1、现浇构件钢筋制安工程量:抽筋按理论重量计算。
钢筋工程量=钢筋分规格长×Kg / m×件数。(0.00617d2=Kg / m,钢筋直径:d—mm);
2、 预制钢筋砼凡是标准图集构件钢筋,可直接查表。
其工程量=单件构件钢筋理论重量×件数;而非标准图集构件钢筋计算方法同“1”。
3、预埋铁件工程量
预埋铁件工程量按图示尺寸以理论重量计算。
如图所示计算10根钢筋混凝土预制柱的预埋铁件工程量:
解(1)计算-10钢板理论重量
M-1:0.4×0.4×78.5㎏/㎡×10=125.60㎏
M-2:0.3×0.4 ×78.5㎏/㎡×10=92.40㎏
M-3:0.3×0.35 ×78.5㎏/㎡×10=82.40㎏
M-4:2×0.1×0.32 ×2×78.5㎏/㎡×10=100.50㎏
M-5:4×0.1×0.36 ×2×78.5㎏/㎡×10=226.10㎏
(2)计算¢12、Φ18 钢筋理论重量
M-1: ¢12钢筋:2×(0.3+0.36×2+12.5×0.012)× 0.888㎏/m×10=20.80㎏
M-2: ¢12钢筋:2×(0.25+0.36×2+12.5×0.012)× 0.888㎏/m×10=19.90㎏
M-3: ¢12钢筋:2×(0.25+0.36×2+12.5×0.012)× 0.888㎏/m×10=19.90㎏
M-4: Φ18 钢筋:2×3×0.38× 2.00㎏/m×10=45.60㎏
M-5: Φ18 钢筋:4×3×0.38×2.00㎏/m×10=91.20㎏
小计:20.80+19.90+19.90+45.60+91.20=197.4 ㎏
合计:627+197.4=824.4 ㎏ 预埋铁件工程量=0.824 t
4、钢筋工程量计算实例
(1)钢筋混凝土现浇板如图所示计算10块板的钢筋工程量
解:①Φ8=(2.7-0.015×2)×[(2.4-0.015×2)÷0.15+1]×0.395 =2.67×13×0.395=13.71 kg
②Φ8=2.37×19×0.395=17.79kg
③Φ12=(0.5+0.1×2)×[(2.67+2.3)×2÷0.2+4]×0.888=33.56 kg
④Φ6.5=(2.67 ×6+2.37 ×6) ×0.26=7.86 kg
小计:Φ10以内:(13.71+17.79+7.86)×10=393.60 kg
Φ10以上:33.56×10=335.60kg
铁马钢筋按经验公式1%计算:
Φ10以内:( 393.60 + 335.60 )×0.01=7.29