一、工程概况
1.北京市XXXXXXXX报装容量为400KVA。
2.此工程新装400KVA箱式变电站一座,内装XGN15/12高压柜2面,其中进线柜1面、出线柜1面。0.4KV侧主进开关为ZW1-2000整定电流为800A,电容安装容量为150kvar(25kvar*6)。供电电源由XXXXXXX电站XXXX路10KV架空引入。
3.新装用户分界负荷开关一台。
4.新装RW-10KV/40A保险器一组。
5.新立电杆?190/12*3根(电杆粘贴防撞反光标志)。
6.架设导线JKLYJ-10KV-70*3*30米(单线长)。
7.新埋地敷设电缆ZRC-YJY22-8.7/15KV-3*150*20米。新做户外热缩式电缆头1个、户内热缩式电缆头1个。
8.10KV带电搭火采用防雷穿刺线夹,10KV导线采用弹射楔型线夹连接,10KV抱担均加驱鸟器2组。
9.拆除原低压供电线路。
10.施工时严格遵守供电局有关规定,10KV带电搭火及导线连接采用安普线夹,10KV抱担电杆侧均应各装设驱鸟器2组,导线连接出采用绝缘包封防水处理。直线杆逐杆每相采用放电箝位绝缘子,导线分支处、断连杆、终端杆处安装接地环,用户分界负荷开关进线处安装故障指示器。
11.施工完毕,安装安全警示牌。新增设属局电杆安装路名、杆号牌。
注:配电线路金具裸露部分加装绝缘保护套。
二、编制依据:
1. 本工程设计图纸、现场查活情况;
2.《北京市建设工程预算定额(2001)》、费用定额及其相关文件;
3. 2007年第4期北京市工程造价信息;
三、编制范围:
1. 本预算中考虑的工作内容包括:施工准备、设备开箱检查、场内运搬、设备(部分)安装、施工结尾清理整理、调试报告、质量检验及配合检验等;
2. 预算中的材料用量,包括场内运搬损耗、施工现场堆放损耗、施工操作损耗;
四、预算价格:
1. 本预算价格在一个月内有效;
2. 本预算总价为455435.05.