以下是引用kanaihang在2010-6-22 1:05:00的发言:厂房长131米,宽37米,檐高37米,墙面板横装用75mm厚1m宽银...
高度有些高,其他属于正常,.
1.结构吊装主要考虑吊装工具和费用,看构件实际尺寸与重量确定吊装工具。
2.屋面外U-475,是1200板分条后压型,这种板和760比优点是,省平米用量,但缺点(通过使用个人认为)防水效果不是很好。这个安装方案和常规一样,注意工人呢施工安全!
3.屋面内YX15-225-900型,常用板,安装方案,37米高推车式架子肯定是不行,建议用厂房内吊车作为固定点打架子施工,这样轻松的多, 还不影响地面施工。
4墙板你说的是保温是聚氨酯发泡那种吧,这板横铺效果不错,18米以下施工简单些,以上施工难度大,注意安装架子搭建。