【中建】济南某大厦临时用电施工方案(附计算书,共27页)

发表于2018-06-12     827人浏览     1人跟帖     总热度:567  

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:353.50KB
  • 等级:
【中建】济南某大厦临时用电施工方案(附计算书,共27页),Word格式。
一、工程概况
1.工程规模
某单位办公楼为框架工程,地下室层高为3.4m,地上七层,一至六层层高为3.5m,七层层高为4m,总建筑面积为11000m2。[单位工程的数量、所处位置、建筑面积、层数、层高、总高度、结构类型、特点等]
2.施工进度安排
[基础、主体、装饰、安装等分部工程及主要分项工程的施工进度计划]
3.机械设备投入情况
[各种机械设备的名称、规格型号、功率、数量、进出场时间等]
目  录
一、编制依据
二、工程概况
三、现场勘测
四、确定用电布置
五、负荷计算
六、变压器设计
七、配电线路设计
八、配电装置设计
九、接地设计
十、防雷设计
十一、现场用电图设计
十二、安全用电措施
十三、电气防火措施

【中建】济南某大厦临时用电施工方案(附计算书,共27页)-负荷计算
负荷计算
【中建】济南某大厦临时用电施工方案(附计算书,共27页)-接线图
接线图
【中建】济南某大厦临时用电施工方案(附计算书,共27页)-配电线路设计
配电线路设计
【中建】济南某大厦临时用电施工方案(附计算书,共27页)-现场所需设备
现场所需设备


下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:353.50KB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  工程造价微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-06-12   |  只看该作者      

2

漏电保护器应选用电流动作型,一般场合漏电保护器的额定漏电动作电流应不大于30毫安,额定漏电动作时间应不大于0.1s;潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器,其额定漏电动作电流应不大于15毫安,额定漏电动作时间应不大于0.1s;额定漏电动作电流和额定漏电动作时间乘积的极限值为(不大于)30mA·s。