扣除。


[例10-18]某现浇钢筋混凝土有梁板,如图所示,胶合板模板,钢支撑,计算有梁板模板工程量,确定定额项目。


工程计量规则(下)_2

解:①板模板工程量=(2.60×3-0.24)×(2.4×3-0.24)+(2.4×3 + 0.24)×(0.50-0.12)×4+(2.60×3+0.24)×(0.40-0.12)×4=72.93m2

有梁板胶合板模板,钢支撑  套10-4-160

定额基价=171.10元/10m2

②有梁板支撑超高工程量=72.93m2

超高次数:(5.20-0.12-3.60)÷3.00≈1次

钢支撑每增加3m  套10-4-176

定额基价=31.52元/10m2


9、现浇混凝土密肋板模板,按有梁板模板计算;斜板、折板模板,按平板模板计算;预制板板缝大于40mm时的模板,按平板后浇带模板计算。各种现浇混凝土板的倾斜度大于15°时,其模板子目的人工乘以系数1.30,其他不变。

10、现浇钢筋混凝土墙、板上单孔面积在0.3m2以内的孔洞,不予扣除,洞侧壁模板亦不增加;单孔面积在0.3m2以外时,应予扣除,洞侧壁模板面积并入墙、板模板工程量内计算。


11、现浇钢筋混凝土框架及框架剪力墙分别按梁、板、柱、墙有关规定计算;附墙柱并入墙内工程量计算。

12、轻体框架柱(壁式柱)子目已综合轻体框架中的梁、墙、柱内容,但不包括电梯井壁、单梁、挑梁。轻体框架工程量按框架外露面积以平方米计算。

轻体框架模板工程量=框架外露面积


工程计量规则(下)_3


13、现浇混凝土悬挑板的翻檐,其模板工程量按翻檐净高计算,执行10-4-211子目;若翻檐高度超过300mm时,执行10-4-206子目。

14、混凝土后浇带二次支模工程量按混凝土与模板接触面积计算,套用后浇带项目。


后浇带二次支模工程量=后浇带混凝土与模板接触面积


15、现浇钢筋混凝土悬挑板(雨篷、阳台)按图示外挑部分尺寸的水平投影面积计算。挑出墙外的牛腿梁及板边模板不另计算。

雨篷、阳台模板工程量=外挑部分水平投影面积


工程计量规则(下)_4


16、现浇钢筋混凝土楼梯,以图示露明面尺寸的水平投影面积计算,不扣除小于500mm楼梯井所占面积。楼梯的踏步、踏步板、平台梁等侧面模板,不另计算。

混凝土楼梯模板工程量=钢筋混凝土楼梯工程量


17、混凝土台阶(不包括梯带),按图示台阶尺寸的水平投影面积计算,台阶端头两侧不另计算模板面积。

混凝土台阶模板工程量=台阶水平投影面积

18、现浇混凝土小型池槽按构件外围体积计算,池槽内、外侧及底部的模板不另计算。


现浇混凝土小型池槽模板工程量=池槽外围体积


19、现浇混凝土柱、梁、墙、板的模板支撑超高:

(1)现浇混凝土柱、梁、墙、板的模板支撑,定额按支模高度3.60m编制。支模高度超过3.60m时,执行相应“每增3m”子目(不足3m,按3m计算),计算模板支撑超高。

(2)构造柱、圈梁、大钢模板墙,不计算模板支撑超高。

(3)支模高度


柱、墙:地(楼)面支撑点至构件顶坪;

梁:        地(楼)面支撑点至梁底;

板:        地(楼)面支撑点至板底坪。


(4)梁、板(水平构件)模板支撑超高的工程量计算如下式:

超高次数=(支模高度-3.6)÷3(遇小数进为1)

超高工程量(m2)=超高构件的全部模板面积×超高次数

(5)柱、墙(竖直构件)模板支撑超高的工程量计算如下式:

超高次数分段计算:自3.60m以上,第一个3m为超高1次,第二个3m为超高2次,依次类推;不足3m,按3m计算。

超高工程量(m2)=∑(相应模板面积×超高次数)

(6)墙、板后浇带的模板支撑超高,并入墙、板支撑超高工程量内计算。

扫码加入筑龙学社  ·  工程造价微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-10-09   |  只看该作者      

2

工程计量规则(下)

8888800000

广东 揭阳 | 建筑施工

6 关注

999+ 粉丝

999+ 发帖

11 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20