电气调整的内容繁多,在电气调整计算中应注意以下几个问题:

(1)各项电气调整试验中均包括电气设备的本体(单体)试验和主要设备的分系统调试。对于成套设备的整体启动调试应按有关专业定额另行计算,而主要设备的分系统内所包含的电气设备,器件,其单体试验已包含在该分系统调试的定额之内,不得重复计算。

(2)在电气调试试验定额中,不包括设备的烘干处理和由于设备本身缺陷而造成的元件更换修理和修改,也未考虑因设备元件质量问题给调度工作带来的影响,及定额是按新的合格产品考虑,否则应另行计算,对于经过修理,修改或拆迁的旧设备的调试,定额应乘以1.1的系数。

(3)电气调整试验定额,一般只限于电气设备本身的调整试验,未包括电气设备所拖动的生产机械设备的试运行试验工作,若发生对生产机械设备的试运行试验(试车),应另行计算。

(4)调试定额是按现行施工技术验收规范编制的,对于现行施工技术验收规范未包括的新的调试项目和内容应另行计算。

(5)电气调整试验定额中,不包括实验设备,仪器仪表等的厂外转移费用。

(6)空调电气装置和各种机械设备的电气装置,普通桥式起重机,推煤车,装料机等的成套设备的电气调试,应按相应的分项调试项目执行。

(7)电气调试所需要的电力消耗已包含在定额之内,一般不另行计算。



一     低压交流送配电装置的系统调试:

交流供电系统调试分为1KV以下和10KV以下两种不同的电压等级分别套用定额计取调试费。

1、低压交流送配电装置的系统确定:

1KV以下交流供电系统调试适用于所有低压供电回路,(包括照明供电回路)的系统调试。套定额时,如何确定供电系统的数量是一个关键问题,

在确定供电系统的数量时应注意以下问题:

1)从变电所或配电室(低压配电屏)的低压配电回路经架空线路或电缆,电线至分配电箱的供电回路,可视为一个供电系统。但最终是否是“一个供电系统”还要看该系统中是否有调试元件(调试元件为仪表,各种继电器,各种电磁开关等),如果有,可计为“一个供电系统”; 如果没有,不能计为“一个供电系统”;

2)如果分配电箱内只有刀开关和熔断器,而无调试元件,则不能计为“一个供电系统”。

3)对于一般住宅,学校,办公楼,旅馆,商店等民用建筑的供配电调试,应按以下规定计算:

(1)配电室内带有调试元件的盘,柜,箱和带有调试元件的照明配电箱之间的供电回路,应按供电方式,计为“一个供电系统”。

(2)在每个用户安装的户内配电箱(板)中,虽然装有电磁开关等调试元件,但还应分清楚该电磁开关的型号和结构,如果该开关为封闭式结构(例如,DZ系列,C45N系列,ABB系列,CM系列等),不需要经过调试即可直接投入使用,则不能计为“一个供电系统”。

(3)对于移动式电器,有插座连线的家用电气设备不能计取调试费用。

(4)从配电箱直接与电动机连接的供电回路,已包括在电动机的调试定额之内,故不得计为“一个供电系统”。

(5)民用电度表由供电部门负责进行调整校验,故不得再计取调试费用。

4)对于高标准的高层建筑,高级宾馆饭店,大会堂,体育馆等场所,由于电气工程(包括照明工程)具有较高的控制技术,则应按自动投入装置,事故照明切换装置等控制方式执行相应的调试项目。

5)引至低压配电柜的供电回路,可计为“一个供电系统”。按回路数计算调试系统。


【例如】某高层建筑(28层)电气工程的低压配电室,其低压配电柜(屏)的输出回路为50条,经查阅施工图纸得知:

1) 其中有3条输出回路直接给电动机进行供电;

2) 其中有5条回路中无调试元件;

3)其中有28条回路向层配电箱进行供电

4)其中有8条回路向双电源箱进行供电;

