北京市12定额
现浇混凝土楼梯:楼梯(包括休息平台、平台梁、斜梁及楼梯的连接梁),按设计图示尺寸以水平投影面积计算。
发表于 2017-09-30 天津:
现浇砼楼梯按设计图示尺寸以水平投影面积计算。不扣除宽度小于500mm的楼梯井,伸入墙内部分不计算。
(1)楼梯的水平投影面积包括踏步、斜梁、休息平台、平台梁以及楼梯与楼板连接的梁(楼梯与楼板的划分以楼梯梁的外侧面为分界)。
(2)当楼梯与楼板无楼梯梁连接时,以楼梯的最后一个踏步边缘加300mm为界。
发表于 2017-09-22 河北省
整体楼梯(包括板式、单梁式或双梁式楼梯)、整体螺旋楼梯、柱式螺旋楼梯以设计图示尺寸的实体积计算。
北京12定额
钢筋搭接接头:
(1)钢筋φ12以内,按12m长计算1个搭接;
(2)钢筋φ12以外,按8m长计算1个搭接;
北京市12定额
屋面防水工程量:斜屋面(不包括平屋面找坡)按斜面积计算,平屋面按水平投影面积计算
发表于 2017-09-22 天津定额:
1.斜屋顶(不包括平屋顶找坡)按设计图示尺寸的水平投影面积乘以屋面延尺系数以斜面积计算。2.平屋顶按设计图示尺寸以水平投影面积计算,由于屋面泛水引起的尺寸增加已在基价内综合考虑。
北京市12定额
楼地面防水高度划分:楼(地)面防水反边高度≤300mm时执行楼(地)面防水,反边高度>300mm时,立面工程量执行墙面防水相应定额子目。
发表于 2017-09-22 河北省定额:
与墙面连接处高度在500㎜以内者按展开面积计算,并入平面工程量内,超过500㎜时,按立面防水层计算。
北京市12定额
保温隔热屋面:按设计图示尺寸以面积计算。屋面找坡按设计图示水平投影面积乘以平均厚度以体积计算。
北京市12定额:
保温隔热天棚:设计图示尺寸以面积计算。扣除面积>0.3m2上柱、垛、孔洞所占面积,与天棚相连的梁按展开面积计算并入天棚工程量内。
北京市12定额
保温隔热墙面:按设计图示尺寸以面积计算。扣除门窗洞口以及面积>0.3m2梁、孔洞所占面积;门窗洞口侧壁以及与墙相连的柱,并入保温墙体工程量内。
发表于 2017-09-30 天津:
墙体隔热层,外墙按隔热层中心线、内墙按隔热层净长乘以设计图示的高度及厚度以体积计算。应扣除冷藏门洞口和管道穿墙洞口所占的体积。
北京12定额
保温隔热楼地面:按设计图示尺寸以面积计算。扣除面积>0.3m2柱、垛、孔洞所占面积。
发表于 2017-09-30 天津:
楼地面隔热层按设计图示尺寸以围护结构墙体间净面积乘以设计厚度以体积计算,不扣除柱、垛所占体积。