荷载数值不是计算来的,根据荷载规范定,各地区风、雪都不一样 |
门式刚架轻型房屋钢结构屋面活荷载取0.3kN/m2已经沿用多年,但屋面结构,包括屋面板和檩条,其活荷载要提高到0.5kN/m2。《钢结构设计规范》规定不上人屋面的活荷载为0.5kN/m2,但构件的荷载面积大于60m2的可乘折减系数0.6。门式刚架一般符合此条件,所以可用0.3kN/m2,与钢结构设计规范保持一致。但是遇到超载情况,就要出安全问题。设计时可适当提高至0.5kN/m2。故最终还是取值不上人屋面的活荷载为0.5kN/m2为安全。 |
以下是引用冷酷的巅峰在2010-6-10 12:18:00的发言: 门式刚架轻型房屋钢结构屋面活荷载取0.... 取值0.5,在雪荷载大的地区可能结构用钢量差别不大,但要在雪荷载比较小的地区,用钢量就有差别了,对于设计方法考虑加大荷载意味安全系数高,责任系数风险小,但作为业主方增加了用钢量意增加味着增加造价,但往往业主是相信设计院的,处于外行,也没有反驳的理由,但我觉得既然业主选择了你,你就有义务为业主考虑,建议在保证安全的前提下,不要过于保守,造成资源的浪费。 |
[quote]以下是引用冷酷的巅峰在2010-6-10 12:18:00的发言: 门式刚架轻型房屋钢结构屋面活荷载取0.3kN/m2已经沿用多年,但屋面结构,包括屋面板和檩条,其活荷载要提高到0.5kN/m2。就是两种以上活载存在时要取0.5kN/m2的。如果取小了为了几万块搭上几条人命时就知了。前几年北方一次百年大雪就把很多轻钢盖压了下去。结果不但死了好几个。而且还把荷载规范弄大了不少,这就是中国式的亡羊补牢,为什么不在羊都在时把问题排除呢?这事值得我们思考。在没雪的地方也要注意超载这事的可能性。 恒荷我没法告诉你大小。但给个参考值。0.3KN/M2。你可以参建筑要求和材料大小定出,不过一般这个数也差不太多。 |
查看荷载规范,按规范取值,没错的 规范上查不到的,根据实际情况计算得出荷载取值…… |
0.3KN/M2。你可以参建筑要求和材料大小定出,不过一般这个数也差不太多。 |
1、屋面的活荷载一般为0.5kN/m2为安全,当每榀钢架的受荷范围大于60平米时,活荷载可以取0.3kN/m2,但是验算檩条时活荷载依然取0.5kN/m2; 2、恒载一般根据屋面材料实际重量计算,另外恒载要加上懔条的自重。 3、风雪荷载可查荷载规范上的当地取值; 4、当当地雪荷载大于活荷载时,活荷载取值取当地雪荷载值。 |
[quote]以下是引用zhoujiancg在2010-6-27 17:48:00的发言: 1、屋面的活荷载一般为0.5kN/m2为安全,当每榀钢架的受荷范围大于60平米时,活荷载可以取0.3kN/m2,但是验算檩条时活荷载依然取0.5kN/m2; 2、恒载一般根据屋面材料实际重量计算,另外恒载要加上懔条的自重。 3、风雪荷载可查荷载规范上的当地取值; 4、当当地雪荷载大于活荷载时,活荷载取值取当地雪荷载值。 验算檩条时活荷载依然取0.5kN/m2;规范里面有规定吗? |
香港 | 岩土工程
2 关注
5 粉丝
192 发帖
66 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)