5)其中有6条回路向动力配电箱进行供电;

【解析】:因为是高层建筑,故应按规定计算供电系统的数量。

50-3-5=42(28+8+6=42)系统

2、低压交流送配电装置定额的套用:

低压系统的系统调试不分开关的类型,以综合的形式制定出相应的定额号(2-853)以“系统”为计量单位进行计算。应根据施工图纸设计的规格,型号,准确的套用。

二   高压交流送配电装置的系统电气调试:

1、高压交流送配电装置的定额套用:

10KV以下交流供电系统的调试,依据开关设备的种类不同(负荷开关,隔离开关,断路器,电抗器),分别制定出不同的定额号(2-854—2-856),以“系统”为计量单位进行计算。应根据施工图纸设计的规格,型号及工程量准确的选用。

2  注意事项:

1)该系统调试不包括特殊装置的调试。

2)当断路器为六氟化硫(SF6)时,其相应定额乘以1.3的系数。

3)对于供配电回路中的断路器,母线分段断路器(又称联络断路器)等,均作为独立的供电系统计算。

4)定额中是按一个系统一侧配一台断路器考虑的,若两侧均设有断路器时,应按两个系统计算。


三、电力变压器的系统调试:

1、三相电力变压器调试的内容:

1)绝缘电阻和吸收比的测量:

2)直流电阻的测量:

3)绕组连接组别的测试。

4)变压器变比的测量。

5)变压器的空载试验。

6)工频耐压试验。

7)额定电压下冲击合闸试验。

2、三相电力变压器调试的定额套用:

10kv以下三相电力变压器的系统调试不分变压器的型号,容量大小(KVA以下),也不分干式和油浸电力变压器,分别制定出不同的定额号(2-847—2-852),以“系统”为计量单位,进行计算,应根据施工图纸设计的规格,型号及工程量准确的选用。

3、注意事项:

1)电力变压器的系统调试是按高,低压侧各有一台断路器来考虑的,如果高,低压侧有两台断路器时,则应按两个系统进行计算。

2)干式电力变压器的系统调试,可套用同容量油浸电力变压器的定额号,但相应定额应乘以0.8的系数。

3)对于三卷式变压器,整流变压器,电炉变压器等的调试,均可套用同容量油浸电力变压器的定额号,但相应定额应乘以1.2的系数。

4)在电力变压器的调试中不包括避雷器,自动装置,特殊保护装置和接地装置等的调试,如发生,应套用相关定额号计算。


四  母线,避雷器,电容器,接地装置的调试的定额套用:

1、母线的调试:

1)母线调试的定额套用:

母线调试的内容为:(1)母线的耐压试验;(2)母线的接触电阻测量;(3)母线的绝缘电阻测量等。

母线的调试不分材质,截面积的大小,以电压的高低(KV以下),制定出不同的定额号(2-884—2885),以“段”为计量单位,进行计算,应根据施工图纸设计的规格,型号及工程量准确的选用。

2)母线调试定额时的注意事项:

(1)1KV以下的母线系统调试定额适用于低压配电装置的各种母线(包括软母线)的调试,但不包括电压互感器的调试,而3—10KV母线调试定额中包括一组电压互感器的调试。

(2)母线系统调试中均不包括“特殊保护装置”的调试。

2、避雷器的调试:

1)避雷器调试的定额套用:

避雷器的调试,不分规格,型号和安装地点(户内安装,户外安装),制定出相应的定额号(2-886),以“组”(三相为一组)为计量单位,进行计算,应根据施工图纸设计的规格,型号及工程量准确的套用。

2)避雷器调试的定额套用时应注意的事项:

(1)若安装单个避雷器时也按一组来计算。

(2)避雷器如果安装在发电机,变压器,输配电线路的系统或回路内,避雷器还应另外套用其相应的系统调试定额号。

3、电容器的调试:

1)电容器调试的定额套用:

