D720*25的非晶耐磨复合管 管道设计压力为1.0MP
1、管道为定尺3米长,管道为管卡连接方式,每个管道现场两头各焊接一个管箍,管箍内外两道焊缝,一个3米长管道就四道焊缝,管道为桁架安装,高度10米。这样一来安装工程量成倍增加,应如何套用定额?
答:不管多少焊缝,定额只考虑满焊的价格的,不增加费用,定额如果说明单边焊接,那就单价乘以2
2、按壁厚应该套用低压、中压还是高压定额? 有无相关说明依据?
答:应该按照管道的设计压力等级套用定额,不能简单的根据管道的厚度