基坑支护结构的类型分为支挡式结构、土钉墙、重力式水泥土墙及放坡。其中支挡式结构又分为锚拉式、支撑式、悬臂式、双排桩、连续墙及逆作法等;土钉墙又分为单一土钉墙、预应力锚杆复合土钉墙、水泥土桩复合土钉墙及微型桩复合土钉墙等。
每一种支护形式都有不同的检测试验项目,其中我们常见的有以下几种:
(1)钢筋混凝土排桩:应采用低应变动测法检测桩身完整性。当判定的桩身完整性为Ⅲ类或Ⅳ类时,应采用钻芯法进行验证,并应扩大低应变动测法检测的数量。
(2)地下连续墙:应采用声波透射法对墙体混凝土质量进行检测;当根据声波透射法判定的墙身质量不合格时,应采用钻芯法进行验证;地下连续墙作为主体地下结构构件时,其质量检测尚应符合相关标准的要求。
(3)锚杆:抗拨承载力检测。
(4)土钉墙:土钉抗拨承载力检测,喷射混凝土面层厚度及混凝土强度检测。
(5)重力式水泥土墙:应采用开挖的方法检测水泥土搅拌桩的直径、搭接宽度、位置偏差;应采用钻芯法检测水泥土搅拌桩的单轴抗压强度、完整性、深度。