电容器的调试,不分其容量的大小,不分规格,型号,以电压的高低(KV以下),制定出不同的定额号(2-887—2-888),以“组”(三相为一组)为计量单位,进行计算,应根据施工图纸设计的规格,型号及工程量准确的选用。

2)电容器调试的定额套用时应注意的事项:

输配(1)若安装单个电容器时也按一组来计算。

(2)电容器如果安装在发电机,变压器,电线路的系统或回路内,电容器还应另外套用其相应的系统调试定额号。


4、接地装置的调试:

1)接地装置调试的定额套用:

接地装置分为接地网和独立接地装置。

属于独立接地装置的有:

(1)柱上变压器的接地装置,(2)一般民用建筑的重复接地装置;(3)独立避雷针,装在烟囱,金属容器和构筑物上的避雷针的接地装置等。

属于接地网的有:

(1)利用建筑物的地梁的主筋作为接地装置。(2)利用建筑物的地梁的主筋作为接地装置并和重复接地极连在一起的接地装置。(3)利用建筑物主筋作为防雷引下线,并预留测量电阻用钢板的接地装置。(4)大型建筑群,大型宾馆饭店,超市等的接地装置。(5)发电厂或变电所的接地母网(发电厂,变压站或变电所的接地装置为连接在一起接地装置,称为母网)等.

独立接地装置的调试,不分接地装置材质,规格,型号及制作方法,制定出相应的定额号(2-889),以“组”(接地极在6根以内)为计量单位,进行计算,应根据施工图纸设计的规格,型号及工程量准确的套用。

接地网的调试,不分接地装置材质,规格,型号及制作方法,制定出相应的定额号(2-890),以“系统”为计量单位,进行计算,应根据施工图纸设计的规格,型号及工程量准确的套用。

2)接地装置调试的定额套用时应注意的事项:

(1) 无论用几根柱子的主筋作为防雷引下线,一幢建筑物只能计算一个接地网的调试。

(2)对于自成母网,而不予厂区母网连接独立接地网,应分别按接地网套用(2-890)定额号,分别进行计算。


现将部分常用电气设备的电气调试定额套用及计算规定归纳为

如下表示:

部分常用电气设备的电气调试的定额套用参考表        表1-18

序号

项 目 名 称

应   套

定额号

         工 程  量  计  算  规  则

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

001

 

 

 

 

 

 

 

 

10kv以下三相电力变压器的系统调试

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2-847~2-852

1)10kv以下三相电力变压器的系统调试的计量单位是 “系统”,应根据施工图纸设计的规格,型号及工程量准确的选用。

2)10kv以下三相电力变压器的系统调试不分变压器的型号,容量大小,也不分干式和油浸电力变压器,分别制定出不同的定额号,应根据施工图纸设计的规格,型号及工程量准确的选用。

3)电力变压器的系统调试是按高,低压侧各有一台断路器来考虑的,如果高,低压侧有两台断路器时,则应按两个系统进行计算。

4)干式电力变压器的系统调试,可套用同容量油浸电力变压器的定额号,但相应定额应乘以0.8的系数。

5)对于三卷式变压器,整流变压器,电炉变压器等的调试,均可套用同容量油浸电力变压器的定额号,但相应定额应乘以1.2的系数。

6)在电力变压器的调试中不包括避雷器,自动装置,特殊保护装置和接地装置等的调试,如发生,应套用相关定额号计算。

 

 

 

 

 


002

 

 

 

低压交流送配电装置的系统调试:

 

 

 

 

 


2-853

1)低压交流送配电系统调试的计量单位是 “系统”,应根据施工图纸设计的规格,型号,准确的套用。

2)低压交流送配电系统的调试不分开关的类型,以综合的形式制定出相应的定额号,应根据施工图纸设计的规格,型号,准确的套用。

3)该系统调试不包括特殊装置的调试。

4)对于供配电回路中的断路器,母线分段断路器(又称联络断路器)等,均作为独立的供电系统计算。

5)定额中是按一个系统一侧配一台断路器考虑的,若两侧均设有断路器时,应按两个系统计算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10KV以下交流供电系统的调试

