2

1、框架梁的构造腰筋搭接是不是在任意地方,错开距离是300?搭接长度是Hb吗?

回答:框架梁的构造腰筋搭接位置规范中没有具体的要求,要看相应的施工图纸的要求或施工组织设计的要求,搭接:腰筋的搭接长度;侧面纵向构造筋搭接15d,侧面抗扭钢筋搭接1IE。

2、基础主梁为上翻梁,高出底板1米左右,柱子在梁生根,柱子的净高是从底板起还是从基础梁顶算起呢?

回答:算柱子的混凝土当然是梁顶开始算。

3.剪力墙钢筋的水平及竖向钢筋搭接处要不要增钢筋加密呢?

回答:剪力墙钢筋的水平及竖向钢筋搭接处不需要加密,按规范要求搭接就是了。


 发表于2015-10-28   |  只看该作者       筑龙币+5

3

刘老师第二问中的柱子的加密区是从主梁低开始加密(1/3H,HB,500)还是从梁顶起加密呢?简单说不管遇到上翻梁或者顶板下翻梁的时候,柱子加密区的1/3H中H高度是怎么算呢

 发表于2015-10-31   |  只看该作者       筑龙币+5

4

你好:看看这个表你就明白了:钢筋搭设问题-QQ截图20151031232101.png