43-广东
1、LB WB
2、T B
3、受力
4、其中一侧 一侧
5、两侧
6、贯通筋配置相同
7、面筋
8、放射筋
9、0.05m
10、LB5:板筋的集中标注,板负筋:跨板受力筋的原位标注
二、
1.5号楼面板,板厚110mm,板下部配置的钢筋
x轴3级钢12mm间距120mm,y轴3级钢10mm间距110mm
2.
混凝土=(2400-600)*(2700-600)*100=1800mm*2100mm*100mm=0.378m3
模板=(2400-600)*(2700-600)=1800mm*2100mm=3.78m2
主筋
Y方向
长度=净跨长度+max(5d,300/2)+6.25d*2
=1800+150*2+100=2200mm
根数=(净跨长度+30-50*2)/150+1=(2100-100+30)/150+1=15
X方向
长度=净跨长度+max(5d,300/2)+6.25d*2
=2100+150*2+100=2500mm
根数=(净跨长度+30-50*2)/150+1=(1800-100+30)/150+1=13
负筋
长度=水平长度+负筋伸入支座(La+6.25d)+弯折长
=(500-150)+(30d+6.25d)+(100-15)=350+435+85=870mm
根数
Y方向((1800-150)/200+1)*2=20
X方向((2100-150)/200+1)*2=22
分布筋
Y方向
长度=2400-300-500*2+150*2=1400mm
根数=((500-150+15-200/2)/200+1)*2=6
X方向
长度=2700-300-500*2+150*2=1700mm
根数=((500-150+15-200/2)/200+1)*2=6
发表于 2017-05-25 15分,做的很认真,思路很清楚,
11-浙江
一:填空题
1、LB;WB 2、T;B 3、非贯通 4、一侧;一侧 5、两侧
6、和 7、面筋 8、放射筋 9、50mm
10、LB5处为集中标注;板负筋处为原位标注
二:案例计算题
1、含义:
LB5表示板编号为5号楼面板
h=110表示板厚为110mm
xB12@120 Y10@110表示板底筋配置,X方向为直径12,间距120;Y方向为直径10,间距110.
2、计算:
X方向净跨:2700-300-300 Y方向净跨:2400-300-300
=2100mm =1800mm
=2.1m =1.8m
板砼量:2.1*1.8*0.1=0.378m³
模 板:2.1*1.8=3.78m²
钢 筋:
1号钢筋长度:2100+MAX(5*8,300/2)*2+6.25*8*2
=2500mm
根数:(2100-50*2)/150+1
=15根
2号钢筋长度:1800+MAX(5*8,300/2)*2+6.25*8*2
=2200mm
根数:(1800-50*2)/150+1
=13根
3号钢筋长度:500+15*12+6.25*12+(100-15*2)
=825mm
根数:X方向:【(2100-50*2)/200+1】*2
=22根
Y方向:【(1800-50*2)/200+1】*2
=20根
分布筋长度:根据图纸位置,Y方向上侧3号筋应该是伸入梁内1/3,其余3侧伸入梁中心线。
分布筋X方向长度:2100-(500-300/2)*2+150*2
=1700mm
根数:(2100-50*2-200/2*2)/200+1
=10根
分布筋Y方向长度:1800-(500-300/3)-(500-150)+150*2
=1350mm
根数:(1800-50*2-200/2*2) /200+1
=9根
发表于 2017-05-25 15分,思路清楚,作业认真
一、填空题
1、楼面板的代号 LB 和屋面板的代号 WB
2、板上部钢筋用 T 表示和下部钢筋用 B 表示
3、在平法中,板中的负筋在图集上叫做支座上部 支座负 纵筋.
4. 在平法中,板中扣筋轴线两侧长度相等时,只注写在 ,另 不注答:
5、在平法中,板中扣筋轴线两侧长度不等时,分别注写在线下的
6、在平法板中,与号“&”表示 相同 的意思,
7、板的上层筋,通常叫做 面筋(负筋)
8、板挑檐的转角筋,在图集中叫作 放射筋 。
9、板平面图中有(-0.050)是本构件局部降低 1250px 意思。
10、请注明平法图中红框是什么标注
二、案例计算题:
1、有一块楼板面板注写为:
LB5 h=110mm
xB12@120 Y10@110 请解释他们的含义。
答:楼板5,厚度110 mm,下部纵筋三级直径12,间距120.Y向贯通纵筋三级直径10间距110.
2、钢筋混凝土现浇板,梁:300*500,板厚100mm,混凝土标号C20,
计算:
混凝土的板的混凝土工程量、
模板工程量、
钢筋工程量.
答:1板混凝土V=2.7*2.4*0.1=0.648(m3)
L梁的混凝土V=0.3*(0.5-0.1)*(2.4+2.7)*2=1.224(m3)
有梁板的砼合计V=1.872(m3)
答:2模板工程量S=2.7*2.4+(2.4+2.7)*2*0.5=11.58(m2)
答:3、¢8长度L=(2.55+6.25*0.008*2)*17(根)+(2.25+6.25*0.008*2)*19(根)=89.7(m) ¢12长度L=(0.5+15*0.012*2)*54(根)=75.6(m)
钢筋的质量
89.7m*0.3964kg/m+75.6m*0.8878kg/m=35.557kg+67.118kg=102.375kg
发表于 2017-05-25 12.5分,要看明白题,计算钢筋还需要学习。
一、填空题
发表于 2017-05-25 5分,复制一遍也应该是用心看了,但要自己动手,陈广涛要注意自己做作业
13-湖北
一、填空题
1、楼面板的代号 LB 和屋面板的代号 WB
2、板上部钢筋用 T 表示和下部钢筋用 B 表示
3、在平法中,板中的负筋在图集上叫做支座上部 支座 纵筋.