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-854—2-856

1)10KV以下交流供电系统的调试的计量单位是 “系统”,应根据施工图纸设计的规格,型号及工程量准确的选用。

2)10KV以下交流供电系统的调试,依据开关设备的种类不同(负荷开关,隔离开关,断路器,电抗器),分别制定出不同的定额号,应根据施工图纸设计的规格,型号及工程量准确的选用。

3)该系统调试不包括特殊装置的调试。

4)当断路器为六氟化硫(SF6)时,其相应定额乘以1.3的系数。

5)对于供配电回路中的断路器,母线分段断路器(又称联络断路器)等,均作为独立的供电系统计算。

5)定额中是按一个系统一侧配一台断路器考虑的,若两侧均设有断路器时,应按两个系统计算。

 





004

 




母线的系统调试

 





2-884~2-885

 

 

 

 

 

 

1)母线调试的计量单位是 “段”,应根据施工图纸设计的规格,型号及工程量准确的选用。

2)母线的调试不分材质,截面积的大小,以电压的高低(KV以下),制定出不同的定额号,应根据施工图纸设计的规格,型号及工程量准确的选用。

3)1KV以下的母线系统调试定额适用于低压配电装置的各种母线(包括软母线)的调试,但不包括电压互感器的调试,而3—10KV母线调试定额中包括一组电压互感器的调试。

4)母线系统调试中均不包括“特殊保护装置”的调试。

 

 

 

 

005

 

 

 

 

 

 

避雷器的调试,

 

 

 

 

 

 

 

2-886

1)避雷器的调试的计量单位是“组”,应根据施工图纸设计的规格,型号及工程量准确的套用。

2)避雷器的调试,不分规格,型号和安装地点,制定出相应的定额号(2-886),应根据施工图纸设计的规格,型号及工程量准确的套用。

3)若安装单个避雷器时也按一组来计算。

4)避雷器如果安装在发电机,变压器,输配电线路的系统或回路内,避雷器还应另外套用其相应的系统调试定额号。

 

 

 

 

 

 

006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

电容器的调试,

 

 

 

 

 

 

 

2-887—2-888

1)电容器调试的计量单位是 “组”,应根据施工图纸设计的规格,型号及工程量准确的选用。

2)电容器的调试,不分其容量的大小,不分规格,型号,以电压的高低,制定出不同的定额号,应根据施工图纸设计的规格,型号及工程量准确的选用。

装,制作,另套相应定额号。

3)若安装单个电容器时也按一组来计算。

4)电容器如果安装在发电机,变压器,电线路的系统或回路内,电容器还应另外套用其相应的系统调试定额号。

 

 

007

 

独立接地装置的调试

 

 

 

 

 2-889

1)独立接地装置调试的计量单位是 “组”,应根据施工图纸设计的规格,型号及工程量准确的套用。

2)独立接地装置的调试,不分接地装置材质,规格,型号及制作方法,制定出相应的定额号,应根据施工图纸设计的规格,型号及工程量准确的套用。

 

 

 

 

 

008

 

 

 

 

 

 

 


接地网的调试,

 


 

 

 

 

 


2-890

 

 

 

 

 

1)接地网调试的计量单位是 “系统”,应根据施工图纸设计的规格,型号及工程量准确的套用。

2)接地网的调试,不分接地装置材质,规格,型号及制作方法,制定出相应的定额号,应根据施工图纸设计的规格,型号及工程量准确的套用。

3) 无论用几根柱子的主筋作为防雷引下线,一幢建筑物只能计算一个接地网的调试。

4)对于自成母网,而不予厂区母网连接独立接地网,应分别按接地网套用(2-890)定额号,分别进行计算