发表于2006-03-08     4776人浏览     3人跟帖     总热度:10  

请问一下大家框架柱的主筋锚固到基础中,他的锚固长度预算中应取多少?
扫码加入筑龙学社  ·  工程造价微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2006-03-08 21:22:04

 发表于2006-03-08   |  只看该作者      

2

楼主是指底部弯折部分的吧?
我见过的图纸中都是明确的,如果没有明确,个人认为取值15D合适!

奖励      

  • 奖励于 2006-03-08 21:25:59

 发表于2006-03-09   |  只看该作者      

6

现浇柱下单独基础的插筋直径、根数和间距应与柱中钢筋相同,下端宜做成直弯钩,放在基础的钢筋网上。当基础高度较大时,仅四角插筋伸至基底。插筋的箍筋与柱中箍筋相同,基础内设置二个。
基础插筋=基础底板厚度-保护层+伸入上层的钢筋长度+Max{10D,200mm}

奖励      

  • 奖励于 2006-03-09 20:45:30

 发表于2006-03-09   |  只看该作者      

7

绝世逍遥网友这个回答个人认为是非常的完美的了!
在图纸不明确的时候,就是要采用这个计算公式的了!