一、工程概况:
本工程为电子城驼房营住宅小区A4楼,是一般民用住宅建筑,位于北京市朝阳区酒仙桥驼房营路东,亮马桥北路南,建筑总面积14716.70㎡,基础形式为筏板基础;结构形式为现浇钢筋混凝土剪力墙结构;地下二层,地上二十四层;±0.00为35.30m;场地自然地坪为34.30m,基底标高为-8.26m;标准层高为2.80m,檐高为69.00m。抗震设防烈度为八度;建筑耐火等级为地下一、地上二级;建筑结构安全等级为二级。横轴编号为(1)~(27),全长28600mm;纵轴编号为(A)~(W),全长34250mm。
1.工程概况及工程特点: 1
1.1 工程概况: 1
1.2 用电概况: 1
1.3 工程特点: 1
2.编制依据: 1
2.1 施工合同 1
2.2 甲方提供的现场电源 2
2.3 主要规范、规程、标准 2
2.4 主要图集 2
2.5 主要法规 2
2.6 其他 2
3.主要施工机具用电设备负荷: 2
4.负荷计算: 3
5.现场临电规划及设备选择: 4
5.1 配电箱及开关箱的设置: 4
5.2线路设计及导线截面选择: 5
5.2.1线路敷设: 5
5.2.2导线截面选择: 5
6.防雷措施: 8
7.重复接地和接零保护措施: 8
8.安全用电技术档案: 9
8.2临时用电施组变更记录 9
8.3技术负责人的技术交底资料 9
8.4临时用电、电气设备试验、检验、调试记录 9
8.5临时用电工程检查验收表 10
8.6临时用电绝缘电阻测试记录 11
8.7临时用电接地电阻测试记录及接地接地装置隐检平面示意图 11
8.8临时用电检查、复查记录表 12
8.9临时用电电工值班维修工作记录 12
8.10临时用电现场漏电保护器测试记录 12
8.11临时用电值班电工花名册、复印件、考试卷 12
8.12临时用电电气设备使用说明书、合格证、记录 12
8.13临时用电安全管理制度及电工值班制度 12
8.14临时用电施工现场检查评分和整改记录 12
9.安全用电措施和注意事项: 13
9.1施工现场临时用电安全措施 13
9.2施工现场临时用电安全生产注意事项 15
9.3雨期施工安全用电措施和注意事项 16
10.电气防火措施: 16
11.说明: 17
11.1工程简介 17
11.2工程水文、地质情况 17
12. 附图: 17
12.1临时用电系统图 17
12.2临时用电立面图 17
12.3临时用电平面图 17
负荷计算
临时用电平面图
临时用电系统图
线路设计及导线截面选择