[和记黄埔]现场施工临时用电设计方案(附计算书,共13页)

发表于2018-06-12     743人浏览     2人跟帖     总热度:378  

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:117.00KB
  • 等级:
【和记黄埔】现场施工临时用电设计方案(附计算书,共13页),Word格式。

一、工程概况
1、地理位置
西安交大第一医院院内
2、建设项目简介
西安交大第一医院1#、2#高层住宅楼,总建筑面积72469平方米,剪力墙墙结构,建筑总高度97.8米,主楼地上三十三层,地下一层,裙房为框架结构,地上二层,和主体完全脱开。
3、施工现场临电情况
现场临电总电源业主提供2台630KVA变压器,总容量为1260KVA。施工用电总负荷为1178KVA;配电室位于现场西北侧。
[和记黄埔]现场施工临时用电设计方案(附计算书,共13页)-计算公式
计算公式
[和记黄埔]现场施工临时用电设计方案(附计算书,共13页)-施工用电设备、设施配置
施工用电设备、设施配置
[和记黄埔]现场施工临时用电设计方案(附计算书,共13页)-现场安全用电
现场安全用电