4. 在平法中,板中扣筋轴线两侧长度相等时,只注写在 一侧 ,另 一侧 不注答:
5、在平法中,板中扣筋轴线两侧长度不等时,分别注写在线下的 两侧
6、在平法板中,与号“&”表示 两向贯通纵筋配置相同 的意思,
7、板的上层筋,通常叫做 面筋
8、板挑檐的转角筋,在图集中叫作 阳角放射筋 。
9、板平面图中有(-0.050)是本构件局部降低 50MM 意思。
10、请注明平法图中红框是什么标注
板负筋:跨板受力筋的原位标注
LB5:板筋的集中标注
二、案例计算题:
1、有一块楼板面板注写为:
LB5 h=110mm
xB12@120 Y10@110 请解释他们的含义。
答:LB5:楼板5 h=110mm:楼板厚为110mm
xB12@120:板底筋按X方向布置,直径为12的三级钢筋,间距为120.
Y10@110:板底筋按Y方向布置,直径为10的三级钢筋,间距为110.
发表于 2017-05-25 7分,需要继续学习,理解板构件
18-湖南
1、LB WB 2、T B 3、非贯通筋
4、其中一侧 一侧 5、两侧 6、贯通筋配置相同
6、贯通筋配置相同 7、面筋 8、放射筋
9、0.05m 10、LB5:板筋的集中标注, 跨板受力筋:原位标注
二、
1.5号楼面板,板厚110mm,板下部配置的钢筋
x轴直径12mm间距120mm,y轴直径10mm间距110mm (题中没有钢筋的种类)
2.板砼工程量=(2400-600)*(2700-600)*100=1800mm*2100mm*100mm=0.378m³
模板工程量=(2400-600)*(2700-600)=1800mm*2100mm=3.78㎡
钢 筋:
1号钢筋(X方向底板受力筋)长度:2700-600+MAX(5*8,300/2)*2+6.25*8*2=2500mm
根数:(2400-600-150)/150+1 =12根
总(A8): 2500*12=30m
2号钢筋(Y方向底板受力筋)长度:2400-600+MAX(5*8,300/2)*2+6.25*8*2=2200mm
根数:(2700-600-150)/150+1=14根
总(A8):2200*14=30.8m
3号钢筋(支座负筋)长度:500+15*12+6.25*12+(100-15*2)=825mm
根数:X方向:[(2700-600-200)/200+1]*2=21根
Y方向:【(2400-600-200)/200+1】*2=18根
总(A12):825*39=32.175m
条件:如果 板的上部支座负筋深入梁中,则分部筋按下列计算。
分布筋X方向长度:2700-300-500-500+150*2=1700mm
根数:【(500-50)/200+1】*2=6.5 约7根
总(A8)1700*7=11.9m
分布筋Y方向长度:2400-300-500-500+150*2=1400mm
根数: 【(500-50)/200+1】*2=6.5 约7根
总(A8)1400*7=9.8m
发表于 2017-05-25 15分,做的很认真,思路很清楚
46号刘国舜
1.LB WB
2.T B
3.非贯通
4.一侧 另一侧
5.两侧
6.和
7.板的上部纵向受力钢筋
8.阳角放射筋
9.局部下降0.05米
10.LB5处为集中标注;板负筋处为原位标注
二,案例题
1.表示5号楼面板,板厚110mm,板下部配置的贯通纵筋X方向为B12@120,Y方向为B10@110.
2.板混凝土工程量:(2400 -600)*(2700 -600)*100=1800*2100*100=0.378m3
模版工程量:(2400 - 600)*(2700 -600)=1800mm * 2100mm=3.78m2
钢筋:X方向:
2100+max(5*8,300/2)*2+6.25*8*2=2500mm
根数:( 2100-50*2)/150+1=15根
总:15*2500=30m
Y方向:
2400 -600 + max(5*8,300/2)*2+6.25*8*2=2200m
根数:(2700-600-150)/150+1=14根
总:14*2200=30.8m
支座负筋:500+15*12+6.25*12+(100-15*2)=825mm
根数:X方向:[(2700 -600 -200)/ 200+1]*2=21根
Y方向:[(2400 -600 -200)/200+1]*2=18根
总: 825*39=32.175
分布筋X方向长度;2100-(500-300/2)*2+150*2=1700mm
根数:(2100-50*2-200/2*2)/200+1=10根
总:1700*10=17m
Y方向:2400-300-500-500+150*2=1400mm
根数:(1800-50*2-200/2*2)/200+1=9根
总:1400*9=12.6m
发表于 2017-05-25 15分,做的很认真,思路很清楚
24-余杰雄
发表于 2017-05-25 15分,做的很认真,思路很清楚
北京 大兴区 | 工程造价
41 关注
999+ 粉丝
999+ 发帖
53 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)