[专家答疑]轻型框剪墙

发表于2015-12-02     3264人浏览     3人跟帖     总热度:70  

扫码加入筑龙学社  ·  工程造价微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2015-12-02   |  只看该作者       筑龙币+10

2

根据JGJ3-2002《高层建筑混凝土结构技术规程》第7.1.2条款,短肢剪力墙是指墙肢截面高度(H)与厚度(B)之比为5~8的剪力墙(2013房屋建筑与装饰工程量计算规范为4~8)。

以上是从设计角度来考虑的定义。

如果从计价方面来考虑,应当从施工难易程度上来区分较为合理。

       在房屋建筑中分内墙、外墙。外墙的脚手架按建筑物高度计算,内墙脚手架则按层净高计算;外墙的模板应计算全高,内墙模板按净高计算。2013清单计算规范规定可以将模板计入综合单价中,故必须将内、外墙分开计算,而不能按T型构件理论将内外墙合并成一个构件计算。

按照施工难易程度来区分直行墙(剪力墙)和短肢剪力墙的方法如下:

1)          房屋建筑中到头并长度与厚度之比大于8的墙为剪力墙;

2)          房屋建筑中断开并长度与厚度之比大于4的墙为短肢剪力墙;

3)          房屋建筑中长度与厚度之比小于4的为柱或异形柱。

众所周知:短肢剪力墙的造价(含模板)要比剪力墙贵20%以上。一个工程如果按设计理论来划分,几乎都属于剪力墙;按造价理论来划分,大部分都属于短肢剪力墙。作为施工单位,尤其是现阶段(属于过度竞争和亏损的状况)很有必要据理相争一番。

 发表于2015-12-02   |  只看该作者       筑龙币+5

3

你好:轻型框剪墙的确定:L型 +型 T型 E型,其肢长(自轴线交点至端点)与墙厚之比在4倍以上8倍以下时,按轻型框剪墙计算,大于8倍时按现浇砼墙计算,砼墙同轴线延长部分并入墙内计算。各肢长与墙厚之比均小于等于4倍时按砼矩形柱计算。一定要注意以长端的肢为主,如果长端肢属于墙短端就必须跟着只能执行墙,因为他们往往是一次浇筑。简单的说就是:轻型框剪墙适合于短肢剪力墙。

点评+1

  • 发表于 2015-12-02     你这是按设计理论来区分。应当按施工难易程度来区分。对同一工程按设计理论区分,大部分都属于墙,按施工难易来区分,则大部分属于短肢剪力墙。短肢剪力墙的造价(含模板)要高于墙。造价应当考虑施工难易程度而不应机械的按设计理论来区分。

 发表于2015-12-02   |  只看该作者       筑龙币+10

4

点评   liuyanmei201502  发表于  3楼   2015-12-02  你好:轻型框剪墙的确定:L型 +型 T型 E型,其肢长(自轴线交点至端点)与墙厚之比在4倍以上8倍以下时,按轻型框剪墙计算,大于8倍时按现浇砼墙计算,砼...
你这是按设计理论来区分。应当按施工难易程度来区分。对同一工程按设计理论区分,大部分都属于墙,按施工难易来区分,则大部分属于短肢剪力墙。短肢剪力墙的造价(含模板)要高于墙。造价应当考虑施工难易程度而不应机械的按设计理论来区分。