[提问]约束边缘构件非阴影区拉筋应该如何设置?

发表于2018-11-03     161人浏览     1人跟帖    筑龙币+100  复制链接  只看楼主

筑龙币+100

前任村支书

《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规范和构造详图16G101-1》第15页中「设计施工时应注意:」第Ⅲ条规定:本图集约束边缘构件非阴影区拉筋是沿剪力墙竖向分布钢筋逐根设置。

“约束边缘构件非阴影区拉筋是沿剪力墙竖向分布钢筋逐根设置”应该这样理解呢?

是不是可以理解为-除约束边缘构件阴影区以外的λv/2区域应该设置拉筋,λv/2范围内的拉筋规格同剪力墙拉筋,λv/2范围内拉筋的竖向间距同剪力墙拉筋、横向间距按照剪力墙竖向分布钢筋逐根设置?

图集中未见此条规定的构造详图,让人理解有点困难。谢谢各位大神赐教!
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-11-15  | 只看该作者      筑龙币+10

2

一般剪力墙竖向钢筋之间的间距和拉筋的间距不一样,拉筋间距一般是分布筋间距的倍数,而在非阴影区,是需要加强配置的,所以拉筋的间距就和分布筋的间距一样了,也需要结合每份图纸的具体设计的